installation solaire thermique pas concluante

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Répondre
Francois_D
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
Localisation : Les Abrets

Message par Francois_D »

Oui je suis conscient et pas forcément en attente de la rentabilité la plus rapide possible. Je veux simplement une installation qui fonctionne correctement
en effet coté bricolage je suis prêt faire évoluer mon installation sinon je ne vois pas du tout l'intérêt...
Enfin ou je suis allé voir les différents comte rendu mais il y en a un certain nombre que je n'ai pas eu le temps d'aller voir.
Je passe mon temps dessus au grand détriment de mon épouse qui commence déjà à en avoir marre. la pauvre cela ne fait que de commencer. :-D :-D :-D :-D
J'en ai profité pour commander le livre référence du site, cela va m'aider à comprendre l'intérêt de la chose.

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut[quote="Francois_D"]Oui je suis conscient et pas forcément en attente de la rentabilité la plus rapide possible. Je veux simplement une installation qui fonctionne correctement
en effet coté bricolage je suis prêt faire évoluer mon installation sinon je ne vois pas du tout l'intérêt...
Enfin ou je suis allé voir les différents comte rendu mais il y en a un certain nombre que je n'ai pas eu le temps d'aller voir.
Je passe mon temps dessus au grand détriment de mon épouse qui commence déjà à en avoir marre. la pauvre cela ne fait que de commencer. :-D J'en ai profité pour commander le livre référence du site, cela va m'aider à comprendre l'intérêt de la chose.[/quote]Très bien pour le bouquin. Offre le à ton épouse pour Noël avec les bons vœux de l'Apper ;-)
@ +
M.You - 49

Francois_D
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
Localisation : Les Abrets

Message par Francois_D »

Ouah ! c'est sur ! en plus elle est assez technique puisque travail dans l'immobilier...

Francois_D
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
Localisation : Les Abrets

Message par Francois_D »

au fur et à mesure des discussions, je m'aperçois que mon installation manque aussi d'une vanne mélangeuse à 3 voies motorisée. actuellement j'ai une vanne thermostatée à la sortie du ballon en direction des planchers chauffants mai je doute de son efficacité sauf peut être en ce qui concerne la limitation de la température, ce qui m'étonne vu la température constatée en sortie de vanne. Est-ce une pratique courante de mettre ce genre de vanne ou alors un cache misère de semblant de vanne 3 voies.
Maintenant si je choisis de la changer que me conseillez vous ? pour ma part je pensait à une CMP25-2 fournie avec sonde extérieur et intérieure couplé à un thermostat d'ambiance. Ce n'est peut être pas la priroté pour le moment mais il faut bien que je commence par quelquechose.
Reste à savoir où je peux l'intégrer si je laisse les branchements des tuyau en l'état, ce qui m'étonnerait vu les réponses que j'ai eu.
Merci et bonne journée à tous

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

Salut,

tiens regarde celui-ci : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... a%20plaqu/

moi je l'aime bien :-D

sinon c'est ma philo à moi de non spécialiste: peu importe la surface idoine (tant que c'est pas délirant), ce que tu as de posé ce sera déjà ça de pris au soleil et en conséquence ça de moins demandé au mazout.

bref, dans un premier temps, suis les conseils avisés des appérien(ne)s pour rectifier les branchements, câblages et inclinaison afin de tirer le meilleur parti de l'existant. Ca devrait être financièrement "raisonnable" (en revanche pas mal de taf perso et de temps passé).

Ensuite de quoi si tu souhaites optimer l'install en collant 6 ou 8m² de plus, tu le feras plus tard. D'abord , bien faire tourner ce que tu as sous la main.

Et tu devrais finir par t'apercevoir (selon tes envies et tes possibilités biensur) qu'il est préférable d'augmenter le R de ta bicoque plutôt que d'augmenter le captage actif. Même s'il y a complémentarité des deux, suffit juste de trouver SON équilibre.
Modifié en dernier par AD 44 le sam. déc. 13, 2014 13:12 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Ps : Personne dans le 54 pour aller jeter un œil ?

Ce n est pas a coté d’après mapy 4h30 de route .
J'ai dépanné une personne du forum mais déjà a 2 h de route c loin, d’ailleurs plus de nouvelle depuis mais bon c pas grave au moins l'installation fonctionne.

Tien c quoi ça :roll: :roll: :roll: http://www.leboncoin.fr/autres/740570451.htm?ca=22_s
Modifié en dernier par ice 54 le sam. déc. 13, 2014 13:45 pm, modifié 1 fois.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="AD 44"]Salut,

[referp=107686;quote="lebritish"]Je paris que tu vas trouver 22° soit 40% [/quote]

les jeux sont faits , rien ne va plus :lol:

Vu la photo,moi je dis ...bien 40° (bon en même temps j'ai jamais été heureux au jeu :cry: ). Du coup il est fort probable que le pari de Thierry soit plus juste.

Ce qui nécessiterait un relevage moins conséquent pour atteindre 60 ou 70°. et un risque d'arrachage plus limité au vent de poupe.[/quote]

bof la réponse étant 30° on était a mi-chemin ts les deux :-D

notre ami n'a plus qu'a faire un chassis de +30° et le tour est joué. Bon courage et bon calculs surtout AVANT

Francois_D
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
Localisation : Les Abrets

Message par Francois_D »

Bon venant de passer une après midi à regarder une bonne partie des retours sur les installations, il va falloir que je fasse des choix :
Que dois-je faire en priorité selon vous :
1 - augmenter sensiblement l'inclinaison des capteurs ( actuellement 30°) soit une augmentation de 20° donc soudure inox en perspective...
2 - modifier branchement hydraulique du ballon pour optimiser mes planchers.
A cet effet si j'ai bien compris, il faudrait remonter la température du retour ballon en ramenant le retour chaudière sur la partie basse du ballon et non au centre comme actuellement et faire partir l'alimentation des planchers depuis ce retour. avec une vanne trois voies motorisée qui prendrait de l'eau chaude en partie centrale du ballon pour faire remonter t° si nécessaire. je vais pas plus loin.
Est-ce envisageable ?
Le circuit du solaire étant en partie basse du ballon, je laisse ainsi la priorité au solaire pour me chauffer l'eau du bas ballon.
Par contre la température du retour de chaudière doit se trouver à quelle donnée au maximum ( 30°c à 35°c) ??
3 - Le sèche serviette et radiateur en fonte dans garage resterait branché sur partie centrale du ballon car il demande une température plus élevée. là une vanne 3 voies thermostatique suffirait elle à limiter la température vers ces deux modules.
4 - Questions : est-il nécessaire de garder deux circulateurs pour mes deux planchers chauffants ou alors je peux les rassembler sous un seul circulateur sachant que le premier pc est sur le même niveau que la chaudière et l'autre situé à un demi niveau au dessus.

Beaucoup de questions se posent.
Merci de vos avis.
PS: merci ice54, je suis lorrain aussi...

leb41
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : mer. juin 19, 2013 17:51 pm
Localisation : Mesland (41150)

Message par leb41 »

salut ,
je vais te répondre sur ce je suis sur :
le retour chaudiere fioul doit etre au alentours de 47/48°C MINIMUN vu la chaudiere que j'ai vu sur les photos (une viessman je crois )
Lors de tes maintenances annuel si le gars a bien fait sont travaille il devrai te fournir un ticket avec des infos sur la combustion de ton bruleur et dessu c'est marqué POINT DE ROSEE c'est cette valeur ou il faut que tu ne soit pas en dessou sinon tu risque de percé le corp de chauffe de ta chaudiere ,c'est peut etre pour cela qu'ils l'ont mit sur le milieu du ballon;
Peut etre, et c'est qu'une suggestion, avant de changer pleins de pieces fait venir un "bon artisan " chauffagiste qui saura te conseillé.renseigne toi autour de toi ou chez un grossiste en plomberie pres de chez toi par exemple il sauron t'orienté vers un "BON"
bien cordialement louis

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 440
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Message par rod33 »

Bonjour,

Il existe des systèmes "style thermovar" ou autre pour s'assurer que le retour de la chaudiere soit au dessus d'une certaine température.
Mais comment un professionnelle peut poser une chaudière sans mettre ce genre de dispositif :shock:
Modifié en dernier par rod33 le mar. déc. 16, 2014 9:35 am, modifié 1 fois.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Ou une pompe de recyclage ou une v4v.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Bonjour,

Je viens d'éditer le dernier schéma en pdf et j'avoue que j'ai du mal à en croir mes yeux :shock:

En fait la chaudière chauffe en permanence le ballon à 65°C ! dés qu'elle est en fonctionnement.
Les départs plancher se font à mi-hauteur du ballon et les retours vont d'abord vers la chaudière ... comment alors utiliser l'énergie des capteurs thermique ? impossible !
J'en conclus que le ballon n'est là que pour l'ECS l'été ...

Pas le temps pour l'instant mais dés que possible je vous fais passer un schéma que vous pourrez proposer ici pour validation.

@+

Francois_D
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
Localisation : Les Abrets

Message par Francois_D »

En effet c'est bien le soucis, l'installateur a mis en place une installation de solaire thermique pour eau chaude sanitaire. Par contre je pense qu'il a complètement omis le fait de pouvoir faire fonctionner un plancher chauffant et d'autre part de pouvoir utiliser le système l'hiver. D'ailleurs ce dernier ne répond plus au téléphone ce qui laisse subodorer la légèreté de sa compétence voire de sons incompétence en la matière.
Ce qui est dommage c'est qu'en tant de non initié nous avons à faire à ce genre d'installateur. Eh bien sur aucun recourt contre ces gens là.
Maintenant il va falloir que je fasse fonctionner mon installation.
Merci pour ceux qui vont m'aider à produire un schéma qui me permette de faire les transformation nécessaire afin que cela fonctionne correctement.
Je suis en train de me fabriquer un support de toit qui permettra la relève de 20° de mon installation. 9a va pas être simple mais bon on va y arriver.
Merci à tous si seulement j'avais connu APPER plus tôt !!!!!!!

Francois_D
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
Localisation : Les Abrets

Message par Francois_D »

Une vanne thermovar s'installe aussi sur une chaudière fuel ?? Je ne connaissais pas ce genre de vanne….

Francois_D
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 123
Enregistré le : mar. déc. 09, 2014 0:15 am
Localisation : Les Abrets

Message par Francois_D »

J'avance tout doucement et de surprise en surprise, ma régulation n'est pas non plus adaptée à mon installation, je vais devoir la changer pour une RES…L MX beaucoup mieux adaptée et évolutive pour ce que je veux.
J'ai laissé mon schéma hydraulique à leur technicien qui a tout de suite compris mon désarroi…

On attend la suite… enfin pas trop longtemps j'espère !!!
Merci
A bientôt