Posté : lun. sept. 15, 2014 20:14 pm
par ROCHA 84
Bonsoir,
Une idée de l'origine de cet échantillon ?
Posté : lun. sept. 15, 2014 21:09 pm
par patrick07
Salut Roger,
Ça c'est l'effet surchauffe + surpression, j'avais eu le même à la maison il y a quelques années.
Posté : lun. sept. 15, 2014 22:42 pm
par ROCHA 84
Bonsoir,
Gagné ! Où l'affaire se corse, c'est que c'est sur une installation en auto-vidange et sur du PE 12 Bars.qui naturellement perd de sa résistance à la pression lorsque la température augmente
Question qui n'est pas cette fois une devinette mais une véritable interrogation quel peut en être la cause, petites précisions: installation ECS- ballon 1000L six capteurs Solimpek sans vase d'expansion .
Posté : mar. sept. 16, 2014 12:50 pm
par Tarassac
Bonjour à tous,
La première idée qui vient, c'est qu'il y a quelque chose qui c'est bouché et qui à engendré de la pression !!
Si c'est de l'auto-vidangeable c'est que la sortie en haut des panneaux s'est bouchée !! mais il faudrait aussi que le bas se bouche aussi ?????
C'est bizarre
Hervé
Posté : ven. sept. 19, 2014 7:44 am
par vile-coyote
bonjour,
l'origine , un point de faiblesse créé par une torsion du tuyau a l'installation.
le PE ne résistant ensuite plus à 13 bars à cet endroit.
Posté : ven. sept. 19, 2014 8:56 am
par ROCHA 84
Bonjour,
Autre élément que j'ai omis de mentionner, c'est la deuxième fois que cela se produit à 6 mois d'intervalle et cela va de soi toujours à la sortie de la réserve intermédiaire ,en l'occurrence une bouteille de gaz. Précision complémentaire, il fallait rajouter de l'eau périodiquement .
Posté : ven. sept. 19, 2014 10:51 am
par Bernard (de Cagnes)
Bonjour,
à quel endroit cela s'est-il produit, si c'est en sortie pompe, c'est que comme dit plus haut, il y a eu manque de circulation
donc le circulateur a chauffé ce qui a ramolli le PE et
"PAF"
j'ai connu le même problème sur un circuit piscine ou une vanne était restée fermée, le PVC (d50) en sortie pompe avait la même gueule que ton PE.
Posté : ven. sept. 19, 2014 11:08 am
par Balajol
[quote="ROCHA 84"]Bonjour,
Autre élément que j'ai omis de mentionner, c'est la deuxième fois que cela se produit à 6 mois d'intervalle et cela va de soi toujours à la sortie de la réserve intermédiaire ,en l'occurrence une bouteille de gaz. Précision complémentaire, il fallait rajouter de l'eau périodiquement .[/quote]
Bonjour ROCHA 84 et tous,
Cela c est produit sortie reserve vers echangeur? J ai aussi du polyéthylène bande bleue sur mon drainback et pas de soucis a ce jour
(Capteurs peints, circuit ferme)
Tu ecris manque d eau, dans quelle proportion?
Perso, je pense a une vaporisation de l eau.
As tu un schéma a jour de l instal.?
Cordialement
Bertrand
Posté : mar. sept. 23, 2014 20:32 pm
par gcat
Bonjour Roger, bonjour à tous,
Je penche pour un problème de régulation:
Normalement, au delà d'une certaine température dans le ballon, le circulateur doit s'arrêter ; donc les panneaux se vident, donc tout va bien.
Mais si ça ne se passe pas comme prévu, la température continue à monter donc la pression ...
Il est possible qu'un raccord pas très étanche laisser échapper un peu de liquide ou de vapeur; d'où la nécessité de remettre de l'eau régulièrement.
Mais si cette fuite n'est pas suffisante, il faut bien que ça lâche quelque part !
Amitiés
Georges