organisation collecte fiches pour la partie théorie du site
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
- valtrede
- Administrateur
- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
Bonjour
Dans le cas du schéma série parallèle, outre le fait que l'intégration est compliquée voir couteuse, en jouant sur la régulation (ce qui peut vite devenir compliqué aussi) on peut essayé de profiter de tous les avantages:
-faire du chauffage semi-direct (via le ballon) pendant les heures ou le soleil donne afin de ne pas laisser le ballon monter en T° (meilleur rendement) et ne pas risquer d'avoir un retour (surtout en radiateurs) plus chaud que le bas du ballon.
En gros, si le circulateur solaire tourne, interdire de chauffer avec la chaudière.
Cela impose de chauffer la maison (à partir d'une heure fixé 13h? 14? autre) même si la T° est acceptable, donc surchauffer comme on le ferait avec les émetteurs en direct sur les panneaux, afin de moins avoir à chauffer ultérieurement. Je pense qu'au bout du compte, on doit y gagner.
-passer sur le système énoncé sous le schéma le reste du temps.
Je n'ai pas fonctionné comme ça cette année, mais j'ai bien envie de tester l'année prochaine.
Merci Totoche pour le boulot de synthèse
Eric
Dans le cas du schéma série parallèle, outre le fait que l'intégration est compliquée voir couteuse, en jouant sur la régulation (ce qui peut vite devenir compliqué aussi) on peut essayé de profiter de tous les avantages:
-faire du chauffage semi-direct (via le ballon) pendant les heures ou le soleil donne afin de ne pas laisser le ballon monter en T° (meilleur rendement) et ne pas risquer d'avoir un retour (surtout en radiateurs) plus chaud que le bas du ballon.
En gros, si le circulateur solaire tourne, interdire de chauffer avec la chaudière.
Cela impose de chauffer la maison (à partir d'une heure fixé 13h? 14? autre) même si la T° est acceptable, donc surchauffer comme on le ferait avec les émetteurs en direct sur les panneaux, afin de moins avoir à chauffer ultérieurement. Je pense qu'au bout du compte, on doit y gagner.
-passer sur le système énoncé sous le schéma le reste du temps.
Je n'ai pas fonctionné comme ça cette année, mais j'ai bien envie de tester l'année prochaine.
Merci Totoche pour le boulot de synthèse
Eric
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Beau boulot Totoche
La chaudière en série qui "perd" des calories peut trouver son utilité.
Je viens d'étudier un cas où la chaudière est au dernier étage dans un couloir qui dessert trois pièces "à bazar"
... alors finalement ces pertes sont les bienvenues pour juste maintenir une t° de sauvegarde à cet étage sans allumer aucun radiateur des pièces.
Les habitudes de vie et l'utilisation de la maison sont des points à ne jamais négliger
La chaudière en série qui "perd" des calories peut trouver son utilité.
Je viens d'étudier un cas où la chaudière est au dernier étage dans un couloir qui dessert trois pièces "à bazar"
... alors finalement ces pertes sont les bienvenues pour juste maintenir une t° de sauvegarde à cet étage sans allumer aucun radiateur des pièces.
Les habitudes de vie et l'utilisation de la maison sont des points à ne jamais négliger
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
D'accord avec Michel pour la prise en compte des habitudes de vie des occupants (c'est pas un architecte ou un pavillonneur qui vit dans la maison qu'il vous vend)
Merci à totoche pour cette approche. Comme le dit Pierre, il y a plein de solution différentes, mais si ça permet à certains de simplifier une instal compliquée, tout en gardant un compromis de fonctionnement et un confort d'utilisation satisfaisants, c'est tout bon.
La solution tout dans le ballon est une solution choisie par un certain nombre de fournisseurs de matos.
Rappelons nous qu'on est pas éternel et qu'un jour "notre solution miracle" paraitra tellement compliquée à un éventuel repreneur, que ce serait c.n qu'il vire tout pour mettre une belle chaudière élec avec régul électronique à affichage multi écrans et tout l'toutim
Allez, bon WE.
(le soleil revient un peu ce matin)
D'accord avec Michel pour la prise en compte des habitudes de vie des occupants (c'est pas un architecte ou un pavillonneur qui vit dans la maison qu'il vous vend)
Merci à totoche pour cette approche. Comme le dit Pierre, il y a plein de solution différentes, mais si ça permet à certains de simplifier une instal compliquée, tout en gardant un compromis de fonctionnement et un confort d'utilisation satisfaisants, c'est tout bon.
La solution tout dans le ballon est une solution choisie par un certain nombre de fournisseurs de matos.
Rappelons nous qu'on est pas éternel et qu'un jour "notre solution miracle" paraitra tellement compliquée à un éventuel repreneur, que ce serait c.n qu'il vire tout pour mettre une belle chaudière élec avec régul électronique à affichage multi écrans et tout l'toutim
Allez, bon WE.
