Une mauvaise expérience:
Pour modifier l'installation de chauffage central existant, j'ai dû mettre un antiretour sur le retour de la chaudière.
Le vase d'expansion se trouve également sur le circuit de retour du chauffage centrale vers la chaudière.
Avec les beau jours , j'ai passé mon système en mode été.
J'ai donc fermé le départ du chauffage et qlq autres vannes pour faire des essais.
Qd la chaudière s'est allumé pour compléter l'ECS, des bruits de craquements dans les tuyaux , et un belle fuite sur une vanne mélangeuse.
Bilan: pas de bléssé, pas de casse mais une belle frayeur.
Je vais rapidement placer un autre vase d'expension (en direct cette fois) sur la chaudière et un mano de sécurité.
Mettre 1 anti-retour entre la chaudière et le vase d'expensi
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 20:28 pm
- Localisation : 07200 saint etienne de fontbellon
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 20:28 pm
- Localisation : 07200 saint etienne de fontbellon
Bonsoir Malognes
Ci-joint le schéma de mon installation.
Désolé mais c'est juste un dessin scanné , j'ai pas de version informatique.
Il s'agit d'une variante du schéma de Pierre Amet.
Avec 1 station solaire, 2 ballons d'ECS, une chaudière fioul et des
radiateurs.
Le schéma permet de réaliser 2 modes (été, hivers).
L'incident est intervenu alors que je cherchais à créer un 3 ème mode de
fonctionnement (printemps/automne):
En hivers, la vanne r1 du chauffage central est ouverte.
Qd la pression monte dans la chaudière, cette montée de pression atteind le
vase d'expension via les radiateurs donc pas de pb.
En mode été, la chaudière fonctionne pour compléter l'ECS du ballon 2.
R1 est fermé, R6 est fermé, les anti-retours fonctionnent apparamment comme
des vannes donc la chaudière est déconnectée de son vase.
Les montés de pression de la chaudière sont absorbées par le vase
d'expension du système solaire donc pas de pb.
L'erreur a été de fermer R3 et R4.
La chaudière n'était plus connecté avec aucun vase.
Pb!
Bilan.
Ca m'a appris la plomberie.
Il faut un vase en direct sur tous les producteurs de chaleurs.
Ni vanne , ni anti-retour entre les 2.
A+
Ci-joint le schéma de mon installation.
Désolé mais c'est juste un dessin scanné , j'ai pas de version informatique.
Il s'agit d'une variante du schéma de Pierre Amet.
Avec 1 station solaire, 2 ballons d'ECS, une chaudière fioul et des
radiateurs.
Le schéma permet de réaliser 2 modes (été, hivers).
L'incident est intervenu alors que je cherchais à créer un 3 ème mode de
fonctionnement (printemps/automne):
En hivers, la vanne r1 du chauffage central est ouverte.
Qd la pression monte dans la chaudière, cette montée de pression atteind le
vase d'expension via les radiateurs donc pas de pb.
En mode été, la chaudière fonctionne pour compléter l'ECS du ballon 2.
R1 est fermé, R6 est fermé, les anti-retours fonctionnent apparamment comme
des vannes donc la chaudière est déconnectée de son vase.
Les montés de pression de la chaudière sont absorbées par le vase
d'expension du système solaire donc pas de pb.
L'erreur a été de fermer R3 et R4.
La chaudière n'était plus connecté avec aucun vase.
Pb!
Bilan.
Ca m'a appris la plomberie.
Il faut un vase en direct sur tous les producteurs de chaleurs.
Ni vanne , ni anti-retour entre les 2.
A+
- Fichiers joints
-
- Resize of sch?ma g?n?ral.jpg (297.44 Kio) Vu 1313 fois
-
- Newbie
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. janv. 17, 2013 9:27 am
- Localisation : Saint-Nazaire 44
Bonjour,
Juste pour info : on ne met jamais de clapet anti-retour sur un vase d'expansion car l'eau peut y circuler dans les 2 sens : aller dans le vase si surpression dans le réseau et sortir du vase pour aller dans l'installation si baisse de pression dans installation.
Tout ce que l'on peut mettre sur un vase, c'est une vanne d'arret qui reste ouverte mais qui servir pour changer le vase si besoin sans avoir à vider l'installation
Cordialement
Raymond
Juste pour info : on ne met jamais de clapet anti-retour sur un vase d'expansion car l'eau peut y circuler dans les 2 sens : aller dans le vase si surpression dans le réseau et sortir du vase pour aller dans l'installation si baisse de pression dans installation.
Tout ce que l'on peut mettre sur un vase, c'est une vanne d'arret qui reste ouverte mais qui servir pour changer le vase si besoin sans avoir à vider l'installation
Cordialement
Raymond