retour expérience vitosol 200 D Viessmann après 8 ans

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Répondre
biotopescalade
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : sam. août 24, 2013 14:15 pm
Localisation : Blotzheim68

Message par biotopescalade »

Ce chauffage est très performant lorsqu’il fonctionne. Le problème est qu’il ne marche qu’une dizaine de jours après que l’équipe de notre installateur soit passée et ceci depuis huit ans. Si les beaux jours persistent, il se met en vaporisation.
Initialement, les vases d’expansion étaient trop petits et il nous a été expliqué que cela pouvait être la cause des pannes. Puis nous avons mis la priorité piscine puisque c’était préférable selon les indications de votre technicien lors de l’un d'un passage de technicien Viessmann. La pompe de l'échangeur de piscine aussi a été changée pour un modèle plus puissant et récemment la circulation du fluide parfaitement vérifiée.
Après ces dernières réparations, nous avons bien pu analyser la séquence des évènements puisqu’il a fait beau plus de 15 jours de suite.
Après le passage de l’équipe de notre installateur tout début Août, tout a donc bien marché pendant 10 jours environ, avec les capteurs solaires qui montent en température jusqu’à 60 ° et qui déchargent régulièrement durant la journée. Puis lors d’une journée plus chaude, au bout des 10 jours, alors que rien n’empêchait la décharge des panneaux solaires, les panneaux sont montés à 130° vers 10H00, ont peut-être déchargé une ou deux fois, puis se sont mis en vaporisation à 211 °. Le même scénario s’est reproduit tous les jours à partir de cette date.
Cette même séquence d’évènements avait déjà eu lieu début Juillet mais nous espérions encore que c’était seulement la pompe qui manquait de puissance.
Nous avons le sentiment qu’il existe un défaut de conception de l’installation qui ne supporte pas plus d’une dizaine de belles journées de suite ou une montée en température trop rapide. Nous sommes vraiment déçus par cette installation qui ne nous a permis qu’exceptionnellement d’atteindre une température agréable de la piscine par ce chauffage, dus justement aux nombreux dysfonctionnements.
Notre installation est puissante ( 12 m2) panneaux Vitosol 200 D30 afin d’apporter les calories nécessaires en particulier au chauffage des 70 m3 de la piscine à 29-30°. En hier, le réseau solaire chauffe un ballon d'eau sanitaire de 750 litres et préchauffe le circuit de chauffage de la maison.

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,
12m2 de tube pour 750 litres s'est limite, j’espère que la décharge piscine fonctionne toute l'année ?( et que lors de la période de chauffage vous enlevez bien les calories). Si vous voulez un coup de main il faudrait un petit schéma a main levée ou des photos de l'installation. Pour être tombé sur des installations viessman leur conception et "originale".
Comment sont orientés les panneaux SUD/ EST/ OUEST ...... Pente du toit ou du support .
Pour votre dernier cycle de fonctionnement on a l'impression que vous aviez atteint les 30°c dans la piscine et que l’installation a été automatiquement arrêtée.
Avez vous fait un essai de passer la consigne de température a 34/35°C.
Autrement en hiver vous avez bien l'ECS et l'appoint chauffage solaire ?
slt
Modifié en dernier par ice 54 le sam. août 24, 2013 15:10 pm, modifié 2 fois.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Message par ROCHA 84 »

Bonjour,

Allo? Allo?Allo....? APPER ? Que faut-il faire avec certains installateurs ? Du ménage ou de la formation ?

Que penseriez vous d'une rubrique spécifique pour ce type d'appels au secours ?

Avatar du membre
Elfe
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 90
Enregistré le : jeu. juil. 14, 2011 16:07 pm
Localisation : Ardèche du nord

Message par Elfe »

Bonjour,
Comme le dit Ice 54 il nous faudrait des photos ou un schéma de l'install.
Quelle est le modèle de régulation?
Je pencherai, puisque l'installation a l'air de fonctionner une dizaine de jours de suite, pour un mauvais réglage de la régul.
Ainsi avec une vitosolic 100 avec le schéma ANL1 si la consigne SSL est atteinte le circulateur se met à l'arrêt.
Si l'installateur n'a pas régler (laissé les valeur d'usine) ou incorrectement réglé les valeurs NOT, OKX et KMX l'install surchauffe.
Donc au départ cela fonctionne puisque pas la température SSL quand celle-ci est atteinte c'est la panne.
Si fotourefair est par là sur qu'il va intéressé.
Michel

biotopescalade
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : sam. août 24, 2013 14:15 pm
Localisation : Blotzheim68

Message par biotopescalade »

merci pour ces réponses. Je éponds aux questions:
Quand le chauffage solaire s'est arrêté à 30 ° pour la piscine , la piscine était programmée pour 32 °; Donc ça n'aurait pas du l'arrêter, ou bien ? Je l'ai passé à 36° ça n'a rien changé.
Viesmann passe Mardi , nous lui poserons la question

La piscine fonctionne de d'avril en Octobre, mais nous n'avons pas l'impression que ça vaporise en hiver , seulement à partir du mois d'avril. Nous surveillons régulièrement mais nous pouvons moins juger de l'efficacité. Comme nous voulons une douche chaude ,nous ne pouvons pas éteindre le fuel en hiver; .

Le toit est orienté sud-est ( 130 ° ) et en été la montée de température est importante ; pour exemple à 7 h30 elle monte de 5° toutes les 5 minutes et c'est pourquoi la piscine est en route dès 6 h du matin.

Ci- joint un shéma de l'installation
Ce serait trop beau si c'était juste un problème de régulation,; Nous, nous avions l'impression que quelque chose n'arrive pas à suivre ; autrement dit , que la montée en température est si rapide que cela bloque quelque part . Viesmann nous a dit un jour que nous avions une usine sur le toit. Mais c'est quand même eux qui nous l'ont conseillé. Vous n'avez pas connaissance de défauts sur le Vitosol 200 qui n'existerait plus sur les nouveaux panneaux ?
Fichiers joints
IMG.pdf
(503.59 Kio) Téléchargé 142 fois

Avatar du membre
Elfe
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 90
Enregistré le : jeu. juil. 14, 2011 16:07 pm
Localisation : Ardèche du nord

Message par Elfe »

Bonsoir,
Vous n'avez pas connaissance de défauts sur le Vitosol 200
Quel type de capteurs 200F ou 200T?

Quelle modèle de régulation?

Perso j'ai monté ce printemps sur support tournant deux 200F avec ballon inox 300l, décharge surchauffe dans mes ballons tampons 1000l avec une régulation vitosolic 100.
L'installation fonctionne correctement, Ecs à 75° et ballons tampons régulièrement à 40° le soir que je fait refroidir en redéchargeant dans les capteurs (les nuits sont fraiches chez nous à 900m.

Michel

Avatar du membre
Elfe
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 90
Enregistré le : jeu. juil. 14, 2011 16:07 pm
Localisation : Ardèche du nord

Message par Elfe »

Bonjour,
Mille excuses, sans doute l'heure tardive,j'ai trouver la ref:
viessman vitosol 200D30
Je ne peux rien dire à propos de ces capteurs.

Michel

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

Hello,

Si ne dis pas de bêtise, cette référence veut simplement dire qu'il s'agit de capteurs tubes avec 30 tubes par panneaux...???
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

Salut a tous,

j'ai trouvé le premier et certainement le plus gros problème.
Les capteurs sont installés avec une inclinaison de 20° :cry: :cry:
voir l'image jointe par biotopescalade.

Donc il faut surélevé les capteurs sur le toit ou si c'est pas possible les tourner de 90° de façon a ce qu'ils soit parallèle au faîtage (à moins que ce ne soit déjà fait).

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

sauf si les tubes sont posés à l'horizontale...
Mais de toute façon il manque des photos et des infos pour pouvoir réfléchir sérieusement...
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Avatar du membre
Elfe
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 90
Enregistré le : jeu. juil. 14, 2011 16:07 pm
Localisation : Ardèche du nord

Message par Elfe »

Bonjour,
Quoi de neuf?
Qu'on dit les experts Viesmann?
Merci de nous tenir au courant.javascript:emoticon(':cool:')

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

???? plus de news
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1457
Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)

Message par fotourefair »

Bonjour,

C'est vrai que cela aurait été bien d'avoir une réponse sur ce post...
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

Répondre