Bonsoir a tous,

Pierred, pour le "coup" du pulverisateur pour la mise sous pression, va faire un tour dans les posts qui en parle en tapant "pulverisateur" dans la rubrique recherche ... tu vas y trouver ton bonheur avec des photos en prime !

Bien a vous tous.

Avatar du membre
nono5901
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : mer. nov. 21, 2007 22:53 pm
Localisation : Géovreissiat (01)

Message par nono5901 »

Une question : peut-être vois-je mal la photo, mais on dirait que les capteurs sont montés à contresens de la pente (collecteur en bas) :?:

Avatar du membre
pierred
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : dim. janv. 11, 2009 14:43 pm
Localisation : Bièvre Belgique

Message par pierred »

[quote="nono5901"]Une question : peut-être vois-je mal la photo, mais on dirait que les capteurs sont montés à contresens de la pente (collecteur en bas) :?:[/quote]

non non, le collecteur est bien en haut, la photo est centrée sur la tache de liquide, et de ce fait on ne voit pas bien le reste

Avatar du membre
pierred
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : dim. janv. 11, 2009 14:43 pm
Localisation : Bièvre Belgique

Message par pierred »

me revoici,
resserrage des tubes sur le toit et maintenant plus de perte de pression, je suis à 1.5 et ça ne bouge plus.
Ces derniers jours un soleil du tonnerre et mon installation qui refonctionne, hourrah!

hélas dimanche en rentrant du boulot je retrouve le même problème: circulateur qui tourne dans le vide, température capteurs 80° et pas de circulation.

petite coup de purgeur sur le toit, rien que de l'eau fumante qui sort

retour auprès du boiler, un peu rajouter d'eau, ajouter couper ajouter couper et ça le débloque

mais je ne peux pas vivre ainsi

comme la pression reste bonne je pense que c'est peut-être le circulateur qui est défectueux (7 ans et avec ces problèmes il lui arrive de tourner des heures non stop). Quand tout va bien il fait son boulot mais après une nuit le lendemain il lui arrive de démarrer (régulation l'y oblige) mais il ne s'arrête plus (normal la régulation lui dit que l'eau sur le toit est à 80° puisque la circulation ne se fait pas) donc il tourne et tourne.

Je pense donc le changer, on verra bien
Modifié en dernier par pierred le lun. févr. 02, 2009 23:42 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

salut,
tu as une fuite sur ton circuit, le circulateur n'y est pour rien; il faut la trouver et tout rentrera dans l'ordre.
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
pierred
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : dim. janv. 11, 2009 14:43 pm
Localisation : Bièvre Belgique

Message par pierred »

arrête-moi si je me trompe, mais si la pression reste constante: 1.5bar semaines après semaines est-il possible que j'aie une fuite? je ne pense pas

pascall60@yahoo.fr
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 270
Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
Localisation : chantilly 60

Message par pascall60@yahoo.fr »

Bonsoir.
Le problème en été et en hiver?.
Ces dernier temps il m'est arrivé de geler le nuit.
Pas un bloc de glace à éclater les tuyaux, mais de l'eau cristallisée, qui bloque la circulation.
La pression est ok, donc méfiance sur le diag de la pression.
le circulateur tourne, et je détecte mon pb par le petit compteur en amont du circulateur.
L'hélice du compteur ne tourne pas d'ou mon diagnostique rapide.
Un petit compteur de ce type vaut 25€ chez bric.......
Sinon même symptômes, les panneaux montent à + de 100°, mais comme pas de circulation le bouchon reste la ou il est.
Rien qu'une piste à envisager, mais le petit compteur est bien utile un coup d'oeil de loin et je sais que mon installe tourne.

Doute sur le circulateur?
ce compteur sert aussi à faire un débit ponctuel sur plusieurs jours si variation de débit il y a, alors voir du coté circulateur si toutes les autres causes possibles sont éliminées.

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2651
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonsoir a tous,

quelques questions pour nous permettre de t'aider :

si on considere comme le niveau 0 le bas de la cuve, peux-tu nous dire a quelle hauteur se trouve le circulateur et les panneaux ?

Peux-tu nous donner le diametre et le type du
-tuyau entre la cuve et le circulateur ?
-tuyau entre le circulateur et les panneaux ?
-tuyau retour des panneaux vers la cuve ?

As-tu la possibilite d'isoler le circulateur dans le circuit afin de l'ouvrir sans vider tout ?

