par daniel 53 » Jeu Aoû 20, 2009 22:13 pm
Bonjour
pour PY 73
Voila ce que je pense: pour qu´il ait vidange, il faut que lors de l´arrêt du circulateur, de l´air s´introduise par la sortie du capteur. Ceci provoque un flux d´eau a l´envers jusqu´a la vidange complète du capteur. Ceci a pour effet de faire tourner le circulateur a l´envers pendant la vidange.
Sur ton schéma, je vois que le réservoir est court-circuite. L´eau revenant du capteur doit simplement tomber dans le haut du réservoir, puis le haut du réservoir être équipé d´un évent.
Mettre suffisamment d´eau dans l´installation pour avoir juste un fond dans ce réservoir pendant le fonctionnement et pas trop pour que le tuyau de retour capteur ne baigne pas.
Hélas, ce genre de disposition engendre un glou-glou permanent.
Merci a RAMSES d´avoir qualifier de géniale l´idée du vase d´expansion sans valve, mais il faut calculer large sinon, cela devient beaucoup moins génial. C´est que ça monterait vite en pression...
A bientôt