Une mauvaise expérience:
Pour modifier l'installation de chauffage central existant, j'ai dû mettre un antiretour sur le retour de la chaudière.
Le vase d'expansion se trouve également sur le circuit de retour du chauffage centrale vers la chaudière.
Avec les beau jours , j'ai passé mon système en mode été.
J'ai donc fermé le départ du chauffage et qlq autres vannes pour faire des essais.
Qd la chaudière s'est allumé pour compléter l'ECS, des bruits de craquements dans les tuyaux , et un belle fuite sur une vanne mélangeuse.
Bilan: pas de bléssé, pas de casse mais une belle frayeur.
Je vais rapidement placer un autre vase d'expension (en direct cette fois) sur la chaudière et un mano de sécurité.