Bonjour,

Nous avons fait installer un chauffe-eau solaire il y a 1 mois. On a des doutes sur son bon fonctionnement car lorsqu'il fait vraiment beau il se déconnecte et ne chauffe plus. Paradoxal?

Quelques Données :
environ 7 m2 de panneaux
volume du ballon 400l
température max atteinte dans le sommet du ballon : 58°C

L'installateur est revenu plusieurs fois apparement souci de sonde qui chauffe trop, mais on a l'impression qu'il n'y a pas d'amélioration.
Qu'en pensez-vous?

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

bonjour,
le problème existe t'il vraiment ? N'est-ce pas tout simplement la régulation qui est réglée pour avoir une consigne à 58° ?
Il faut commencer par ce point avant d'aller plus loin en regardant sur la documentation laissée par l'installateur.(chapitre programmation)
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Bonjour,

Je couperai la résistance électrique dèjà pour voir si avec ce beau soleil vous avez bien de l'eau chaude faite par le soleil ( ou observez votre consommation de courant la nuit...)

Avez vous une idée de la température maxi atteinte par les capteurs?

La pression du circuit primaire n'est elle pas soudainement plus importante l'après midi? (Vaporisation)

Ah c'est là qu'on apprécie un bon monitoring de température...

Cordialement

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonjour.
[quote="MICHOKO"] le problème existe-t-il vraiment ? N'est-ce pas tout simplement la régulation qui est réglée pour avoir une consigne à 58° ?
Il faut commencer par ce point avant d'aller plus loin en regardant sur la documentation laissée par l'installateur (chapitre programmation).[/quote]
En effet, certaines régulations ont une consigne maxi réglable de la température basse du ballon (Stéca entre autres). Peut-être voir de ce côté là.
Bonne recherche.
@ +