Bjr a tous,
J'ai depuis septembre un Maxisun de Patrick. C'est génial ce truc ca permet de faire de la régulation mais aussi du monitoring.
Je m'en sers plus pr cela qu'autre chose en ce moment. Et pkoi ? Ben ca montre tout ce qui ne marche pas (comme on croyait) ds une installation.
Alors perso j'ai un CESI thS de 300L double echangeur et une chaudiere bois pour le chauffage et le complément d'ECS l'hiver.
tout ca comme ca:
album_pic.php?pic_id=820&user_id=2586
Les prbl rencontrés sur l'ECS ?
1- En hiver il y a peu d'apport solaire (merci du renseignement) donc je chauffe bcp l'ECs avec l'appoint qui se fait sur al moitié haute du ballon de 300L. vu que 150L pour 4 personnes (dont 1 enfant et 1 bébé) c'est un peu court, je me suis dit pas de prbl je vais chauffer l'ECS à 72°C pr avoir plus de réserve. ben ca sert a rien
En effet si je chauffe la partie sup du ballon à 72°C alors le ballon ECS a des pertes nocturnes équivalente à 15°C/jour
Je sur-isole le ballon avec 10cm d'isolant. Pareil !
je mets un clapet anti retour sur la sortie (au cas ou il y aurais un thermosiphon) tjs les même pertes
J'essaye la lyre anti-thermosiphon -> pas mieux
lyre anti thermosiphon en PER pour limité la conduction par le tuyau cuivre -> tjs pas mieux
put@in de regnegne
je décide de charger le ballon à 50°C seulement: perte nocturnes = 2°C/24h
Je précise que ds le même temps mon ballon tampon de chauffage perds uniquement 5°C par jour avec une température de 90°C.
Je demande a un collègue qui a exactement la meme configuration que moi de faire les mesures. Résultat identiques !
Conclusion: j'ai rien compris sur le fonctionnement de mon ballon ECS.
2- Mais depuis 2 semaines le soleil est revenu de façon abondante

. Donc je n'utilise plus l'appoint. Lorsque 100% du volume de mon ballon est chargé à 45°C alors la perte nocturne est de 1 à 2°C/24H équivalent.
45°c c'est un peu juste pr la T° de l'eau donc je me suis dit je vais faire tourner le système en low-flow pour avoir un plus petit volume d'eau plus chaude. Ben ça marche pas

Même avec des capteurs à 60°C c'est le bas du ballon qui se charge en premier et seulement lorsque la T° du bas du ballon rejoint celle du haut alors le haut du ballon commence de monter en T°. Sauf qu'il est trop tard car les journée sont encore courtes et que je suis orienté sud-est.
Posté : dim. mars 09, 2014 22:13 pm
par m_you49
Bonsoir.
Je décide de charger le ballon à 50°C seulement: pertes nocturnes = 2°C/24h
Loi de physique élémentaire : plus qu'tu pédales moins vite, moins qu't'avances plus vite

.
Bonne nuit.
Posté : dim. mars 09, 2014 22:16 pm
par lebritish
ouais Michel,
sauf que la théorie nous dit que la perte est proportionnelle au delta T mais ds mon cas c'est exponentiel !!
Posté : dim. mars 09, 2014 22:23 pm
par Ottiti
Salut
J ai les même soucis
Effectivement plus tu chauffe plus tu perds
et ce n'est pas linaire bien sur mais plutôt logarithmique
je laisse les matheux expliquer le phénomène
J ai constaté aussi que les calories pouvaient "descendre" une tuyauterie
C est dire mon haut de ballon bien chaud "coule" dans le poêle bouilleur froid

je laisse les thermiciens expliquer la chose
J ai constaté aussi que injecter de l'eau a 70°c dans un ballon a 40°c n a que très peu d'effet sur le ballon a 40°c
J en arrive a pré chauffer le ballon au fioul pour bénéficier du chauffage au bois
C est un peu frustrant
Bon là depuis 4 jours j assume tous (chauffage+ECS) avec le poêle bouilleur ET le soleil
Dans l'EST en plus
A+
Posté : dim. mars 09, 2014 22:51 pm
par lebritish
[quote="Ottiti"]
J ai les même soucis
[/quote]
On se sent moins seul

Posté : dim. mars 09, 2014 23:58 pm
par yves35
bonsoir,
pas de secret, ta chaleur se sauve bien quelque part ....
-y a t'il des lyres également sur les arrivées -départ du serpentin haut? (j'imagine que oui...)
-les lyres sont elles déisolées en partie basse?(très important) pour que ça marche il faut créer un "bouchon" d'eau froide
-plus on stock chaud, plus la hauteur de la lyre doit augment et j'ai constaté dans mon cas que passé une certaine tempé (vers 85-90) il se crée une recirculation vers les capteurs et rien à faire pour la bloquer (j'avais rallongé les lyres, que dalle. C'est cependant une sorte de soupape de sécurité(l'été) car si trop d'énergie dans le ballon une partie est vidée
-est ce que la chaleur ne se sauve pas par la conduite ecs en haut?
bon courage
yves
Posté : lun. mars 10, 2014 11:50 am
par lebritish
[quote="yves35"]
-y a t'il des lyres également sur les arrivées -départ du serpentin haut? (j'imagine que oui...)
[/quote]
Bjr Yves,
Non il n'y a pas de lyre sur les E/S du serpentin haut, mais le phénomène se produit même lorsque le BT est à 90°C, donc je vois pas trop comment ça pourrait sortir par le serpentin haut du ballon ECS qui est directement relié au BT. Il y a aussi un CAR.
Je pose 2 sondes supplémentaires et la prochaine fois sur j'allume la chaudière je te dit quoi...
[referp=102930;quote="yves35"]
-est ce que la chaleur ne se sauve pas par la conduite ecs en haut?
[/quote]
Non, je l'ai mesuré pas de perte de ce coté là. Faut dire que maintenant il y a un CAR et une lyre de 1.80 de haut en multicouche (pour aussi éviter la perte par conduction)
a suivre donc ...
Posté : lun. mars 10, 2014 14:04 pm
par Tarassac
Bonjour à tous,
+1 avec Yves , effectivement, c'est une Lapalissade, la chaleur se sauve bien quelque part !!
Peut-être tout simplement à travers l'isolation? j'avais vu un CR avec une prise de vue a la camera IR c'est bluffant les pertes qu'il peut y avoir autour d'un système solaire !!
C'est cher d'en louer une?
Hervé
Posté : lun. mars 10, 2014 22:55 pm
par bip bip 28
Bonsoir,
j'imagine que l'hivers avec peu de soleil la moitié basse du ballon ECS est plutôt froide. (15/20°c) Donc si tu chauffe la moitié haute à 76°c avec l'appoint bois, il va ensuite y avoir un transfer de chaleur dans le bas du ballon, ne serait ce que par la conduction des parroies. C'est probablement la raison du refroidissement observé dans le haut du ballon. (mais je peux me tromper)
Amclt
Posté : lun. mars 10, 2014 23:05 pm
par lebritish
Salut Bip bip,
tu as en partie raison mais c'est loin de tout expliquer. Le bas du ballon monte très peu en T° alors que le haut et le milieu descendent bcp
Les chiffres de pertes donnés ci dessus sont : (T_BalH+T_BalM+T_BalB)/3
donc ça prend en compte le "mélange" ds le ballon.
Posté : lun. mars 10, 2014 23:08 pm
par lebritish
[quote="Tarassac"]
Peut-être tout simplement à travers l'isolation? j'avais vu un CR avec une prise de vue a la camera IR c'est bluffant les pertes qu'il peut y avoir autour d'un système solaire !!
C'est cher d'en louer une?
[/quote]
Salut Hervé,
J'en ai une au boulot.
Je vais essayer de l'emprunter la prochaine fois que je fait tourner la chaudière. A suivre ...
Posté : mar. mars 11, 2014 7:57 am
par Ottiti
[quote="bip bip 28"]j'imagine que l'hivers avec peu de soleil la moitié basse du ballon ECS est plutôt froide. (15/20°c) Donc si tu chauffe la moitié haute à 76°c avec l'appoint bois, il va ensuite y avoir un transfer de chaleur dans le bas du ballon, ne serait ce que par la conduction des parroies. C'est probablement la raison du refroidissement observé dans le haut du ballon. (mais je peux me tromper)[/quote]
Bonjour
Je vous fais par de mes observations personnelle:
Partons d'un ballon a 30 en bas et 45 en haut
Le solaire fonctionne et donne de l'eau a 50
Au bout de plusieurs heure
Le bas sera à 40 et le haut a 48
donc le bas + 10 et le haut +3
Dans un ballon l'eau chaude ne descend que très peu, c est l'effet de stratification
Le haut peut être a 65°c et le bas a 30°c c'est le cas de mon ballon ce matin
On peut faire ce que l'on veut , isoler a fond le bas se retrouve froid
A+
Posté : sam. mars 15, 2014 7:24 am
par gilles
bonjour à tous
petit retour
sur mon ballon 600 litres ecs installé depuis de nombreuses années
après avoir installé des lyres anti thermosiphon (suite stage sebasol 2004 tiens pile 10 ans
qui n'avait rien résolu)
je fonctionne avec 10 m2 de capteurs sur ce ballon et appoint chaudière bois/fioul
j'ai résolu pas mal de pb en surisolant et en montant des flexible chauffage 1 pouce de 1 ml effectuant une boucle anti thermosiphon très généreuse
pour moi énorme différence de comportement
je surveille tout ça au pistolet infrarouge
petite différence
à noter que j'ai un contraste très fort de T° (10°C bas de cuve et 70°C haut de cuve) mais sur une hauteur et volume beaucoup plus importante 600 litres et 1,80 de hauteur de cuve
je surveille et j'essaie de vous dire mais là le soleil est trop généreux
belle journée
gilles