Bonjour à tous,
J'ai une question qui va être simple pour les pros que vous êtes : COMMENT FONCTIONNE LA SONDE TSPU (en bas du ballon solaire) ?
J'ai l'impression que les valeurs affichées sur celle située en bas de mon ballon solaire "bougent beaucoup" ... sans que des soutirages d'eau chaude soient effectués !
Pour exemples significatifs j'espère, j'ai remarqué ceci :
-quand le circulateur tourne le TSPU descend un petit moment avant de remonter ! Normal ?
- le TSPU semble également redescendre très lentement même quand le circulateur ne fonctionne pas ! Normal ?
- Ce matin température haut et milieu du ballon 48°, TSPU = 36,8° sans soutirage ! normal ?
- Après douches, température haut et milieu du ballon 45° environ (thermomêtre de façade) TSPU = 24°.
Ces exemples que j'ai pu relever sont ils corrects pour les pros présents ici ?
Pouvez vous m'éclairer ?
Chaque fois que je suis venue ici, vous m'avez donné des informations précieuses qui mon permis de mieux comprendre mon installation : MERCI INFINIMENT.
Kate
Posté : jeu. oct. 03, 2013 12:10 pm
par edenkate
-
le TSPU semble également redescendre très lentement même quand le circulateur ne fonctionne pas ! Normal ?
Je précise que c'est sans soutirer d'eau chaude

Posté : sam. oct. 05, 2013 8:36 am
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Kate,
Ce que tu décris est tout à fait normal car la sonde est proche de l'échangeur solaire. C'est elle qui participe, avec la sonde du capteur, au déclenchement du circulateur.
J'ai le même comportement..
Les températures sont toujours plus froides en bas car l'eau froide arrive par le bas et l'arrivée crée des remous et un mélange se fait avec l'eau chaude.
Au repos, malgré la stratification (eau chaude en haut et eau froide en bas) on assiste à une uniformisation par les parois et le temps.
Après une douche et suivant le quantité soutirée la sonde voit une eau tiède puis de plus en plus froide...
Ce qui compte est la température du haut du ballon ! 
Posté : sam. oct. 05, 2013 14:30 pm
par m_you49
Salut.
La sonde bas du ballon permet la comparaison avec celle du capteur pour faire tourner le circu comme expliqué par Jean-Matthieu. Si elle restait stable, c'est là qu'il y aurait un pb. Par les soutirages, elle refroidit, et le delta T qui augmente permet de récupérer à nouveau des calories solaires. C'est pourquoi il est plus logique de prendre les douches le matin pour éviter à l'appoint de compenser la nuit.
@ +
Posté : lun. oct. 07, 2013 10:00 am
par edenkate
Bonjour,
Merci beaucoup à vous pour vos explications.
Je suis bien rassurée maintenant. Je vais passé une bonne journée
Excellente journée à vous aussi les pro. !
Kate
Posté : lun. mars 24, 2014 16:18 pm
par edenkate
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous pour vous demander un précieux renseignement :
de combien monte la température du TSPU en moyenne après un "cycle" de fonctionnement du circulateur ?
Merci beaucoup, beaucoup.
Je parle pour une journée comme aujourd'hui moyennement ensoleillée à Paris

Posté : lun. mars 24, 2014 18:06 pm
par edenkate
Je pose cette question car aujourd'hui :
Teméérature TSPU 27°
Déclenchement de la pompte à 35° (kol)
Arret de la pompe à 50° (Kol)
Le TSPU peut il monter de + de 15° après un seul CYCLE DE CHAUFFE ?

Posté : lun. mars 24, 2014 20:19 pm
par yves35
bonsoir,
Le TSPU peut il monter de + de 15° après un seul CYCLE DE CHAUFFE ?
oui,tout à fait,et il peut même monter plus haut si le soleil est là pour fournir....
Tout à fait par acquis de conscience ,vérifions pourquoi le circulateur s'est arrêté à 50 °C : j’espère que c'est parce que le soleil n'était plus là et non pas parce qu'il y a un réglage par défaut qui coupe à 50°C (ou est ce à cause du calcaire???). La température max est celle qui est sous le code SMX(parce que visiblement tu es en allemand alors que si tu passe en français c'est le code RMX) .Pour passer en français (mais tu peux rester en allemand, tu auras l'impression de voyager

) il faut faire défiler jusqu'au compteur d'heure qui doit etre noté HP chez toi ,rester appuyé qq secondes sur le bouton de droite (aucun rapport avec les municipales) et ensuite tu va jusqu'a l'avant-avant dernier code et tu changes de pour fr.
Tu peux retrouver tout cela sur la doc interner de resol:
http://www.resol.de/Produktdokumente/48 ... .monfr.pdf
Tu vas devenir une pro
yves
Posté : mar. mars 25, 2014 10:57 am
par edenkate
Bonjour Yves et merci beaucoup !!
Qu'est ce que je ferai sans toi
J'ai réglé tout mes soucis concernant l'installation.
Maintenant il s'agit plutôt de petites questions qui me viennent comme celle ci !! parce que je surveille toujours
La température KOL était à 50 quand la pompe s'est arrêtée. Mais le KOL était en train de redescendre rapidement après chauffe (capteur tubes). Ne serait ce pas plutôt cette affaire de delta d'arret (4 chez moi) qui aurait arrêté la pompe.
Sinon, le ciel était effectivement nuageux et le calcaire ... l'installation a 1 an et demi
Sinon je vais regarder les paramètres comme tu as dis. Je sais le faire maintenant

Merci
Bonne journée
Posté : mar. mars 25, 2014 11:31 am
par edenkate
Petite précision : il n'y a pas d'erreur de paramétrage. Elle a été paramétrée par un pro : fotourefair

Posté : mar. mars 25, 2014 11:46 am
par edenkate
Pour info :
ANL : 1
DTE : 8
DTA : 4
SSL : 60
NOT : 160
0KX : ON
KMX : 90
OKN : OFF
OKF : OFF
ORUE : ON
ORK : OFF
OWMZ : OFF
RPM : 1
n1MN : 30%
DTS : 10 k
ANS : 2 k
Posté : mar. mars 25, 2014 11:47 am
par fotourefair
Bonjour,
Non non je ne suis pas un pro juste un passionné comme beaucoup de monde sur ce site...
Pour ce qui est de cette histoire de température, pas de souci pour moi, c'est normal...
A+
Fotourefair
PS : n'hésitez pas si vous avez besoin, vous avez toujours mon numéro...

Posté : mar. mars 25, 2014 11:49 am
par fotourefair
ah oui dernière chose, la régulation était normalement bien en français... et pas en allemand...
au fait vous n'avez pas fait de modifications sur les réglages que nous avions faits...???
Posté : mar. mars 25, 2014 12:01 pm
par edenkate
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis contente et rassurée d'avoir votre avis.
Je n'ai fais aucune modification sur les réglages que nous avions fait et je défends au technicien de faire quoi que ce soit comme modif. quand il viens car il est loin de connaitre l'installation aussi bien que vous.
Depuis octobre 2013; il est juste revenu réparer une fuite sur le circuit solaire et purger de nouveau l'installation car il restait de l'air.
A part un petit bruit que je surveille à la mise en route de la pompe (bruit qui s'arrête des que la modulation de vitesse se met en route) TOUT MARCHE
Merci encore pour tout

Posté : mar. mars 25, 2014 12:17 pm
par edenkate
Les fuites sur le circuit solaire sur des joints (pas très loin du ballon) ont été réparées à la filasse ... pourvu que cela tienne cet été quand le liquide sera très chaud
Sinon le bruit au démarrage du circulateur fait : grrrrr (pas très fort) puis quand la modulation se met en route plus rien
Merci encore tellement pour votre aide fotourefair