Page 1 sur 1
Probléme sonde ballon rotex
Posté : jeu. mars 23, 2017 15:08 pm
par plouc
Installateur de plusieurs dizaines de système rotex solaris je souhaite faire profiter de mon expérience.
Il y a un gros défaut de fabrication sur les ballons rotex sur la période 2009-2015 (au moins).
En effet le doigt de gant pour 50% des ballons (que j'ai installé) n'est plus étanche après trois ans, les sondes finissent par prendre l'eau et indiquer 0°C ou parfois seulement des températures incohérentes et trop basse.
Résultat le système ne s’arrête pas le soir et parfois peut tourner toute la nuit.
Je vous passe les déboires avec rotex puis daikin, j'ai fini par laisser tomber.
Le doigt de gant de remplacement n'est pas non plus étanche (le bouchon change de couleur et bénéficie d'un joint supplémentaire sans grand résultat).
Il faut donc changer les sondes et les rendre étanches mais attention ce ne sont pas des sondes pt 1000 ni même des pt 100 ce sont des sondes kvt 20/5/6 de régulation theta (entre autre).
Il est parfois possible de les commander via un revendeur daikin pour un prix minimum de 45€ (prix pro)
Ensuite il faut les enfiler dans un pochon plastique et les serrer très fort avec un/deux mini collier plastique.
Je n'ai pas trouver de solution efficace pour rendre le doigt de gant étanche (j'ai changé plus de 70 sondes)
Re: Probléme sonde ballon rotex
Posté : jeu. mars 23, 2017 20:14 pm
par Balajol
Bonsoir Plouc,
Bienvenue sur le Forum.
Un petit passage par la case présentation nous permettra de faire plus ample connaissance
viewforum.php?f=39 Présentation
viewtopic.php?f=11&t=8557 Actu Profil
La lecture des différents compte rendus comporte pas mal d'astuces :
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
Pour le Problèmes des sondes rotex, une copie du Schéma de montage de la Doc, une Photo Peut être, permettra une réflexion collégiale.
Il y a surement possibilité d'amélioration de la chose en utilisant un doigt de gant Métallique (cuivre ou inox) avec passage de cuve par passe cloison, raccord Olive etc..
La référence de la sonde est celle revendeur, il y aura peut être sur le forum une personne qui connaît la référence fabriquant et le type de cette sonde afin d'avoir un coût bien moindre.
Cdt
Bertrand
Re: Probléme sonde ballon rotex
Posté : jeu. mars 23, 2017 22:10 pm
par lebritish
Bjr,
15 mins de recherche sur le net:
sonde a 18€ ici:
https://www.oeg.net/fr/sonde-d-immersio ... -212000455
ds l'onglet donwload on peut y trouver la courbe caracteristique. Il s'agit en fait de sonde KTY 81-210 dispo a 70 centimes

chez conrad (composant seul):
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1536 ... iale-1-pcs
ou tout prêt avec cable silicone pr 8€ sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/KTY81-210-Capteu ... xy0x1TQY8c
voilà

Re: Probléme sonde ballon rotex
Posté : ven. mars 24, 2017 14:43 pm
par flen42
45 - 8 = le forum vient de te faire exploser ta marge !
après si tu parles de la sonde haut de ballon , je ne vois pas ou serai le soucis de mettre un doigt de gant inox
Re: Probléme sonde ballon rotex
Posté : ven. mars 24, 2017 21:57 pm
par lebritish
flen42 a écrit :45 - 8 = le forum vient de te faire exploser ta marge !
enfin presque, je réclame quand meme 50% du gain

Re: Probléme sonde ballon rotex
Posté : ven. mars 24, 2017 22:21 pm
par ramses
Re: Probléme sonde ballon rotex
Posté : sam. mars 25, 2017 0:41 am
par Balajol
Bonsoir,
Dans le même ordre d'idée, je serai parti sur un morceau de tube cuivre d'une dizaine de cm obturé à son extrémité (Pour la conductivité) et un morceau de tuyau type Multicouche emmanché à force sur le cuivre (Collier si nécessaire) sur la hauteur du ballon.
Cdt
Bertrand
Re: Probléme sonde ballon rotex
Posté : mer. avr. 19, 2017 14:37 pm
par plouc
Merci beaucoup pour toute ces réponses je vais commander des thermistance chez conrad.
En ce qui concerne le doigt de gant il est déjà en inox mais non soudé (je pense que l'inox est trop fin pour ça).
c'est compliquer de le changer car il est sur le dessus donc il faut la hauteur du ballon 1.6 m plus 1.4 m de doigt de gant au dessus du ballon pour le retirer et avoir une chaufferie de trois mètre de haut c'est pas courant.
Sinon la version précédente de doigt de gant rotex était en cuivre mais il y avait un pb de couple galvanique avec l'inox des échangeurs.
Je voulais mettre en multi couche mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de raccord bouchon qui passe dans l'orifice du dessus du ballon.
Re: Probléme sonde ballon rotex
Posté : mer. avr. 19, 2017 22:27 pm
par lebritish
plouc a écrit :Merci beaucoup pour toute ces réponses je vais commander des thermistance chez conrad.
45 - 0.70 = 44.30 €
n'oublie pas ma comission de 50%
pareil pr les joint toriques à 0.21€ (sur l'autre sujet)

Re: Probléme sonde ballon rotex
Posté : jeu. avr. 20, 2017 9:31 am
par plouc
sachant que j'ai commandé trois thermistances et 100 joints ... ça va commencer à douiller.
Re: Probléme sonde ballon rotex
Posté : jeu. avr. 20, 2017 22:47 pm
par lebritish
Re: Probléme sonde ballon rotex
Posté : mer. mars 11, 2020 23:19 pm
par sebc005
Bonjour, je pense être dans le même cas... et pour la deuxième fois avec une installation qui a 7 ans. C'est une sanicube Rotex avec une régulation Solaris R3. Il y a deux ans déjà le système s'était mis en rideau à cause de la sonde TR. En la sortant du doigt de gant elle était gonflée. Je l'ai changé sans changer le doigt de gant car effectivement je n'ai pas la hauteur sous plafond pour le sortir!
De manière étrange depuis 1 mois l'écran n'affichait plus la température de retour du fond du ballon. J'ai à nouveau pensé à cette sonde mais qui cette fois à l'air en bon état visuel pas mouillée, ni gonflée) et le solaire fonctionnait correctement.
Aujourd'hui le solaire n'a pas produit d'eau chaude et un message d'erreur s'affiche avec la lettre R qui indique un problème de capteur de reflux si j'ai bien compris la notice ? Est ce que ça pourrait être à nouveau ma sonde TR ? ou serait elle obligatoirement gonflée ?
Merci par avance de votre éclairage.