(le soleil revient un peu ce matin)
Modifié en dernier par m_you49 le ven. mai 14, 2010 9:52 am, modifié 2 fois.
M.You - 49
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
il y aurait une petite fiche a faire pour regrouper ce qui a été ecrit sur le remplissage:
- par gravité, pour ceux qui n'ont pas de matériel
- avec pompe par en bas
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20solaire
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
....
- par gravité, pour ceux qui n'ont pas de matériel
- avec pompe par en bas
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20solaire
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
....
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2565
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonsoir a tous,
voili, voilou ! la fiche "Remplissage circuit solaire resume par Yves Br" est en ligne dans les fiches "en theorie" du site APPER dans la rubrique "tuyaux et liquide colporteur". Le lien direct est : ICI . Merci a Yves Br de s'y etre collé
Et pour ceux qui ne savent pas ou plus, on peut "atteindre" le site APPER en cliquant simplement sur le lien situe sous la photo de la main dans le coin superieur de cette page.
Bien a vous tous
9630
voili, voilou ! la fiche "Remplissage circuit solaire resume par Yves Br" est en ligne dans les fiches "en theorie" du site APPER dans la rubrique "tuyaux et liquide colporteur". Le lien direct est : ICI . Merci a Yves Br de s'y etre collé
Et pour ceux qui ne savent pas ou plus, on peut "atteindre" le site APPER en cliquant simplement sur le lien situe sous la photo de la main dans le coin superieur de cette page.
Bien a vous tous
9630
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
Une autre approche du remplissage en fin de ce compte rendu :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
@ +
Une autre approche du remplissage en fin de ce compte rendu :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
@ +
M.You - 49
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2565
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Bonjour a tous,
la geniale realisation d'un Booster ECS en appui solaire de Daniel53. Son post ne pouvait que de suite etre "transforme" en fiche pour alimenter la partie "Appoint" de "en theorie" du site APPER.
Pour le lien direct vers cette fiche, cliquez Appoint booster d'ECS en appui solaire
Encore 1000 merci a Daniel pour ce magnifique boulot.
Bien a vous tous
9904
la geniale realisation d'un Booster ECS en appui solaire de Daniel53. Son post ne pouvait que de suite etre "transforme" en fiche pour alimenter la partie "Appoint" de "en theorie" du site APPER.
Pour le lien direct vers cette fiche, cliquez Appoint booster d'ECS en appui solaire
Encore 1000 merci a Daniel pour ce magnifique boulot.
Bien a vous tous
9904
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2565
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Bonjour a tous,
suite a l'info de m_you49, la fiche "Remplissage circuit solaire" a ete completee. Le lien direct est remplissage circuit solaire .
Bien a vous tous
suite a l'info de m_you49, la fiche "Remplissage circuit solaire" a ete completee. Le lien direct est remplissage circuit solaire .
Bien a vous tous
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Je viens de (re)lire la fiche remplissage ... et j'aime toujours pas la mention "pour les professionnels" sur la pompe électrique.
Bon c'est pas dramatique mais je pense que c'est quand même un outil qui rend sacrément mieux le service et à la portée de tous.
Mon système m'a coûté 5€ ... le bac en solde.
La pompe vient d'un surpresseur en déchetterie ...
Bon c'est pas dramatique mais je pense que c'est quand même un outil qui rend sacrément mieux le service et à la portée de tous.
Mon système m'a coûté 5€ ... le bac en solde.
La pompe vient d'un surpresseur en déchetterie ...
- valtrede
- Administrateur
- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
Bonjour à Tous,
J'ai regroupé différentes méthodes d'occultation des capteurs sur cette fiche:
Occultations des capteurs solaires
Merci aux 4 contributeurs
Cette fiche est extensible à volonté, suffit de me faire passer des photos avec un bout de texte, alors au boulot
Eric
J'ai regroupé différentes méthodes d'occultation des capteurs sur cette fiche:
Occultations des capteurs solaires
Merci aux 4 contributeurs
Cette fiche est extensible à volonté, suffit de me faire passer des photos avec un bout de texte, alors au boulot
Eric
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2565
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonsoir a tous,
M_You nous a rediger une super fiche sur l'alimentation d'une machine a laver en ECS. Il a fait la un super travail resumant plusieurs posts sur la chose avec, en prime, les solutions que certains de nos membres avaient mises en ligne.
Vous retrouverez la fiche dans le repertoire "Divers" de la rubrique "en theorie" sur le site de l'APPER ou plus simplement en cliquant Adaptation ECS sur machine a laver
Bien a vous tous
10650
M_You nous a rediger une super fiche sur l'alimentation d'une machine a laver en ECS. Il a fait la un super travail resumant plusieurs posts sur la chose avec, en prime, les solutions que certains de nos membres avaient mises en ligne.
Vous retrouverez la fiche dans le repertoire "Divers" de la rubrique "en theorie" sur le site de l'APPER ou plus simplement en cliquant Adaptation ECS sur machine a laver
Bien a vous tous
10650