Page 1 sur 1

Posté : mar. sept. 30, 2008 20:55 pm
par magontien
Bonjour
Nouveau sur ce site mais déja bravo pour la somme d informations disponibles.

Questions d un nouveau terrien / béotien :
Nouveau systeme installe : cuve 500l Alliantz AS500/3 double echangeur
3 capteurs toit FK7220H
regulation differentielle

grande maison 360M2 avec 4 locataires/etudiants donc 7 personnes, 5 baignoires, surement 3 bains/jour et le reste en douches.
Melangeur en sortie de cuve eau chaude/eau froide regle a environ 50°.
installe depuis 1 semaine.

La resistance electrique sur le ballon Alliantz n est pas encore branchee

on monte tous les jours a 50 ou 60° mais 25° le soir ou a 17h00 dans le bas de la cuve.

Est ce normal ? Si oui je suis donc oblige de laisser ma chaudiere gaz geminox en marche ?

Est ce que le melangeur eau chaude/eau froide en sortie de la cuve est necessaire ?
Est ce que la resistance electrique ne va pas trop tourneune fois installee et faire passer le budget gaz vers le budget edf ?
-----
Un peu indécis, j accepte toutes vos remarques, conseils, critiques et .........messages de bienvenue dans le "solaire" aussi.
cordialement

Posté : mar. sept. 30, 2008 22:51 pm
par fpyfu
bonsoir
réponse juste sur un point:
25 dans la bas de la cuve est ce normal?
oui c'est normal l'eau froide rentre par le bas de la cuve, elle ne se mélange pas a l'eau chaude qui elle se trouve dans le haut de la cuve.
il faut bien comprendre que l'interet pour garder une eau la plus chaude possible est d'éviter le mélange entre l'eau chaude de la cuve et l'eau froide qui remplace l'eau soutirée. cela donnerais de l'eau tiede.
en fait pour faire une image simple l'eau froide arrive par le bas et remplace l'eau chaude au fur et a mesure du tirage, a la fin des bains idéalement tu peut te retrouvr avec les 3/4 du bas froid alors que le dernier quart du haut contient encore de l'eau chaude. C'est un signe de bon fonctionnement :wink:
Alain

Posté : mar. sept. 30, 2008 22:55 pm
par fpyfu
re :wink:

pour ce qui concerne la vanne de mélange c'est un accessoire de sécurité qui évite les brulures.
quand l'eau solaire est trop chaude elle est mélangée avec de l'eau froide afin de prendre une température de sécurité en fonction du réglage de la vanne

si l'eau solaire est au dessous du point de réglage la vanne de mélange se ferme et seul l'eau chaude est prélevée
:wink:

Posté : mar. sept. 30, 2008 23:10 pm
par magontien
merci fpyfu je respire
bonne soiree