@ gegef6fsk
ces chaudières là sont équipées de vannes 4 voies sur le retour du circuit ...plancher chauffant par expl.
donc l'eau froide ne rentre pas dans le corps de chauffe.
pour les chaudières équipées d'une vanne 4 voies, pas de Pb
la mienne n'en a pas (circulation directe corps de chauffe vers ballon)
=> arrivée d'eau entre 20 et 30°
=> choc thermique
quand les panneaux solaires seront installés, l'eau du ballon sera préchauffée par le solaire, mais ce n'est pas le cas actuellement
Pour plus de détail concernant mon installation actuelle et ses évolutions à court therme, voir
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=10391
(schémas hydroliques à venir : en cours de définition)
@ p_bricoleur
merci pour vos remarques, toujours très constructives.
Cependant, les chocs thermiques se caractérisent chez moi par des bruits de claquements élevés et rapprochés (1 à 3 / seconde), puis par une mauvaise circulation de l'eau dans la chaudière (la chaudière brûle du gaz, mais n'arrive plus à chauffer l'eau) c'est le constructeur que les a diagnostiqués, et qui dit que la chaudière n'est pas prévue pour cela (peut-être peut-elle accepter un delta T important pendant un temps limité, mais pas pendant plusieurs dizaines de minutes)
Pense à ce qui se passe le matin quand le chauffage se met en route alors qu'il est resté toute la nuit coupé.
- Les radiateurs peuvent être à 17°C et le circuit retour dans le sous-sol à disons 13°C.
- La chaudière va prendre cette eau froide et l'amener à 50 ou 60°C (ou plus).
Elle est faite pour ça !
C'est ce que je croyais, mais soit je suis tombé sur une mauvaise chaudière, soit elle n'acceptent pas cela pendant très longtemps (avec un circuit de radiateurs classiques, au bout de maxi 3 à 5mn, la T° de retour rentre dans le delta T de 20°)
Avec mon ballon (2640l), la T° de retour reste à 20° pendant les 20mn à 1h nécessaires au réchauffement de la maison (temps pendant lequel la sonde d'ambiance demande une T° plus haute à la chaudière, pour compenser l'écart entre la T° ambiante et la T° de consigne)
Ma chaudière a moins de 6 mois.
Durant les 5 1ers mois, elle l'a accepté ("seulement" 2 chocs thermiques), acceptant même au départ des delta de T° de 60° (arrivée à 30° / départ à 90°) lorsque mon plombier n'avait pas paramétré le chauffage (elle fonctionnait alors en ECS avec un très gros préparateur externe de 2600l)
maintenant, elle est en mode chauffage seul, et dès que le delta T arrive vers 30°, elle refait les claquements (chocs thermiques), consommant du gaz, mais n'arrivant plus alors à chauffer l'eau correctement
=> en particulier tous les matins 5 à 10 mn après le changement de consigne : chocs thermiques, et difficultés à chauffer l'eau. Il faut alors que je la débranche, que je baisse la consigne sur la sonde d'ambiance, et que je la relance
=> j'en déduit que le brûleur a dû se voiler ou quelque chose comme ça
(en cours de diagnostic avec mon plombier et le constructeur de la chaufière)
Examine ta chaudière le matin à la relance chauffage.
Elle passe par 2 phases :
1) Le retour est froid (disons 15°) et il faut sortir à disons 50°C.
Elle ouvre le gaz en grand, pour fournir la puissance couvrant le delta T (50-15 = 35°)
(note que c'est à ce moment que ça condense le plus).
2) Après un moment assez long, si l'eau du chauffage a le temps de faire le tour, la température des retours monte à disons 30°C (delta T = 50-30 = 20°, il faut presque 2 fois moins de puissance).
La chaudière va réduire le débit de gaz en détectant que la température de sortie augmente
c'est justement là le "problème" avec un ballon à la place des radiateurs : l'inertie est très grande dans le ballon, et la T° de retour ne monte pas. Dans ce cas, le moment assez long dure tant que la température ambiante de la maison n'a pas atteint la consigne (20mn à 1h), provoquant une diminution de la T° de départ chaudière.
C'est d'après le constructeur ce temps très long qui provoque les chocs thermiques entrainant un dysfonctionnement.
Heureusement pour moi, la chaudière et le ballon ont été installés par un professionnel (je n'avais pas le temps de le faire, pas toutes les connaissances, et pendant ce temps là je refaisais l'intérieur de la maison pour pouvoir y habiter)
=> le problème sera réglé sous garantie
mais j'ai posté ici pour prévenir : sans commande de la chaudière par une régulation spécifique (piloter la demande en fonction des températures départ et retour chaudière pour respecter le delta T, et augmenter PROGRESSIVEMENT la consigne pour atteindre la température demandée par la sonde d'ambiance), le branchement direct sur l'eau morte du ballon n'est pas adapté, il faut utiliser un échangeur (serpentin), qui lui, transfèrera les calories au ballon, mais sans avoir son inertie (la T° de retour chaudière va augmenter
Pour favoriser la condensation, mon plombier l'a branchée sur l'eau morte (T° de retour reste "froide"), mais il n'a pas alors pensé aux chocs thermiques
Salutations ensoleillées
Georges