Au secours 100 thermosiphon !

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Répondre
Avatar du membre
koz
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 82
Enregistré le : mer. avr. 01, 2009 2:35 am
Localisation : Abidjan- Côte d'Ivoire

Message par koz »

Bonjour à tous,

Voilà j’étais très heureux d’avoir finir la construction de mon chauffe eau solaire monobloc à thermosiphon. Je l’ai installé dans le jardin dégagé de tout ombrage qui pourrais gêner le bon fonctionnement avec un angle d’inclinaison de 60° orientation plein sud.
Mais voila une semaine que j’attends en vain ; Pas d’eau chaude.
Dans le capteur ; tout est chaud, température élevée, mais dans le boiler rien ne se passe.
Ma construction n’est–elle pas correcte ?
Es-ce l’installation
S’il vous plaît pourriez-vous me dire comment faire pour retrouver le sourire.

Bien merci à vous de m’aider.
Fichiers joints
Aide forum apper.doc
Schéma de ma construction
(31.5 Kio) Téléchargé 136 fois

Avatar du membre
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 405
Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
Localisation : l'Abadie Saint André 06

Message par George »

Vu ton dessin.
Est il juste ?
Normalement l'eau chaude sort par le haut du capteur, monte vers le haut du ballon ou du sepentin, ressort par le bas du ballon en ayant cédé ses calories et va rejoindre en redescendant le bas du capteur.

pierrot900SS
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 237
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
Localisation : Hautefaye (24)

Message par pierrot900SS »

bonjour

- comme dit par george il faut deplacer la sortie capteur sur le tube de 22 du haut du capteur .
- ensuite peus tu nous decrire comment est realise ton echangeur dans le ballon
car il ne faudrait pas qu'il y ai plusieurs point haut ( l'eau doit pouvoir le traverser par simple gravite )

pierre

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

il faut changer ta sortie bas droite et la connecter haut droite
ensuite mettre ton capteur quasi horizontal car chez toi la latitude est 40° moins importante qu'en france.
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
J'ai déjà renvoyé une réponse à koz en mp puisqu'il m'avait contacté en mp, (pourquoi moi ?) avec modif du dessin comme précité et conseil de mettre les liaisons au même diamètre que les collecteurs. Que faut-il dire de plus ????????????????
Je vous laisse continuer, moi j'abdique !!!
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
koz
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 82
Enregistré le : mer. avr. 01, 2009 2:35 am
Localisation : Abidjan- Côte d'Ivoire

Message par koz »

Bonjour,
J’ai exposé mon problème et de bienveillants membres du forum m’ont apporté des solutions que j’ai aussitôt appliqué : à savoir corriger la sortie d’eau chaude du capteur, réglage inclinaison : de 60° je suis passé à 16°, (car je suis situé à 5° de latitude).Pas d’obstacle pour masquer le soleil et toujours orienté plein sud.
Mais ; le même problème du thermosiphon qui ne s’enclenche pas demeure.
Dans le capteur ; tout est chaud, température élevée, Sauf s’il faut qu’il chauffe encore plus que je le présume. Dans le boiler rien ne se passe.
Voilà quelques informations de ma construction vous permettant de mieux me guider :
-Diamètre collecteur cuivre:22mm
-Diamètre grille cuivre : 12mm
-Absorbeur Aluminium
-Revêtement absorbeur Peinture noir mat 650°C
-Vitre:4mm
-Isolation: Laine de verre 5mm
-Caisson aluminium

Merci de vous pencher sur mon problème ; Par ailleurs, je suis à l’écoute de vos suggestions.
Fichiers joints
Schéma Aide apper.doc
Schéma et photographie
(274 Kio) Téléchargé 114 fois

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , koz
Ca ne marchera jamais dans cette configuration , il faut d urgence ajouter un vase d expansion sur une des deux ? vannes
Ensuite , tu as une contre pente a l entrée haute du ballon , l eau qui sort du capteur doit commencer a descendre avant de refroidir
Apres avoir modifié cela , si ça tourne toujours pas , il faudra inverser , utiliser le ballon en stock et faire passer l efs dans l echangeur
François
Amicalement François

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

si ton echangeur est un serpentin c'est normal
ds ce cas la seule solution est de mettre to echangeur vertical
si c'est un ech annulaire
(regarder: http://www.apper-solaire.org/?Groupement ),
le pb est ailleurs
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)