J'ai cherche dans le forum mais je ne trouve pas une explication simple...
J'ai quatre panneaux solaire. Dans le circuit j'ai un vase d'expansion et en haut j'ai mis une purgeur pour que l'air qui reste en remplissant peut s'évacuer.
Ce dernier est peut-être une connerie...
Bien sur, je perds de l'eau par évaporation (je suppose) et je dois ajouter de temps en temps sinon l'eau dans les panneaux ne circule pas.
Comment éviter ce perte? Si j'enlève le purgeur j'aurai toujours de l'air dans le système non?
Deuxieme question:
J'ai mis un tuyau en U a l'entree d'eau chaude dans le ballon et a la sorti. Le soir, j'ai toujours le tuyau froid (qui sort en bas du ballon) tres chaud jusqu'au panneaux. Pourquoi?
merci pour tes suggestions
Posté : lun. juil. 27, 2009 14:13 pm
par ice 54
Bonjour,
Pour la première question je pense avoir la réponse.
En temps normale le purgeur sert a enlever l'air lors du remplissage de l'installation et des 1 er jours de fonctionnement .Puis une vanne mise en amont doit permettre de l'isoler.Votre probléme est peut être due au fait qu'une fois en température votre pompe s'arréte , les panneaux monte en T°C puis arrivé a 100/110 °C l'eau contenue commence à vaporiser donc se sauve par le purgeur. Au refroidissement il y en manque.
Pour la deuxiéme solution a part un effet de thermosiphon je ne voit pas.
Enfin pour ne pas donner une réponse inutile je ferait un essai.
Un soir ou vous constater le phénomène vous fermer une des vannes du réseau solaire et si votre ligne chaud des panneaux diminue en temperature vous avez trouver d'ou vient le probléme.
Maintenant je laisse les autres tec du forum vous répondre car ma solution a été extrémiste ( j'ai mis une EV type nf branché en parallèle avec la pompe solaire elle s'ouvre quand la pompe fonctionne).
bonne journée
Posté : lun. juil. 27, 2009 16:53 pm
par ramses
bonjour a tous,
salut Stuart, dans ton dernier post concernant des questionnements sur le thermostat Conrad, plusieurs reponses ont ete donnees mais egalement qlq questions auquelles nous n'avons pas eu la chance d'avoir de reponse, mais peut-etre ne les as-tu pas vues passer.
Voici le lien de ton dernier post :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Merci d'avance pour tes reponses.
Bien a vous tous
Posté : mer. juil. 29, 2009 8:55 am
par stuart
Je crois que tu a raison - si je laisse le purgeur dans le circuit il y aura toujours une perte. Je maintien le circuit sous pression (une bar) avec un manomètre et une vase d'expansion qui compense un peu. Ce qu'il faut évité c'est qu'il n'y a pas de circulation.
Pour le thermosiphon, je suis toujours perplexe. C'est le tuyau qui sort du BAS du serpent du ballon est qui remonte vers le BAS des panneaux qui chauffe. Le tuyau du HAUT du serpent (qui est normalement dans de l'eau plus chaude que celle d'en bas) qui reste froid. Si je coupe la vanne de ce tuyau (en bas), elle refroidisse. C'est bien une problème de thermosiphon mais pourquoi les tuyaux en U ne l'arrête pas? Est pourquoi d'en bas? Mystère pour l'instant.
Pour l'autre question concernant le C47 - j'ai pas vu de questions.
Posté : mer. juil. 29, 2009 17:01 pm
par ice 54
Bonjour,
Tu a un probléme intéressant , le thermosiphon étant amorce par une différence de densité il y a un drôle de truc

tu a des grandes longueurs de tuyauterie?? et le dn ???
Posté : mer. juil. 29, 2009 20:26 pm
par stuart
Sept metres vertical et de 12mm de diametre.
Posté : jeu. juil. 30, 2009 9:20 am
par ice 54
Bonjour,
En plus du dn 12 n'est pas vraiment un diamètre qui favorise le thermosiphon.
A part un phénomène de conduction j'ai du mal a voire autre chose mais sur 7 mètres

Si effectivement le probléme apparait avec le haut du ballon chaud et le bas froid ????
Maintenant on parle de l'échangeur solaire donc je ne suis pas sur que sur la hauteur de l'échangeur l'installation a l'arrêt la température haut et bas (échangeur) ne soit pas presque identique. Pour le u ????
Posté : jeu. juil. 30, 2009 14:16 pm
par stuart
Le U que j'ai mis fait 22cm de profondeur. Assez? En plus, je ne peut pas mettre un vanne unidirectionnelle car le thermosiphon se passe dans la direction de circulation....
Posté : jeu. juil. 30, 2009 14:20 pm
par gegef6fsk
bonjour
mon pauvre stuart
le thermosiphon ? on en a quand on n'en veux pas
regardes un peu :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... &highlight
gérard
Posté : jeu. juil. 30, 2009 21:53 pm
par py73
Bonsoir Stuart,
tu peux peut être poser un clapet anti thermosiphon à la suite de ton circulateur ? (clapet différent d'un banal anti retour)
@+
Pierre-Yves
Posté : jeu. juil. 30, 2009 22:15 pm
par gegef6fsk
bonsoir
bof!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai mis les deux et même le m2
me fait basculer la vanne 3 voies en tor sur le chauffage des la fin de la chauffe
double sécurité car la moindre (merde) dans la canalisation et c'est reparti pour la nuit à chauffer les étoiles
gérard
ps si montage clapet anti-retour faire en sorte de le mettre entre 2 vannes et de mettre entre 2 raccords hémisphériques ...ce fut ma dernière modif.
au démontage,on perd 1 verre d'eau.
Posté : ven. juil. 31, 2009 14:27 pm
par p_bricoleur
Bonjour,
C'est dingue ces problème de thermo-siphon, il y a des cas où on ne comprends pas pourquoi il s'amorce, et des cas contraires.
La lyre (en U) n'est pas isolée ?
Tu arrives à avoir 22 cm entre la connexion du serpentin et le sol ? ça me semble beaucoup.
Moi j'ai le cas contraire, il y a tout pour que ça thermo-siphone mais rien.
Ma sortie de serpentin :
- est quasi "plate" (pas de lyre car pas de place) puis elle remonte verticalement sur 1 mètre vers la station solaire
- c'est du cuivre de 22x1 (plus c'est gros plus les thermo-siphon s'amorce bien)
- je l'ai isolé (normalement pas bien, car si le tuyau en sortie de ballon se refroidit, le thermo-siphon s'amorce mal)
- en ce moment, bas du ballon à 60°C, donc la nuit delta T = 40 entre bas du ballon et tuyau
Je craignais un thermo-siphon, j'avais prévu un clapet anti-retour vertical prêt à monter mais rien !
Cordialement,
T.Streiff