Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans le monde du solaire aussi j'aurai besoin de quelques conseils.
Voila, j'ai installé un panneau photovoltaïque multi-cristalins en 24v de 60W
un régulateur Steca PR1010 12/24V et deux batterie de 12v 40 AH montées en série.
Le panneau débite 23,5 V mes batteries donnent 24,6 V .
Mon régulateur affiche 0,0 A en charge et après quelques minutes détecte un Problème de panneaux .
Pourtant le panneau est bien connecté et allume une lampe 24v en directe avec force.
J'ai essayé avec un régulateur Conrad le voyant de charge est allumé mais il y à la led overload qui reste allumée et je n'ai pas l'impression que mes batteries se chargent.
Si quelqu'un peut me guider ou me conseiller parce que la je suis perdu.
Merci par avance.
Problème chargeur solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
-
- Newbie
- Messages : 10
- Enregistré le : mar. oct. 20, 2009 11:02 am
- Localisation : La Mailleraye sur seine dpt 76
Bonjour
Si tu mesure 23.5V aux bornes du panneau,il y a un probleme,la tension devrai etre d'au moins 30V (mesure a vide et en plein soleil).
Verifie également que tu n'as pas d'ombres sur le panneau,meme très petites.
Sinon pour ton regul conrad,visiblement il ne supporte pas le 24V ou la puissance du panneau.
Stephane
Si tu mesure 23.5V aux bornes du panneau,il y a un probleme,la tension devrai etre d'au moins 30V (mesure a vide et en plein soleil).
Verifie également que tu n'as pas d'ombres sur le panneau,meme très petites.
Sinon pour ton regul conrad,visiblement il ne supporte pas le 24V ou la puissance du panneau.
Stephane
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)