Bouclage ECS sur installation collective.

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Répondre
Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
Pour faire simple dans la description.
1 préparateur ECS avec échangeur sur chaudière gaz
2 ballon ECS solaire de 1000 litres chacun et 60 m² de capteur.
1 pompe de bouclage ECS partant du préparateur et revenant à celui-ci.
Etude hydraulique réalisée par bureau d'étude et validée par DDiet.....
Une conso d'ECS de 1000 litres par jour pas plus.
Problème constaté : le départ bouclage à 60°C revient souvent très bas en cas de demande (45°C) refroidissant le préparateur. Celui-ci enclenche la production d'ECS de la chaudière gaz pour réchauffer le préparateur malgré les 70°C du ballon solaire. Le transfert ne s'effectue que si il y a soutirage de l'ECS.
Donc bibi à poser un régulateur différentiel avec pompe pour charger le préparateur d'ECS quand la température solaire est supérieure au préparateur.
Ben je vous donne en 1000, mes responsables ne comprennent pas la subilité de cette modification......
Pourtant sur Tecsol et autre site la gestion des bouclages est un sujet particulier.
Rémi

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,
Je ne comprend pas "quand il y a consommation d'ecs la T°c du bouclage descend" ???? on est donc d'accord pour dire que la température de sortie ballon descend également .
Ils sont branchés comment les deux ballons en parallèle ou en série??
Le retour bouclage est bien branché au milieu du ballon ecs?
DES INFO DES INFO !!!!!!!
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Peut-être un petit schéma Rémi pour que les moins aguéris voient bien de quoi tu parles ;-)