En début d'année, j'ai réalisé à la maison une installation PV de 3KWC en autoconsommation. Installation opérationnelle depuis avril. Durant ces 6 premiers mois j'ai observé l'incidence de la production solaire PV : ma consommation réseau a été divisé par 2 mais cependant la moitié de la production PV a été envoyé gracieusement vers le réseau. (ma maison consomme "au repos" de 400 à 500w) .
Ma maison également est équipée de 4m2 de panneaux solaires thermiques raccordés sur un ballon de 300l . Ceci permet d'assurer d'avril à fin octobre 100% de l'ECS (sauf rares exeptions). Puis début novembre redémarre ma chaudière fioul équipée elle aussi d'un ballon pour ECS. A cette date une vanne me permet alors de mettre en série le ballon solaire et le ballon chaudière. Le solaire préchauffe alors l'eau sanitaire en entrée ballon chaudière. Arrêt chaudière fin avril début mai.
Pour optimiser l'utilisation de l'excédent PV j'ai donc réalisé le PVrouter "lebritish" http://pvrouteur.free.fr/ afin de router non pas comme bcp l'on déjà fait vers un chauffe eau électrique (puisque la maison n'en est pas équipée) mais vers mon circuit eau chauffage par radiateurs.
J'avais imaginé acheter initialement un thermoplongeur et réaliser un montage pour l'associer au réseau chaudière. Mais en fait bien plus simple à mettre en œuvre j'ai acheté un petit chauffe eau 10L 2Kw que j'ai inséré dans le circuit eau de chauffage radiateurs. Un petit compteur électrique me permettra de mesurer l'énergie dérivée ainsi vers le chauffage.
Ceci fonctionne depuis la semaine dernière. Voir bilan fin période chauffage....
En pièces jointes, quelques photos de l'installation.
En début d'année, j'ai réalisé à la maison une installation PV de 3KWC en autoconsommation. Installation opérationnelle depuis avril. Durant ces 6 premiers mois j'ai observé l'incidence de la production solaire PV : ma consommation réseau a été divisé par 2 mais cependant la moitié de la production PV a été envoyé gracieusement vers le réseau. (ma maison consomme "au repos" de 400 à 500w) .
Ma maison également est équipée de 4m2 de panneaux solaires thermiques raccordés sur un ballon de 300l . Ceci permet d'assurer d'avril à fin octobre 100% de l'ECS (sauf rares exeptions). Puis début novembre redémarre ma chaudière fioul équipée elle aussi d'un ballon pour ECS. A cette date une vanne me permet alors de mettre en série le ballon solaire et le ballon chaudière. Le solaire préchauffe alors l'eau sanitaire en entrée ballon chaudière. Arrêt chaudière fin avril début mai.
Pour optimiser l'utilisation de l'excédent PV j'ai donc réalisé le PVrouter "lebritish" http://pvrouteur.free.fr/ afin de router non pas comme bcp l'on déjà fait vers un chauffe eau électrique (puisque la maison n'en est pas équipée) mais vers mon circuit eau chauffage par radiateurs.
J'avais imaginé acheter initialement un thermoplongeur et réaliser un montage pour l'associer au réseau chaudière. Mais en fait bien plus simple à mettre en œuvre j'ai acheté un petit chauffe eau 10L 2Kw que j'ai inséré dans le circuit eau de chauffage radiateurs. Un petit compteur électrique me permettra de mesurer l'énergie dérivée ainsi vers le chauffage.
Ceci fonctionne depuis la semaine dernière. Voir bilan fin période chauffage....
En pièces jointes, quelques photos de l'installation.
- Fichiers joints
-
- Photos-0017.jpg (50.95 Kio) Vu 3773 fois
-
- Photos-0016.jpg (68.4 Kio) Vu 3773 fois
-
- Photos-0014.jpg (44.07 Kio) Vu 3773 fois
-
- Newbie
- Messages : 10
- Enregistré le : ven. juin 05, 2009 15:22 pm
- Localisation : CERIZAY 79140
Re: Transfert exécent energie PV vers circuit chaudière
Photo du PVrouter placé près du tableau distribution electrique et de l'onduleur
- Fichiers joints
-
- Photos-0015.jpg (49.96 Kio) Vu 3770 fois
-
- Photos-0013.jpg (63.4 Kio) Vu 3770 fois
-
- Newbie
- Messages : 10
- Enregistré le : ven. juin 05, 2009 15:22 pm
- Localisation : CERIZAY 79140
Re: Transfert exécent energie PV vers circuit chaudière
L'installation PV en pj.
- Fichiers joints
-
- Photo0290.jpg (95.64 Kio) Vu 3766 fois
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Transfert exécent energie PV vers circuit chaudière
Bonjour
Belle intégration, simple et pas cher. Par contre j’espère que le circu radia est en route toute la journée. Sinon il faut rajouter une sortie TOR sur le routeur pour être sûr que le circu tourne dès qu'il y a du surplus.
C'est vraiment dommage que les PV ne soient pas plus inclinés. Faudrait qu'ils soient à 45° mini pour favoriser le chauffage en intersaison
A+
Thierry
Belle intégration, simple et pas cher. Par contre j’espère que le circu radia est en route toute la journée. Sinon il faut rajouter une sortie TOR sur le routeur pour être sûr que le circu tourne dès qu'il y a du surplus.
C'est vraiment dommage que les PV ne soient pas plus inclinés. Faudrait qu'ils soient à 45° mini pour favoriser le chauffage en intersaison
A+
Thierry
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1671
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: Transfert exécent energie PV vers circuit chaudière
c'est vraiment pas mal. j'avais pensé à ce genre de solutions et tu l'as fais... bien joué.
après pour l'été t'aura plus besoin de chauffage par contre besoin d'ECS donc c'est peut être le bon plan aussi de mettre l'option chauffe sur le ballon.
