Bonjour à tous,
Voilà j’étais très heureux d’avoir finir la construction de mon chauffe eau solaire monobloc à thermosiphon. Je l’ai installé dans le jardin dégagé de tout ombrage qui pourrais gêner le bon fonctionnement avec un angle d’inclinaison de 60° orientation plein sud.
Mais voila une semaine que j’attends en vain ; Pas d’eau chaude.
Dans le capteur ; tout est chaud, température élevée, mais dans le boiler rien ne se passe.
Ma construction n’est–elle pas correcte ?
Es-ce l’installation
S’il vous plaît pourriez-vous me dire comment faire pour retrouver le sourire.
Bien merci à vous de m’aider.
Voilà j’étais très heureux d’avoir finir la construction de mon chauffe eau solaire monobloc à thermosiphon. Je l’ai installé dans le jardin dégagé de tout ombrage qui pourrais gêner le bon fonctionnement avec un angle d’inclinaison de 60° orientation plein sud.
Mais voila une semaine que j’attends en vain ; Pas d’eau chaude.
Dans le capteur ; tout est chaud, température élevée, mais dans le boiler rien ne se passe.
Ma construction n’est–elle pas correcte ?
Es-ce l’installation
S’il vous plaît pourriez-vous me dire comment faire pour retrouver le sourire.
Bien merci à vous de m’aider.
- Fichiers joints
-
- Aide forum apper.doc
- Schéma de ma construction
- (31.5 Kio) Téléchargé 136 fois
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
bonjour
- comme dit par george il faut deplacer la sortie capteur sur le tube de 22 du haut du capteur .
- ensuite peus tu nous decrire comment est realise ton echangeur dans le ballon
car il ne faudrait pas qu'il y ai plusieurs point haut ( l'eau doit pouvoir le traverser par simple gravite )
pierre
- comme dit par george il faut deplacer la sortie capteur sur le tube de 22 du haut du capteur .
- ensuite peus tu nous decrire comment est realise ton echangeur dans le ballon
car il ne faudrait pas qu'il y ai plusieurs point haut ( l'eau doit pouvoir le traverser par simple gravite )
pierre
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
J'ai déjà renvoyé une réponse à koz en mp puisqu'il m'avait contacté en mp, (pourquoi moi ?) avec modif du dessin comme précité et conseil de mettre les liaisons au même diamètre que les collecteurs. Que faut-il dire de plus ????????????????
Je vous laisse continuer, moi j'abdique !!!
@ +
J'ai déjà renvoyé une réponse à koz en mp puisqu'il m'avait contacté en mp, (pourquoi moi ?) avec modif du dessin comme précité et conseil de mettre les liaisons au même diamètre que les collecteurs. Que faut-il dire de plus ????????????????
Je vous laisse continuer, moi j'abdique !!!
@ +
M.You - 49
- koz
- Stagiaire Solaire
- Messages : 82
- Enregistré le : mer. avr. 01, 2009 2:35 am
- Localisation : Abidjan- Côte d'Ivoire
Bonjour,
J’ai exposé mon problème et de bienveillants membres du forum m’ont apporté des solutions que j’ai aussitôt appliqué : à savoir corriger la sortie d’eau chaude du capteur, réglage inclinaison : de 60° je suis passé à 16°, (car je suis situé à 5° de latitude).Pas d’obstacle pour masquer le soleil et toujours orienté plein sud.
Mais ; le même problème du thermosiphon qui ne s’enclenche pas demeure.
Dans le capteur ; tout est chaud, température élevée, Sauf s’il faut qu’il chauffe encore plus que je le présume. Dans le boiler rien ne se passe.
Voilà quelques informations de ma construction vous permettant de mieux me guider :
-Diamètre collecteur cuivre:22mm
-Diamètre grille cuivre : 12mm
-Absorbeur Aluminium
-Revêtement absorbeur Peinture noir mat 650°C
-Vitre:4mm
-Isolation: Laine de verre 5mm
-Caisson aluminium
Merci de vous pencher sur mon problème ; Par ailleurs, je suis à l’écoute de vos suggestions.
J’ai exposé mon problème et de bienveillants membres du forum m’ont apporté des solutions que j’ai aussitôt appliqué : à savoir corriger la sortie d’eau chaude du capteur, réglage inclinaison : de 60° je suis passé à 16°, (car je suis situé à 5° de latitude).Pas d’obstacle pour masquer le soleil et toujours orienté plein sud.
Mais ; le même problème du thermosiphon qui ne s’enclenche pas demeure.
Dans le capteur ; tout est chaud, température élevée, Sauf s’il faut qu’il chauffe encore plus que je le présume. Dans le boiler rien ne se passe.
Voilà quelques informations de ma construction vous permettant de mieux me guider :
-Diamètre collecteur cuivre:22mm
-Diamètre grille cuivre : 12mm
-Absorbeur Aluminium
-Revêtement absorbeur Peinture noir mat 650°C
-Vitre:4mm
-Isolation: Laine de verre 5mm
-Caisson aluminium
Merci de vous pencher sur mon problème ; Par ailleurs, je suis à l’écoute de vos suggestions.
- Fichiers joints
-
- Schéma Aide apper.doc
- Schéma et photographie
- (274 Kio) Téléchargé 114 fois
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonsoir a tous , koz
Ca ne marchera jamais dans cette configuration , il faut d urgence ajouter un vase d expansion sur une des deux ? vannes
Ensuite , tu as une contre pente a l entrée haute du ballon , l eau qui sort du capteur doit commencer a descendre avant de refroidir
Apres avoir modifié cela , si ça tourne toujours pas , il faudra inverser , utiliser le ballon en stock et faire passer l efs dans l echangeur
François
Ca ne marchera jamais dans cette configuration , il faut d urgence ajouter un vase d expansion sur une des deux ? vannes
Ensuite , tu as une contre pente a l entrée haute du ballon , l eau qui sort du capteur doit commencer a descendre avant de refroidir
Apres avoir modifié cela , si ça tourne toujours pas , il faudra inverser , utiliser le ballon en stock et faire passer l efs dans l echangeur
François
Amicalement François
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
si ton echangeur est un serpentin c'est normal
ds ce cas la seule solution est de mettre to echangeur vertical
si c'est un ech annulaire
(regarder: http://www.apper-solaire.org/?Groupement ),
le pb est ailleurs
ds ce cas la seule solution est de mettre to echangeur vertical
si c'est un ech annulaire
(regarder: http://www.apper-solaire.org/?Groupement ),
le pb est ailleurs