Posté : jeu. févr. 09, 2012 20:08 pm
par Jacques83300
Bonjour,

La semaine dernière suite à une longue coupure d'électricité par EDF (neige), j'ai décidé de vidanger mes 2 panneaux Tinox GM (auto-installés à Draguignan en 2009) pour éviter des dégâts par le gel.
Hier soir, je les ai remplis à nouveau avec de l'eau et rapidement purgés par le point haut.
Les températures de cette nuit sont descendues à -8 °C et, bien que la pompe ait fonctionné toute la nuit grâce à l'activation de la protection antigel du régulateur, les 2 collecteurs inférieurs des panneaux ont gelé et éclaté. :sad:

Ces panneaux sont-ils aisément démontables et réparables ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Posté : jeu. févr. 09, 2012 21:23 pm
par Balajol
Bonsoir,
Peut etre un début de réponse ici:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... e%20APPER/

Cordialement
Bertrand

Posté : jeu. févr. 09, 2012 22:16 pm
par fotourefair
Bonjour Jacques, tous,

Une question en passant, tes panneaux tournaient au glycol ou à l'eau ?
A+
FOtourefair

Posté : jeu. févr. 09, 2012 22:38 pm
par Fifi
Bonsoir à tous,

Une aventure déjà arrivée !

http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... ighlight=/

Bon courage pour la réparation !

Fifi

Posté : sam. févr. 11, 2012 0:53 am
par gregory92
bonsoir

pourquoi? ta pompe tournait avec alarme gel mais sans envoyer de l'eau chaude ou tiède dans les panneaux???????????????????,

sur qu'a cette température.....c'est très mal pensé et ça s'est mal passé!
......va lire le cr du papa!!

greg

Posté : sam. févr. 11, 2012 5:33 am
par George
Bonjour, j'ai réparé un de mes panneaux il y a deux ans en brasant à l'argent, il présentait le même type de fissure due au gel.
Le problème reste le démontage et le remontage.
Bon courage ! G