Posté : sam. avr. 18, 2009 11:15 am
Bonjour,
Petit nouveau sur ce site et inculte dans le domaine technique, j'espère poster dans le bon forum .
Je suis depuis peu dans une maison avec un système CESI (à priori de 2005). Je pense avoir un double problème de fonctionnement ce système (voir configuration en fin de post). Y aurait il dans ce forum des esprits éclairés pour me guider dans l’analyse et la résolution de ces problèmes ?
Pour le moment, je précise que mon problème prioritaire est le n° 2.
1) La résistance dite d’appoint de mon ECS ne semble pas pilotée par le système de régulation. J’en déduis que le solaire est en appoint de la résistance et non le contraire. Du coup, puisque la résistance chauffe mon ballon en priorité, même s’il fait du soleil dans la journée, la partie solaire fonctionne très peu (quand il veut bien fonctionner voir PB n° 2). Est-ce normal et peut on y faire quelque chose ? (Couplage avec autre ballon électrique et arrêt de la résistance d’appoint CESI ?)
2) J’ai remarqué à plusieurs reprises que lorsque le CESI se met en fonctionnement auto et par grand beau temps, le circulateur se met en route, mais le débitmètre n’indique aucun débit (reste à 0 ou monte puis retourne sur 0). En mode manuel, les constatations sont identiques.
Du coup, l’eau chaude solaire n’arrive pas au ballon.
N’ayant trouvé aucun spécialiste de ce matériel dans mon département désirant intervenir, j’ai essayé de résoudre le PB. J’ai supposé qu’il pouvait y avoir de l’air dans le système. J’ai trouvé sur le toit un purgeur que j’ai ouvert. Celui-ci à fonctionné durant prés de 15 à 20 min. J’ai du remettre prés de 8 à 10 litres de liquide caloporteur.
Ensuite en mode manuel et sans soleil, le débitmètre indique régulièrement un débit correct (jusqu’à 6 L/Min). Je pensais avoir résolu le problème, mais dés que le soleil donne, il se reproduit le même phénomène (débit variable ou à 0).
Donc au départ, il y avait une quantité d’air très importante dans le circuit qui pouvait provenir d’une purge non réalisée à l’installation datant de quelques années, d’un dégazage en cours d’utilisation ou encore et plus inquiétant d’une fuite dans le système (oui mais où ?).
Maintenant que j’ai réalisé une première purge, soit il reste encore de l’air dans le circuit (je referai un nouvelle purge dés qu’il fera un peu de soleil), soit le dégazage est important (liquide spécial en cause ?), soit j’ai une fuite.
Pouvez vous me guider dans mon analyse et dans mes démarches ?
Merci d’avance de vos conseils éclairés
Constitution du système:
• Capteurs solaires BUDERUS LOGASOL SKS3.0.
• Kit de purge BUDERUS SKS
• Régulation BUDERUS KR0106 avec débitmètre
• Circulateur Grundfos UPS 2540130
• Ballon BUDERUS Logalux SL 300
• Résistance complémentaire : ELTRA 2NP5631-220 (2.0 Kw) avec rhéostat manuel
• Mélangeur ESBE Série 30
• Vase d’expansion Pneumatex : PND 732 3040 HY
• Liquide caloporteur : GEMISH TYFOCOR LS
Nota : pour information, j’ai aussi un autre ballon d’eau chaude purement électrique (ancien système hors fonction pour le moment pouvant servir en secours). Les raccords hydrauliques fermés par des vannes semblent permettre un fonctionnement en cascade : ballon ECS puis ballon électrique)
Orientation des panneaux solaires : SUD. 2. Sur toit de pente 45° par rapport à l’horizontale.
Réglages régulation KR 106
• Collecteur : variable
• Ballon : variable
• Sonde SFX : désactivée
• Rotation P1 : variable
• Fonct/HP1 : 843 (au 28/02/2009)
• Delta T FSK/FSS : 10
• Tmax FSS : 60
• Rot. P1 : oui
• Fonction : Auto
• Tmax FSK : 120
• Langue : Français
• Select sonde : NTC
• Fonction P2 : arrêt
• Sonde SFX : désactivée
• Vitesse rotation P1 : 30
• Version Programme : KR0106/E1-021203
Petit nouveau sur ce site et inculte dans le domaine technique, j'espère poster dans le bon forum .
