Posté : dim. mars 18, 2012 15:53 pm
par Stoff
Bonjour à tous,

après avoir mis au début de l'hiver mon installation en service, la période de gel exceptionnel sur la région toulousaine me l'a mis en panne. :cry: Le circuit solaire fonctionnait avec un mélange eau/glycol que j'ai certainement mal dosé .
Depuis le dégel et la remise en service, le circulateur ne semble plus fonctionner, dans le sens que l'eau de circule pas (un compteur d'eau me sert de témoin).
Quand je remplis le circuit avec l'eau du réseau (pression 2bar), le compteur tourne bien.

Le circulateur est un Wilo Star-ST25/7. La colonne d'eau à sa sortie est de 2m et 0,5m en entrée. Il fonctionne sur la petite vitesse.

En glanant quelques infos sur net, j'ai vérifié que l'axe tourne librement. J'ai démonté le circulateur pour vérifier si il n'y avait pas de corps étranger, etc.

Est-ce que le fait de faire tourner le circulateur avec un "bouchon" sur la tuyauterie peut l'endommager ? Si oui, quid de ce qui est abîmé ?

Comment faire pour tester si le circulateur fonctionne correctement ?


Merci pour vos suggestions et conseils.

Posté : dim. mars 18, 2012 17:32 pm
par fotourefair
Salut Stoff,

Trouve en un autre sur leboncoin pour 3 fois rien et fais un essai au moins tu seras certain que c'est bien lui maintenant est ce que la réparation vaut le coup... Déjà est ce que tu entends quelque chose quand tu le mets et que tu mets un tournevis dessus et l'oreille sur le tournevis ?
Et sinon quel type de bruit ?
A+
Fotourefair

Posté : dim. mars 18, 2012 17:47 pm
par Stoff
fotourefair a écrit :Déjà est ce que tu entends quelque chose quand tu le mets et que tu mets un tournevis dessus et l'oreille sur le tournevis ?
Oui, j'ai oublié de le préciser. Le moteur tourne bien. Au toucher, on sens une petite vibration et il y a comme un bruit de brassage d'eau. Le moteur ne chauffe pas.

Posté : dim. mars 18, 2012 18:11 pm
par ringeval
bonjour,
tu as une vis de purge au centre de ta pompe, tu la dévisses entièrement et tu pourras voir si il tournes; tu auras un peu d'eau qui coulera mais c'est pas dramatique

thierry

Posté : dim. mars 18, 2012 18:28 pm
par Stoff
Merci,
malheureusement ça aussi, je l'ai testé comme dit dans mon premier message. L'axe tourne sans contrainte, à la main ou avec le moteur.

Posté : dim. mars 18, 2012 19:05 pm
par gaby
bonjour

une pompe centrifuge peut s’échauffer fortement si elle fonctionne refoulement ferme trop longtemps

le rotor en matière synthétique peut etre detruit

Posté : dim. mars 18, 2012 19:08 pm
par bernard42
Bonjour,

Si ton installation a fonctionné, il n'y a pas de raison qu'elle ne refonctionne pas...
Si le circulateur tourne et que le débit ne s'établit pas c'est qu'il en est empêché
-soit par un bouchon (vanne fermée pour vérif, circuit colmaté...)
-soit par la présence d'air en un point du circuit (qui monte en petite pression, un circulateur c'est peanuts)

Dans un cas comme dans l'autre, tu peux essayer de démonter ton circulateur en espérant qu'il y ait une vanne à l'entrée, y appliquer le réseau, cela aura le mérite de prouver qu'il n'y a pas de bouchon si l'eau sort (ailleurs...) et la vitesse du fluide chasserai l'air dans le circuit.
Après tu pourrais avoir de l'air dans le corps du circulateur, mais le fait d'enlever la vis (et à condition d'avoir de la pression dans le circuit) l'air aurait du sortir par la vis avec un peu d'eau...phssit!!

Ça va le faire, pas de panique...

a+bernard

Posté : dim. mars 18, 2012 19:39 pm
par Balajol
Bonsoir,
Je suis du même avis que bernard, si cela fonctionnait il n'ya pas de raison.
Le circuit est en pression et il y reste: pas de fuite
Une purge correcte à été faite (un passage en vitesse 3 peut t'aider à chasser les dernières bulles.)
Rien n'a changé sur le circuit ( attention solution Mélange Antigel dosée plus fortement, peut être nécessité de passer le circulateur en vitesse 2, au moins le temps que le mélange soit homogène)
Si après tout cela pas de fontionnement correct, voir le remplacement du circulateur ( comme dit plus haut pas tres cher sur le BC et dans le pire des cas tu en auras un de réserve :-) )
Cordialement
Bertrand

Posté : dim. mars 18, 2012 20:27 pm
par Stoff
Merci pour toutes ces idées.
En déplacement en début, je les mettrais en application dès jeudi soir.

Posté : dim. mars 18, 2012 21:09 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir,

si il tourne à l'envers :twisted:, c'est peut-être un problème de condensateur :cry:

le circulateur démarre dans n'importe quel sens :roll:

Posté : lun. mars 19, 2012 12:31 pm
par gregory92
bonjour tous


allons bernard!il tourne à l'envers ? quoi? si j'ai bien lu c'est le moteur qui tourne à gauche ...c'est normal ......
après selon ou on met les tuyaux entrée et de sortie on a peut etre un pb de débutant,non?...........;mais à la relecture ...ça à marché donc c'est autre chose....un bouchon ........le pire serait la désolidarisation des palettes de la pompe de l'axe moteur....tu n'en as jamais vu dans ta carrière je paris?

nota attention l'axe de ces moteurs est en céramique....".molo" avec le tournevis .....

maintenant j'ai peut également tout faux mais les données de départ sont maigres...
un clapet coincé !ou une vanne fermée par erreur!

mais le moteur tourne la pompe doit fonctionner?§§§un cir de marque en plus!
si condensateur mort = chauffe du moteur et démarrage à droite ou à gauche possible

je précise il doit tourner à gauche et les tuyaux doivent etre montés pour cela dans le bon sens...
à plus tenez nous au courant..
salutation greg

Posté : lun. mars 19, 2012 22:22 pm
par Bernard (de Cagnes)
[quote="gregory92"]bonjour tous


allons bernard!il tourne à l'envers ? quoi? si j'ai bien lu c'est le moteur qui tourne à gauche ...c'est normal ......
après selon ou on met les tuyaux entrée et de sortie on a peut etre un pb de débutant,non?...........;mais à la relecture ...ça à marché donc c'est autre chose....un bouchon ........le pire serait la désolidarisation des palettes de la pompe de l'axe moteur....tu n'en as jamais vu dans ta carrière je paris?

et si j'ai déjà vu ça ! !

nota attention l'axe de ces moteurs est en céramique....".molo" avec le tournevis .....

maintenant j'ai peut également tout faux mais les données de départ sont maigres...
un clapet coincé !ou une vanne fermée par erreur!

mais le moteur tourne la pompe doit fonctionner?§§§un cir de marque en plus!
si condensateur mort = chauffe du moteur et démarrage à droite ou à gauche possible

c'est keske je disais :roll: ! !
pour moi un circulateur qui tourne à l'envers, tourne dans le sens inverse de son fonctionnement normal :cool:


je précise il doit tourner à gauche et les tuyaux doivent etre montés pour cela dans le bon sens...
à plus tenez nous au courant..
salutation greg[/quote]

Posté : mar. mars 20, 2012 9:18 am
par jean-yves 25
Bonjour tout le monde,

Une petite question, est-ce que c'est pareil pour les trois vitesses ? J'ai eu un problème sur un circulateur l'enroulement de la vitesse 1 était cramé, du coup maintenant il tourne a la deuxième vitesse.

Salutations
Jean-Yves 25