La gestion du by-pass et alim appoint, c'est le plus contraignant de l'affaire.
Ça peut s'automatiser mais je ne connais pas de système dans le commerce pour le faire => donc probablement s'attaquer à une solution type M3.
Mais globalement, il y a une saison (qui a débuté) où la question ne se pose plus puisqu'on est allègrement autonome en ECS ...
... quoique on n'est pas à l'abri d'une semaine pourrie :???:

Pour la t° de by-pass, plusieurs choix se discutent :
- pour une douche ou la toilette : 40° suffisent
- pour dégraisser la vaisselle : ce serait plutôt 60°
- si on a branché le lave vaisselle et le lave linge : 60° permettent d'avoir moins recours à la résistance de ces appareils
... et il est préférable de porter le tout à 60° au moins une fois par semaine pour se prémunir des bestioles indésirables.