Es-tu certain qu'il n'existe pas dans le circuit un anti-retour ou autre brol de ce style qui pourraient "faire" obstacle a la circul dans certaines conditions ?

Pour nous aidez, il serait interessant de nous mettre quelques photos de ton install avec une photo generale et une specifique pour chaques elements. Pour la partie panneau sur la toiture, je ne pense pas que le probleme soit la !

Courage, le plus gros est fait puisque tu n'as plus de fuite en toiture ! reste juste a mettre le doigt sur ce petit probleme.

Bien a vous tous

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Pierred, fais nous une photo de ton circulateur.
Il y a surement moyen de savoir si il tourne réellment ou pas
Rémi

Avatar du membre
pierred
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : dim. janv. 11, 2009 14:43 pm
Localisation : Bièvre Belgique

Message par pierred »

entre le bas de la cuve et la partie sup des panneaux : 7.20 m
le circulateur par rapport au bas de la cuve 1.10
tuyau du circulateur au boiler cuivre 2.5
toute la tuyauterie panneaux vers boiler aller et retour c'est neuf un inox avec l'isolant autour, tout en une pièce on le voit sur l'image44 (à droite le tuyau recouvert de mousse noire)

le chauffagiste m'a conseillé de dévisser la vis centrale du circulateur histoire de laisser partir la ou les bulles

voyez donc les images et merci pour votre intérêt
Fichiers joints
040.JPG
040.JPG (274.36 Kio) Vu 3462 fois
041.JPG
041.JPG (335.49 Kio) Vu 3461 fois
042.JPG
042.JPG (307.92 Kio) Vu 3462 fois

Avatar du membre
pierred
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : dim. janv. 11, 2009 14:43 pm
Localisation : Bièvre Belgique

Message par pierred »

la suite
Fichiers joints
043.JPG
043.JPG (378.22 Kio) Vu 3454 fois
044.JPG
044.JPG (396.51 Kio) Vu 3456 fois
045.JPG
045.JPG (604.53 Kio) Vu 3461 fois

Avatar du membre
pierred
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : dim. janv. 11, 2009 14:43 pm
Localisation : Bièvre Belgique

Message par pierred »

Message Posté le : Mar Fév 03, 2009 21:48 pm
Répondre en citant
bonsoir a tous,

quelques questions pour nous permettre de t'aider :

si on considere comme le niveau 0 le bas de la cuve, peux-tu nous dire a quelle hauteur se trouve le circulateur et les panneaux ?
les panneaux7.20 et le circulateur 1.10

Peux-tu nous donner le diametre et le type du
-tuyau entre la cuve et le circulateur ?2.5 cuivre
-tuyau entre le circulateur et les panneaux ? inox isolé 2.5 tout neuf en une pièce
-tuyau retour des panneaux vers la cuve ? idem

As-tu la possibilite d'isoler le circulateur dans le circuit afin de l'ouvrir sans vider tout ? non

Es-tu certain qu'il n'existe pas dans le circuit un anti-retour ou autre brol de ce style qui pourraient "faire" obstacle a la circul dans certaines conditions ?
aucune idée, sorry. Mais, bon pendant des années tout fonctionnait donc c'est récent ce problème de blocage ce n'est pas dû à la conception

F.MYKIETA

Message par F.MYKIETA »

Bonjour à tous,
la solution se trouve ici, page 3.
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/st ... re-724.pdf
Cdt,

Avatar du membre
patoche
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1292
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
Localisation : st julien du pinet 43200

Message par patoche »

Salut Fred; Tous,
Qu'est ce que tu veux lui dire par ta réponse? Que le circu est un peu faible ?
Qu'un ups 25/80 par ex. serait mieux adapté ? Pourtant il dit que ça marche super depuis...2002 :eek: Perso, je m'inquiète surtout de ces hauteurs en drain back...quand il faut envoyer la gomme, mais dans son cas?
Un truc, que je lorgne sur les images...il semblerait que de chaques cotés du circu, ily est un A.R pilotable de l'extérieur..D'abord c'est curieux...2 AR, est n'y en aurrait t'y pas un qui "grippe" et qui empèche la circulation?
Moi, c'que j'en dis...mais St Thomas est toujours de bon conseil et ça vaut l'coup de vérifier...même le débitmètre en dessous... :roll:
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Ces deux AR tête bêche ne seraient-il pas là pour isoler le circulateur en cas de besoin ?
Bloqués en position passante en usage normal et libérés pour bolquer le flux si démontage du circulateur :-?