Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?

Message par Ottiti »

Salut
Pour un brouilleur tu as une pompe normalement, tu es en circuit ouvert et tu ne dépasse pas les 100°C heureusement
Un brouilleur à 100°C c'est juste avant l explosion
Et c' est toi qui met le bois dedans donc t installe un thermometre que tu regarde avant de charger
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?

Message par lebritish »

Normalement la vague devait pas faire plus de 6m :roll: m'enfin bon on a quand même eu Fukushima :cry: :cry: :cry:

la pompe, ben ca peu tomber en panne ou se bloquer, le circuit peut aussi être fermé avec un vase d'expansion et le bois que l'on mets dedans ben tu sais jamais si quelqu'un d'autre y mettra pas la bûche de trop

Plus sérieusement faut pas jouer avec le feu pour quelques mètres de cuivre. Oui le cuivre est obligatoire entre un bouilleur et le ballon tampon. il faut aussi une soupape de sécu à 90° avec injection d'eau froide. Bref faire cela selon les "régles de l'art"

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?

Message par j2c »

C'est exactement ça.
Une panne de courant, et hop... plus de raccords.
En outre, il est interdit de raccorder une production à combustible solide avec des raccords en plastique.

Pour son circuit solaire, même si ça a un coût, il faut repasser sur de l'inox annele ou du cuivre. Ça coûtera moins cher qu'un dégâts des eaux.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.