Probléme d'echangeur de chaleur

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Message par ventura »

Bonjour,
La petite bouteille que tu nous montre à coté de la grosse c'est un séparateur d'huile .
Le montage de l'échangeur à plaque est monté à la sortie du séparateur d'huile .
Le montage global - compresseurs-séparateur d'huile- échangeur à plaque- condenseur............
Il y a une vanne à main pour bipasser l'échangeur à plaque ( la manette de manoeuvre c'est l'écrou).
L'échangeur à plaque sert de désurchauffer est doit être dimensionné à environ 20% de la puissance globale au niveau du condenseur à air .
La mesure des 80°C des 2 cotés du serpentin noyé dans le ballon montre qu'il n'y a pas d'échange à cet endroit dut à ? :( pas d'eau, eau à 80°C,vanne de service de l'eau fermé, à l'entrée ,à la sortie, entartrage de cet échangeur ??)
Tout porte à croire que l'échangeur à plaque fonctionne correctement ( pas bouché)
Pour moi c'est un problème au niveau de la cuve avec son échangeur !!!!
Je peux me tromper
@+

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

Non tu as surement tous bon :cool:

Les vannes sont pilotées c est visible de l'autre coté
Si l’échangeur ne prends pas les calories cela part aux évaporateurs

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Message par ventura »

[quote="Ottiti"]
Si l’échangeur ne prends pas les calories cela part aux évaporateurs

A+[/quote]

Bonsoir,
Si l'échangeur ne perds pas les calories cela part au condenseur
@+

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonsoir

Oui effectivement j’inverse souvent les 2 mots

évaporateur/condenseur

Mais vu que les condenseur ressemblent a de gigantesque évaporateur j ai une excuse :lol:

Merci d'avoir corrigé mes propos

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur