http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
je reprends ci-dessous ce que je disais sur le fil d'à coté:
merciCette fiche est très importante, c'est une très bonne idée que d'avoir décidé de s'y coller.
suis pas d'accord avec les points suivants:
tu écris:
1. Intégration série:
schéma ok pas de pb
Citation:
Avantages :
- simplicité d’intégration (hydraulique et régulation)
- coût
- utilisation optimisée du stock
Inconvénients
- pertes dans la chaudière si le stock est suffisant au chauffage
- peu adapté à une chaudière à condensation :température de retour plus élevée que le seuil de condensation
Ce montage est préconisé si l’apport solaire est sous-dimensionné par rapport aux besoins : surface de capteurs réduite, surtout si la chaudière est à faible inertie (chaudière murale) et ou modulante.
j'enlèverais - utilisation optimisée du stock ds avantages
je mettrais en gras: - pertes dans la chaudière si le stock est suffisant au chauffage.
j'ai été moi-même très sous dimensionné en puissance solaire et je m'étais bien gardé de choisir cette solution en série: ayant déjà peu de puissance j'ouvrais un max mes radiateurs et balançait en direct l'apport ds les radiateurs (suivant mon besoin je choisissais de travailler dans deux direction : bon confort ds 2 pièces et mauvais rendement ou ts les radiateurs ouverts et basse temp en cas de non présence ds la maison.
à dire vrai je ne vois guère d'intéret a cette solution.
Ds le cas d'un faible champ de capteur la solution directe (pas de ballon du tout) est préférable et bien plus simple et surtout tres peu onéreuse
Intégration parallèle
tu écris:
Citation:
Inconvénient
- le stock n’est pas exploité au maximum : dès que sa température est
inférieure à la température de départ requise on repasse en mode chaudière
ds ce type de solution on peut enlever cet inconvénient en utilisant un ballon combi avec lequel l'ecs prendra l'énergie basse température.
il reste par ailleurs la possibilité d'utiliser le stock jusqu'a basse temp en cas d'absence.
Intégration série parallèle
bien sûr cette sol est universelle
elle nécessiterait de présenter aussi un algorigramme de fonctionnement
montrant toutes les possib de fonctionnement
absence quotidienne
absence prolongée
présence
il y a aussi plein d'autres sol
solaire direct ou chaudière direct
solaire direct et échangeur a plaque ou chaudiere direct
ou
ou
ou
en tout cas merci bcp totoche de ns mettre au boulot
il n'y a pas une semaine où je ne recoive des demandes de correction de shcéma, j'y suis dc très sensibilisé (cette semaine un schéma avec pas moins de 6 vannes 3V ...) faire une bonne synthese me déchargerait peut-etre un peu...
pierre