Bonjour
Etant équipé d'un chauffage central avec chaudière fioul je souhaite faire évoluer mon installation vers un ssc .
La vanne 4 voies de mélange actuelle est bien adaptée pour ma chaudière fioul mais je trouvais dommage de ne pas pouvoir l'utiliser en 3 voies lorsque c'est le ballon tampon qui sera en fonction .
En effet , la 4ème voie assure un retour pas trop froid vers la chaudière , mais ce retour mélangé est inutile pour l'utilisation du tampon , d'autant plus que la chaudière bois sera équipée de son propre système de recyclage .
J'ai donc pensé au raccordement suivant le croquis ci-dessous
Circuit A chauffage fioul
Circuit B chauffage par le tampon ( bois ou solaire )
Je pense que le basculement de A en B par la vanne 3 voies de secteur peut être commandé par une régulation très simple à partir d'une température seuil sur le haut du ballon tampon .
Qu'en pensez-vous ?
A+
Gérald
Basculement automatique V4V fioul en V3V tampon bois solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
bonjour,
le schéma est bien,
je pense que VT est un thermovar simple ?
et pour la régulation, tu compte faire comment ?
le schéma est bien,
je pense que VT est un thermovar simple ?
et pour la régulation, tu compte faire comment ?
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 370
- Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
- Localisation : Hallivillers (80)
Salut Vile
VT est une vanne ESBE VT en 1' ouverture à 55° ( automatique )
Actuellement le thermostat d'ambiance commmande le démarrage brûleur de la chaudière fioul
Pour faire fonctionner mon ssc correctement , le thermostat devra démarrer ou arrêter le circulateur C1
Pour la gestion de la chaudière bois ( qui est en réalité un insert-chaudière ) j'ai déjà la régulation qui commandera C2
Le choix du circuit émetteur de chauffage A ou B ne doit se faire qu'en fonction de la température du tampon ( T° supérieur ou inférieur à une valeur de consigne choisie , par exemple 40°C si c'est suffisant ce jour là )
Par contre , si le besoin de chauffage est nul , et le tampon froid , la chaudière fioul ne doit pas tourner ( inutilement )
Je ne pense pas qu'un automate programmable soit nécessaire
A+
VT est une vanne ESBE VT en 1' ouverture à 55° ( automatique )
Actuellement le thermostat d'ambiance commmande le démarrage brûleur de la chaudière fioul
Pour faire fonctionner mon ssc correctement , le thermostat devra démarrer ou arrêter le circulateur C1
Pour la gestion de la chaudière bois ( qui est en réalité un insert-chaudière ) j'ai déjà la régulation qui commandera C2
Le choix du circuit émetteur de chauffage A ou B ne doit se faire qu'en fonction de la température du tampon ( T° supérieur ou inférieur à une valeur de consigne choisie , par exemple 40°C si c'est suffisant ce jour là )
Par contre , si le besoin de chauffage est nul , et le tampon froid , la chaudière fioul ne doit pas tourner ( inutilement )
Je ne pense pas qu'un automate programmable soit nécessaire
A+