Pour les pics brusque sur mes graphes de consommation électrique du DB vu a la quatrième réunion Apper Est
Je confirme mon idée

C est bien un dépassement avéré et élevé qui fait partir le circulateur a fond
Jusqu 'a un delta de 20° le DB augmente sa vitesse progressivement vers 40% ou 42% par palier de 3% ou 4%
dès que les 20 de delta sont dépassé le moteur monte a 92% puis si il n y a pas de baisse a 100%
Ce régime écroule la température des panneaux et le delta redeviens acceptable pour le DB.
Vu que vers 14H00 je bascule mes ballons le delta augmente car je passe d'un ballon chaud a un moins chaud
et c'est peu après que le DB passe a 100% mais là je ne suis pas là pour le voir
J ai modifié mon mode de production pour éviter cela:
Je n alimente plus que le ballon solaire/bois, puis le transfert inter ballon se charge de charger le ballon solaire/fioul
J ai comme cela une différence maximale de 8° entre les 2 ballons et le delta de fonctionnement du DB reste "correct"
Si la météo s annonce mauvaise je ne charge que le ballon le plus bas.
Donc je n ai pas de soucis de section ou de perte de charge c'est simplement le mode de fonctionnement du DB qui est en cause
Ouf !