sens de circulation dans panneau

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Répondre
christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 227
Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
Localisation : quincieux (69650)

Message par christian pellet »

Bonjour à tous.

Après avoir installé mes panneaux d'occase,j'ai un petit soucis.
Avant demarrage de la circulation la sonde d'injection eau froide est beaucoup plus chaude que celle de sortie.

C'est donc qu'il doit y avoir un sens de circulation :oops:

Mes panneaux sont des gasocol distribués par sbthermique ,s'appellent aussi ENERSOL.
Sur la petite vignette produit je lis en allemand "durchstormung RE-LI"
Traduction litterale :sens d'ecoulement droite-gauche.

ou est la droite et la gauche???
En ayant le panneau face à soit ??

Merci de me confirmer,si vous connaissez le produit.

cordialement
Christian.

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

comme beaucoup je vais demander "une tite photo" des panneaux :roll:
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le ven. oct. 04, 2013 18:14 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
dopra
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 290
Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
Localisation : Drôme

Message par dopra »

tiens, j'ai trouvé ça
dixit le PDF "Attention! Le fluide doit impérativement irriguer le champ de capteur de la gauche vers la droite! Le non respect de ces indications peut
avoir un impact négatif sur la purge des capteurs et donc sur la puissance de l’installation. (Capteurs avec une irrigation inverse sur de-
mande !)
http://www.sbthermique.fr/fr-fr/enersol_1.aspx

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut[quote="christian pellet"]où est la droite et la gauche???[/quote]Mets tes mains à plat ! C'est fait ? La droite, c'est où y a le pouce à gauche :-D
@ + :jesors:
M.You - 49

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 227
Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
Localisation : quincieux (69650)

Message par christian pellet »

Bonjour à tous.

Je m'attendais à de l'humour,je suis servi :cool: :lol: .

J'ai regardé de nouveau la fiche SBTHERMIQUE ; il y a bien le sens de circulation de plus tel que je l'ai monté.
Je vais essayé de telephoner à la ste pour confirmation sur mes panneaux,desfois que.

Merci encore pour votre reactivite.


Bon week-end
Christian

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Désolé pour l'humour de bas étage ...
Trouvé sur la fiche technique :
"Attention! Le fluide doit impérativement irriguer le champ de capteur de la gauche vers la droite! Le non respect de ces indications peut avoir un impact négatif sur la purge des capteurs et donc sur la puissance de l’installation. (Capteurs avec une irrigation inverse sur demande !)"
Ça s'explique par le schéma interne du capteur (en PJ).
@ +
Fichiers joints
Capteur Enersol.pdf
(126.82 Kio) Téléchargé 95 fois
M.You - 49

Avatar du membre
dopra
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 290
Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
Localisation : Drôme

Message par dopra »

[quote="m_you49"]Salut.
Désolé pour l'humour de bas étage ...
Trouvé sur la fiche technique :
"Attention! Le fluide doit impérativement irriguer le champ de capteur de la gauche vers la droite! Le non respect de ces indications peut avoir un impact négatif sur la purge des capteurs et donc sur la puissance de l’installation. (Capteurs avec une irrigation inverse sur demande !)"
Ça s'explique par le schéma interne du capteur (en PJ).
@ +[/quote]

je dirais même plus,
dixit le PDF "Attention! Le fluide doit impérativement irriguer le champ de capteur de la gauche vers la droite! Le non respect de ces indications peut
avoir un impact négatif sur la purge des capteurs et donc sur la puissance de l’installation. (Capteurs avec une irrigation inverse sur de-
mande !)
http://www.sbthermique.fr/fr-fr/enersol_1.aspx :lol: :lol:

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonjour,

si le circuit solaire est rempli avec une pompe à bas débit ,par exemple avec un pulvérisateur )alors il faut suivre l'indication gauche -droite. Si c'est rempli avec une pompe monté sur une perceuse alors on peut sans doute s'en doute s'en passer,le débit chassant les bulles.

Sinon ,c'est quand même plus futé de construire un capteur avec une entrée en bas et une sortie en haut . Mais faut pas trop demander peut être...

yves

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut[quote="yves35"]Sinon ,c'est quand même plus futé de construire un capteur avec une entrée en bas et une sortie en haut . Mais faut pas trop demander peut être...[/quote]La raison est expliquée dans le pdf. Ça permet d'absorber la dilatation par la boucle interne. Les capteurs peuvent donc être mis bout à bout sans besoin d'un raccord annelé.
@ +
M.You - 49