sens de circulation dans panneau

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, andrebayle

Messagepar christian pellet » Ven Oct 04, 2013 16:23 pm

Bonjour à tous.

Après avoir installé mes panneaux d'occase,j'ai un petit soucis.
Avant demarrage de la circulation la sonde d'injection eau froide est beaucoup plus chaude que celle de sortie.

C'est donc qu'il doit y avoir un sens de circulation :oops:

Mes panneaux sont des gasocol distribués par sbthermique ,s'appellent aussi ENERSOL.
Sur la petite vignette produit je lis en allemand "durchstormung RE-LI"
Traduction litterale :sens d'ecoulement droite-gauche.

ou est la droite et la gauche???
En ayant le panneau face à soit ??

Merci de me confirmer,si vous connaissez le produit.

cordialement
Christian.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 227
Enregistré le: Dim Jan 30, 2011 11:31 am
Localisation: quincieux (69650)

Messagepar Bernard (de Cagnes) » Ven Oct 04, 2013 18:13 pm

Bonsoir,

comme beaucoup je vais demander "une tite photo" des panneaux :roll:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le Ven Oct 04, 2013 18:14 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
Avatar de l’utilisateur
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 851
Enregistré le: Jeu Fév 23, 2006 15:02 pm
Localisation: Fretterans 71
Âge: 68

Messagepar dopra » Ven Oct 04, 2013 18:55 pm

tiens, j'ai trouvé ça
dixit le PDF "Attention! Le fluide doit impérativement irriguer le champ de capteur de la gauche vers la droite! Le non respect de ces indications peut
avoir un impact négatif sur la purge des capteurs et donc sur la puissance de l’installation. (Capteurs avec une irrigation inverse sur de-
mande !)
http://www.sbthermique.fr/fr-fr/enersol_1.aspx
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
dopra
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 282
Enregistré le: Dim Oct 11, 2009 21:30 pm
Localisation: Drôme

Messagepar m_you49 » Ven Oct 04, 2013 21:16 pm

Salut[quote="christian pellet"]où est la droite et la gauche???[/quote]Mets tes mains à plat ! C'est fait ? La droite, c'est où y a le pouce à gauche :-D
@ + :jesors:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 3547
Enregistré le: Sam Déc 31, 2005 12:36 pm
Localisation: St Philbert en Mauges - 49
Âge: 71

Messagepar christian pellet » Sam Oct 05, 2013 6:17 am

Bonjour à tous.

Je m'attendais à de l'humour,je suis servi :cool: :lol: .

J'ai regardé de nouveau la fiche SBTHERMIQUE ; il y a bien le sens de circulation de plus tel que je l'ai monté.
Je vais essayé de telephoner à la ste pour confirmation sur mes panneaux,desfois que.

Merci encore pour votre reactivite.


Bon week-end
Christian
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

christian pellet
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 227
Enregistré le: Dim Jan 30, 2011 11:31 am
Localisation: quincieux (69650)

Messagepar m_you49 » Dim Oct 06, 2013 11:22 am

Salut.
Désolé pour l'humour de bas étage ...
Trouvé sur la fiche technique :
"Attention! Le fluide doit impérativement irriguer le champ de capteur de la gauche vers la droite! Le non respect de ces indications peut avoir un impact négatif sur la purge des capteurs et donc sur la puissance de l’installation. (Capteurs avec une irrigation inverse sur demande !)"
Ça s'explique par le schéma interne du capteur (en PJ).
@ +
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 3547
Enregistré le: Sam Déc 31, 2005 12:36 pm
Localisation: St Philbert en Mauges - 49
Âge: 71

Messagepar dopra » Dim Oct 06, 2013 13:19 pm

[quote="m_you49"]Salut.
Désolé pour l'humour de bas étage ...
Trouvé sur la fiche technique :
"Attention! Le fluide doit impérativement irriguer le champ de capteur de la gauche vers la droite! Le non respect de ces indications peut avoir un impact négatif sur la purge des capteurs et donc sur la puissance de l’installation. (Capteurs avec une irrigation inverse sur demande !)"
Ça s'explique par le schéma interne du capteur (en PJ).
@ +[/quote]

je dirais même plus,
dixit le PDF "Attention! Le fluide doit impérativement irriguer le champ de capteur de la gauche vers la droite! Le non respect de ces indications peut
avoir un impact négatif sur la purge des capteurs et donc sur la puissance de l’installation. (Capteurs avec une irrigation inverse sur de-
mande !)
http://www.sbthermique.fr/fr-fr/enersol_1.aspx :lol: :lol:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
dopra
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 282
Enregistré le: Dim Oct 11, 2009 21:30 pm
Localisation: Drôme

Messagepar yves35 » Dim Oct 06, 2013 13:52 pm

bonjour,

si le circuit solaire est rempli avec une pompe à bas débit ,par exemple avec un pulvérisateur )alors il faut suivre l'indication gauche -droite. Si c'est rempli avec une pompe monté sur une perceuse alors on peut sans doute s'en doute s'en passer,le débit chassant les bulles.

Sinon ,c'est quand même plus futé de construire un capteur avec une entrée en bas et une sortie en haut . Mais faut pas trop demander peut être...

yves
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

yves35
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 632
Enregistré le: Dim Juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation: Rennes 35

Messagepar m_you49 » Dim Oct 06, 2013 22:00 pm

Salut[quote="yves35"]Sinon ,c'est quand même plus futé de construire un capteur avec une entrée en bas et une sortie en haut . Mais faut pas trop demander peut être...[/quote]La raison est expliquée dans le pdf. Ça permet d'absorber la dilatation par la boucle interne. Les capteurs peuvent donc être mis bout à bout sans besoin d'un raccord annelé.
@ +
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 3547
Enregistré le: Sam Déc 31, 2005 12:36 pm
Localisation: St Philbert en Mauges - 49
Âge: 71


Retourner vers Tout ce qui ne fonctionne pas

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités