Bonjour,
La petite bouteille que tu nous montre à coté de la grosse c'est un séparateur d'huile .
Le montage de l'échangeur à plaque est monté à la sortie du séparateur d'huile .
Le montage global - compresseurs-séparateur d'huile- échangeur à plaque- condenseur............
Il y a une vanne à main pour bipasser l'échangeur à plaque ( la manette de manoeuvre c'est l'écrou).
L'échangeur à plaque sert de désurchauffer est doit être dimensionné à environ 20% de la puissance globale au niveau du condenseur à air .
La mesure des 80°C des 2 cotés du serpentin noyé dans le ballon montre qu'il n'y a pas d'échange à cet endroit dut à ? :( pas d'eau, eau à 80°C,vanne de service de l'eau fermé, à l'entrée ,à la sortie, entartrage de cet échangeur ??)
Tout porte à croire que l'échangeur à plaque fonctionne correctement ( pas bouché)
Pour moi c'est un problème au niveau de la cuve avec son échangeur !!!!
Je peux me tromper
@+
Probléme d'echangeur de chaleur
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Non tu as surement tous bon
Les vannes sont pilotées c est visible de l'autre coté
Si l’échangeur ne prends pas les calories cela part aux évaporateurs
A+
Non tu as surement tous bon
Les vannes sont pilotées c est visible de l'autre coté
Si l’échangeur ne prends pas les calories cela part aux évaporateurs
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Oui effectivement j’inverse souvent les 2 mots
évaporateur/condenseur
Mais vu que les condenseur ressemblent a de gigantesque évaporateur j ai une excuse
Merci d'avoir corrigé mes propos
A+
Oui effectivement j’inverse souvent les 2 mots
évaporateur/condenseur
Mais vu que les condenseur ressemblent a de gigantesque évaporateur j ai une excuse
Merci d'avoir corrigé mes propos
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur