Problème mesure de température

Posté : jeu. juin 01, 2017 20:57 pm
par brunohe
Bonjour à tous,
J'ai fait mon installation depuis 3 ans et tout a bien fonctionné; par contre, depuis quelque temps, je constate un phénomène bizarre : mon circulateur fonctionne normalement, mais lorsqu'il s'arrête , la mesure de température sortie panneau a tendance a rebaisser, ou du moins ne remonte pas normalement avec la présence du soleil; du coup, l'écart de température ne monte pas et le circulateur ne démarre par automatiquement par la régulation : par contre, quand je redémarre le circulateur manuellement (forçage), je vois bien la température monter , ce qui est normal puisque les calories sont bien là . J'ai eu en 1er un doute sur la sonde, mais c'est pareil avec une sonde neuve, ma théorie est donc que lors de l'arrêt du circulateur, le fluide a tendance à repartir un peu à l'envers .
J'ai vérifié mon groupe de transfert : il y a pourtant un clapet anti retour sous la prise manomètre, mais peut il déconner, je sais pas trop.
Quelqu'un a t-il déjà vu ce problème ?
Merci.
PS : du coup, j'ai activé un démarrage automatique une minute par quart d'heure (pendant les heures chaudes) pour que ça fonctionne le mieux possible, et ça va (gestion avec un arduino, donc on fait ce que l'on veut)

Re: Problème mesure de température

Posté : jeu. juin 01, 2017 21:57 pm
par Balajol
Bonsoir,
Avez vous essayé de purger (air au niveau de la sonde)
Cdt
Bertrand

Re: Problème mesure de température

Posté : jeu. juin 01, 2017 22:22 pm
par brunohe
Bonsoir, non, c'est vrai que j'ai une purge au point haut que j'ai fermée en début de saison (il y avait une petite fuite) ... j'avais oublié ça : bonne idée, je vais vérifier ce point.
Merci

Re: Problème mesure de température

Posté : jeu. juin 01, 2017 23:19 pm
par Balajol
re,
Vanne d'isolement à Ouvrir le temps de purger puis fermer de nouveau après.
cdt
Bertrand

Re: Problème mesure de température

Posté : sam. juin 03, 2017 14:10 pm
par brunohe
J'ai ouvert la vanne, effectivement il y avait un peu d'air, mais le problème perdure aujourd’hui, je remonterai purger demain, et je laisserai cette vanne ouverte, je pense qu'il y a encore de l'air qui se promène ...

Re: Problème mesure de température

Posté : sam. juin 03, 2017 15:45 pm
par yves35
bonjour,

est ce que la sonde température est bien en place?
bien en place= au contact de l'absorbeur ET du tuyau collecteur et bien sûr à fond du logement

yves

Re: Problème mesure de température

Posté : sam. juin 03, 2017 18:57 pm
par brunohe
Oui, j'ai vérifié ce point en premier, elle est bien à fond de son logement

Re: Problème mesure de température

Posté : sam. juin 03, 2017 19:32 pm
par yves35
re bonjour,

ça pourrait être un branchement à l'envers des capteurs = l'eau chaude sort par le bas et l'eau retour du serpentin (la ligne froide) entre en haut . Mais ce comportement serait le même depuis la mise en service

Je prête ma langue au chat :smile:

yves

Re: Problème mesure de température

Posté : dim. juin 04, 2017 16:57 pm
par xvincent71
Bonjour,
Y a t'il encore de la pression dans le circuit ?
-> Une prise d'air haute pourrait entrainer la vidange du capteur vers le circulateur et tromper la sonde ?

Autre idée, le capteur qui n'est plus placé au bon endroit ?

bon WE

Re: Problème mesure de température

Posté : lun. juin 05, 2017 19:21 pm
par brunohe
Bonsoir,
oui la pression dans le circuit est normale, la sonde est bien placée au bon endroit, après avoir purgé pas mal d'air, il semble que le problème soit moins présent ...
a suivre
merci