Messagepar ice 54 » Lun Fév 06, 2012 18:50 pm

Bonjour,
Pour réchauffer les méninges qui sont soumises au froid, rien de tel qu'un petit problème hydraulique.
Ci joint un schéma d'une installation neuve rencontrée dernièrement.
Il y a plusieurs modes de fonctionnement mais combien ?? Quelle doit être la position des vannes ????? A vous de réfléchir, moi j'ai déjà cramé plusieurs neurones avant de comprendre.
Amusez vous bien :lol:
QUESTION BONUS: quel fabriquant fait ce type de montage ?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
Avatar de l’utilisateur
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1854
Enregistré le: Ven Avr 11, 2008 10:59 am
Localisation: dombasle 54

Messagepar ezza » Mer Fév 22, 2012 0:55 am

Salut

viens de voir ton schéma ........ comment dire, tu veux le décortiquer, le simplifier, le représenter différemment pour mieux appréhendé sa logique ........ vais voir :grin:

A+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par ezza le Mer Fév 22, 2012 0:57 am, modifié 2 fois.
Avatar de l’utilisateur
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 583
Enregistré le: Dim Sep 25, 2011 15:28 pm
Localisation: Sud l'A r dèche

Messagepar LPF » Mer Fév 22, 2012 12:34 pm

Bonjour Ice,

[quote="ice 54"]QUESTION BONUS: quel fabriquant fait ce type de montage ?[/quote]

Les Shadoks? :lol:

"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?"
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

LPF
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
 
Messages: 393
Enregistré le: Dim Aoû 12, 2007 13:01 pm
Localisation: Maxstadt (57)

Messagepar gt22 » Mer Fév 22, 2012 17:41 pm

salut ice54
je viens de regarder ton schéma
il manque quelques info
les ballons sont pas nommer ni leurs contenance et on ne sais si il s'agit de stockage ou avec échangeur interne (je présume que non)
les vannes sont elles motorisées et lesquelles
leurs numérotations n'est pas logiques sur le plan fonctionnelle
la vanne n°4 ne doit pas être sur le bon tube (erreur schéma)
elle devrait être sur le retour ballon tampon prioritaire vanne 3/7 direct échangeur solaire quand le ballon est chaud fermeture vanne 7 ouverture vanne 6/1
le mec qui a pondu ça a une drôle de logique
@+ :smile:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

gt22
Newbie
Newbie
 
Messages: 9
Enregistré le: Ven Nov 09, 2007 10:32 am
Localisation: prat (22140)

Messagepar ezza » Mer Fév 22, 2012 21:00 pm

Bonsoir

voila! après des milliards de calcul avec mon processeur de 52éme génération a refroidissement a Air (oui beaucoup de progrès depuis), un début de simulation avec Gimp :grin:

http://ezza.free.fr/drainback/test.gif

(le coter couleurs un peux baveuse est trés difficile a crée avec un ordi, tout est tellement bien droit et nette ....... :lol: )

:roll: :roll: :roll:

re-edit ....23:16
1er constat, la vanne 6 est motorisé ( cycles temp. haute dans 1er ballon)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par ezza le Jeu Fév 23, 2012 0:17 am, modifié 2 fois.
Avatar de l’utilisateur
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 583
Enregistré le: Dim Sep 25, 2011 15:28 pm
Localisation: Sud l'A r dèche

Messagepar AXEAU » Mer Fév 22, 2012 22:49 pm

Salut ICE.

T'as pas piqué ça à un Iranien qui voulait enrichir un truc ? :grin:

jlg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

AXEAU
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 62
Enregistré le: Mar Déc 22, 2009 21:16 pm
Localisation: AIX EN DIOIS 26150

Messagepar ezza » Jeu Fév 23, 2012 18:53 pm

......soir

un autre type de représentation, vue en masse volumique "thermique" (avec une bonne stratification :razz: )
http://ezza.free.fr/drainback/test2.gif

non le système tiens la route, sauf peut être une contradiction pour la stratification,
un échangeur a plaque et ecs demande des vitesses un peux plus importante, est les ballons doive être équiper de bon diffuseur.
voir aussi le coter prog. et régul ...... la bonne emplacement des capteurs.

bon il est ou ice 54 :grin:
partie! .... c'est les vacances scolaire et il nous laisse des devoirs :-x
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 583
Enregistré le: Dim Sep 25, 2011 15:28 pm
Localisation: Sud l'A r dèche

Messagepar ice 54 » Ven Fév 24, 2012 18:04 pm

Non je ne suis pas en congés mais en déplacement donc pas toujours mon PC sous la main. :-?
Je vois avec plaisir que des personnes tentent de résoudre le problème.
Je dois déjà répondre aux questions :
- « T'as pas piqué ça à un Iranien qui voulait enrichir un truc ? »
Non pas du tout s’est 100% européen :-D


- je viens de regarder ton schéma
il manque quelques info
les ballons sont pas nommer ni leurs contenance et on ne sais si il s'agit de stockage ou avec échangeur interne (je présume que non)
les vannes sont elles motorisées et lesquelles
leurs numérotations n'est pas logiques sur le plan fonctionnelle
la vanne n°4 ne doit pas être sur le bon tube (erreur schéma)
elle devrait être sur le retour ballon tampon prioritaire vanne 3/7 direct échangeur solaire quand le ballon est chaud fermeture vanne 7 ouverture vanne 6/1

Non il n’y a pas de problème, s’est dingue il voudrait modifier mon le bougre !!!! Ne pas rajouter de tube, vannes etc … merci :roll:

- Les Shadoks?
Il me semble reconnaitre un trais d’humour d’un mec du NNNNNord de la Lorraine :lol:

Bon pour avancer, EZZA n’est pas loin de la vérité.
Les ballons n’ont pas d’échangeur donc il est possible de passer dans toutes les directions et les vannes sont des ¼ de tour qui ne doivent jamais bouger.

Je vous donne la solution !

Pour la v3v sur le solaire elle sert si le panneau est en dessous de 2°c. Elle bypasse l’échangeur pour éviter de le geler puis elle met la pompe en route.
Maintenant s’est une installation sous glycol alors !!!!!!!!!!!

pour le be s’est Viessmann , j’ai fait une autre installation cette semaine qui est presque aussi tordue et qui bien sur ne fonctionne pas. :-x
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
Avatar de l’utilisateur
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1854
Enregistré le: Ven Avr 11, 2008 10:59 am
Localisation: dombasle 54

Messagepar gt22 » Ven Fév 24, 2012 19:01 pm

salut ice54

c'est d'une stupidité a toutes épreuve
ce type de conception

j'aimerai connaitre
les température des ballons et des réseaux
les débits des réseaux
la puissance des échangeurs a plaque
le volume de stockage des ballon tampon

si de + est
tu dis que les vannes sont en position permanente ouverte ou fermer

@+ :lol:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

gt22
Newbie
Newbie
 
Messages: 9
Enregistré le: Ven Nov 09, 2007 10:32 am
Localisation: prat (22140)

Messagepar ezza » Ven Fév 24, 2012 19:59 pm

ouf de retour ........ Salut

les même questions que gt22 ....... débits et puissance des échangeurs a plaque

" es vannes sont des ¼ de tour qui ne doivent jamais bouger" ..... comprend pas :shock:
3 5 7 toujours fermer ???
sur l'exemple du fichier Xls, le choix de la circulation avec 1 2 4 6
c'est le retour ECS qui réchauffe le bas du ballon ..... non ?

question: l'install que tu présente elle est fonctionnelle, en service depuis ???

" ezza n’est pas loin de la vérité. " ....... j'ai l'imprécision que je m'éloigne :grin:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 583
Enregistré le: Dim Sep 25, 2011 15:28 pm
Localisation: Sud l'A r dèche


Retourner vers Tout ce qui ne fonctionne pas

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités