Salut
Pour un brouilleur tu as une pompe normalement, tu es en circuit ouvert et tu ne dépasse pas les 100°C heureusement
Un brouilleur à 100°C c'est juste avant l explosion
Et c' est toi qui met le bois dedans donc t installe un thermometre que tu regarde avant de charger
A+
Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Normalement la vague devait pas faire plus de 6m m'enfin bon on a quand même eu Fukushima
la pompe, ben ca peu tomber en panne ou se bloquer, le circuit peut aussi être fermé avec un vase d'expansion et le bois que l'on mets dedans ben tu sais jamais si quelqu'un d'autre y mettra pas la bûche de trop
Plus sérieusement faut pas jouer avec le feu pour quelques mètres de cuivre. Oui le cuivre est obligatoire entre un bouilleur et le ballon tampon. il faut aussi une soupape de sécu à 90° avec injection d'eau froide. Bref faire cela selon les "régles de l'art"
la pompe, ben ca peu tomber en panne ou se bloquer, le circuit peut aussi être fermé avec un vase d'expansion et le bois que l'on mets dedans ben tu sais jamais si quelqu'un d'autre y mettra pas la bûche de trop
Plus sérieusement faut pas jouer avec le feu pour quelques mètres de cuivre. Oui le cuivre est obligatoire entre un bouilleur et le ballon tampon. il faut aussi une soupape de sécu à 90° avec injection d'eau froide. Bref faire cela selon les "régles de l'art"
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3112
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
C'est exactement ça.
Une panne de courant, et hop... plus de raccords.
En outre, il est interdit de raccorder une production à combustible solide avec des raccords en plastique.
Pour son circuit solaire, même si ça a un coût, il faut repasser sur de l'inox annele ou du cuivre. Ça coûtera moins cher qu'un dégâts des eaux.
Une panne de courant, et hop... plus de raccords.
En outre, il est interdit de raccorder une production à combustible solide avec des raccords en plastique.
Pour son circuit solaire, même si ça a un coût, il faut repasser sur de l'inox annele ou du cuivre. Ça coûtera moins cher qu'un dégâts des eaux.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.