( surtout que tes panneaux sont à 30° environ. )
après pour l'été t'aura plus besoin de chauffage par contre besoin d'ECS donc c'est peut être le bon plan aussi de mettre l'option chauffe sur le ballon.
( surtout que tes panneaux sont à 30° environ. )
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-
- Newbie
- Messages : 10
- Enregistré le : ven. juin 05, 2009 15:22 pm
- Localisation : CERIZAY 79140
Re: Transfert exécent energie PV vers circuit chaudière
Pour répondre à Lebritich le circulateur fonctionne en permanence et en plus je n'ai rien modifié dans le chauffe eau de 10L donc son thermostat réglé au max coupera la chauffe.
Pour ce qui est de l'orientation la mairie m' a imposé une integration en toiture (ce qui n'était pas mon objectif initial...)
Mes panneaux solaires thermiques au premier plan sont eux orientables automatiquement (voir post: Motorisation orientation panneaux solaires thermiques)
Et pour répondre à Clyric, pour la suite càd lorsque ma chaudière est à l'arret aux beaux jours je réfléchis comment utiliser l'excédent d'énergie. Je pensais d'ailleurs te contacter car une piste serait de stocker dans une batterie et restituer par un onduleur et j'ai lu que t'avais fait celà avec un micro onduleur.
Pour ce projet je possède une batterie 48v 8kw lipofe4 ; Je reviens vers toi très bientôt ....
Pour ce qui est de l'orientation la mairie m' a imposé une integration en toiture (ce qui n'était pas mon objectif initial...)
Mes panneaux solaires thermiques au premier plan sont eux orientables automatiquement (voir post: Motorisation orientation panneaux solaires thermiques)
Et pour répondre à Clyric, pour la suite càd lorsque ma chaudière est à l'arret aux beaux jours je réfléchis comment utiliser l'excédent d'énergie. Je pensais d'ailleurs te contacter car une piste serait de stocker dans une batterie et restituer par un onduleur et j'ai lu que t'avais fait celà avec un micro onduleur.
Pour ce projet je possède une batterie 48v 8kw lipofe4 ; Je reviens vers toi très bientôt ....
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Transfert exécent energie PV vers circuit chaudière
J'étais pas trop inquiet pour la sécurité mais plutot pour le taux de récupération. En effet si le circu tourne pas l'elec repart sur le réseau dès que les 10L sont à température. Mais vu que le circu tourne en permanence pas de soucisphilbert79 a écrit : ↑lun. nov. 15, 2021 22:31 pmPour répondre à Lebritich le circulateur fonctionne en permanence et en plus je n'ai rien modifié dans le chauffe eau de 10L donc son thermostat réglé au max coupera la chauffe.
Bah il suffit de modifié la pente du toit à 45°pour respecter l'intégrationphilbert79 a écrit : ↑lun. nov. 15, 2021 22:31 pmPour ce qui est de l'orientation la mairie m' a imposé une integration en toiture (ce qui n'était pas mon objectif initial...)
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1671
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: Transfert exécent energie PV vers circuit chaudière
pour la batterie, faut que je test un truc qu'a fait un pote.
un buck pour limiter le courant et la tension vers le MO. ça permet de coller au plus juste au bruit de fond en étant soft avec la batterie.
un buck pour limiter le courant et la tension vers le MO. ça permet de coller au plus juste au bruit de fond en étant soft avec la batterie.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-
- Expert Solaire
- Messages : 533
- Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
- Localisation : Carrières sur Seine (78)
- Contact :
Re: Transfert exécent energie PV vers circuit chaudière
Bonjour
le petit ballon sur le retour du chauffage, c'est exactement ce que je voulais faire (routeur tignous) , on me l'a déconseillé car pas efficace.. c'est toujours quelques degrés de plus, j'ai un ballon de 15 litres qui sera parfait... je le ferai au changement de la chaudière.
Pour le moment, je n'ai que 700W (560 sur le mo), et l'hiver, pas grand chose, mais pas rien, 2 kWh par semaine si couvert, plus si soleil et très mal exposé! (va migrer sur le toit de la maison quand il sera renforcé)
Alors encore bravo pour ton montage, un degré, c'est un degré!
côté batterie, je n'ai que 150Ah sous 48V, mais c’est toujours ça et puis je ne désespère pas de faire monter et descendre un poids, au moins pour voir, même si ça ne donne "que" 3Wh pour la descente, c'est que ça ne coûte pas beaucoup plus pour monter! (10m possible, masse selon la place derrière l'ascenseur), et descente pendant 5 minutes!
olivier
le petit ballon sur le retour du chauffage, c'est exactement ce que je voulais faire (routeur tignous) , on me l'a déconseillé car pas efficace.. c'est toujours quelques degrés de plus, j'ai un ballon de 15 litres qui sera parfait... je le ferai au changement de la chaudière.
Pour le moment, je n'ai que 700W (560 sur le mo), et l'hiver, pas grand chose, mais pas rien, 2 kWh par semaine si couvert, plus si soleil et très mal exposé! (va migrer sur le toit de la maison quand il sera renforcé)
Alors encore bravo pour ton montage, un degré, c'est un degré!
côté batterie, je n'ai que 150Ah sous 48V, mais c’est toujours ça et puis je ne désespère pas de faire monter et descendre un poids, au moins pour voir, même si ça ne donne "que" 3Wh pour la descente, c'est que ça ne coûte pas beaucoup plus pour monter! (10m possible, masse selon la place derrière l'ascenseur), et descente pendant 5 minutes!
olivier
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur
Zéro injection depuis le routeur