Je suis depuis peu dans une maison avec un système CESI (à priori de 2005). Je pense avoir un double problème de fonctionnement ce système (voir configuration en fin de post). Y aurait il dans ce forum des esprits éclairés pour me guider dans l’analyse et la résolution de ces problèmes ?
Pour le moment, je précise que mon problème prioritaire est le n° 2.
1) La résistance dite d’appoint de mon ECS ne semble pas pilotée par le système de régulation. J’en déduis que le solaire est en appoint de la résistance et non le contraire. Du coup, puisque la résistance chauffe mon ballon en priorité, même s’il fait du soleil dans la journée, la partie solaire fonctionne très peu (quand il veut bien fonctionner voir PB n° 2). Est-ce normal et peut on y faire quelque chose ? (Couplage avec autre ballon électrique et arrêt de la résistance d’appoint CESI ?)
2) J’ai remarqué à plusieurs reprises que lorsque le CESI se met en fonctionnement auto et par grand beau temps, le circulateur se met en route, mais le débitmètre n’indique aucun débit (reste à 0 ou monte puis retourne sur 0). En mode manuel, les constatations sont identiques.
Du coup, l’eau chaude solaire n’arrive pas au ballon.
N’ayant trouvé aucun spécialiste de ce matériel dans mon département désirant intervenir, j’ai essayé de résoudre le PB. J’ai supposé qu’il pouvait y avoir de l’air dans le système. J’ai trouvé sur le toit un purgeur que j’ai ouvert. Celui-ci à fonctionné durant prés de 15 à 20 min. J’ai du remettre prés de 8 à 10 litres de liquide caloporteur.
Ensuite en mode manuel et sans soleil, le débitmètre indique régulièrement un débit correct (jusqu’à 6 L/Min). Je pensais avoir résolu le problème, mais dés que le soleil donne, il se reproduit le même phénomène (débit variable ou à 0).
Donc au départ, il y avait une quantité d’air très importante dans le circuit qui pouvait provenir d’une purge non réalisée à l’installation datant de quelques années, d’un dégazage en cours d’utilisation ou encore et plus inquiétant d’une fuite dans le système (oui mais où ?).
Maintenant que j’ai réalisé une première purge, soit il reste encore de l’air dans le circuit (je referai un nouvelle purge dés qu’il fera un peu de soleil), soit le dégazage est important (liquide spécial en cause ?), soit j’ai une fuite.
Pouvez vous me guider dans mon analyse et dans mes démarches ?
Merci d’avance de vos conseils éclairés
Constitution du système:
• Capteurs solaires BUDERUS LOGASOL SKS3.0.
• Kit de purge BUDERUS SKS
• Régulation BUDERUS KR0106 avec débitmètre
• Circulateur Grundfos UPS 2540130
• Ballon BUDERUS Logalux SL 300
• Résistance complémentaire : ELTRA 2NP5631-220 (2.0 Kw) avec rhéostat manuel
• Mélangeur ESBE Série 30
• Vase d’expansion Pneumatex : PND 732 3040 HY
• Liquide caloporteur : GEMISH TYFOCOR LS
Nota : pour information, j’ai aussi un autre ballon d’eau chaude purement électrique (ancien système hors fonction pour le moment pouvant servir en secours). Les raccords hydrauliques fermés par des vannes semblent permettre un fonctionnement en cascade : ballon ECS puis ballon électrique)
Orientation des panneaux solaires : SUD. 2. Sur toit de pente 45° par rapport à l’horizontale.
Réglages régulation KR 106
• Collecteur : variable
• Ballon : variable
• Sonde SFX : désactivée
• Rotation P1 : variable
• Fonct/HP1 : 843 (au 28/02/2009)
• Delta T FSK/FSS : 10
• Tmax FSS : 60
• Rot. P1 : oui
• Fonction : Auto
• Tmax FSK : 120
• Langue : Français
• Select sonde : NTC
• Fonction P2 : arrêt
• Sonde SFX : désactivée
• Vitesse rotation P1 : 30
• Version Programme : KR0106/E1-021203