Bonsoir
Mon système fait ce pour quoi il est prévue à l'origine
Assurer le chauffage en Mi-saison
J'arrive avec mes 13M2 a chauffer mes 2 KER soit 1600 litres à 65°c
largement de quoi assurer mon chauffage et mon ECS
En sachant que le lendemain ils sont descendu vers 40°c
ça fait mal le chauffage sur les ballons
Avril n'a pas été trop chaud tous de même dans l'EST
Espérons que Mai soit mieux
l'Espoir fait vivre
A+
Mon système fait ce pour quoi il est prévue à l'origine
Assurer le chauffage en Mi-saison
J'arrive avec mes 13M2 a chauffer mes 2 KER soit 1600 litres à 65°c
largement de quoi assurer mon chauffage et mon ECS
En sachant que le lendemain ils sont descendu vers 40°c
ça fait mal le chauffage sur les ballons
Avril n'a pas été trop chaud tous de même dans l'EST
Espérons que Mai soit mieux
l'Espoir fait vivre
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Ottiti,
Le soleil revient ces prochains jours par alternances.
Après un long hiver sans notre dieu Belenos, je suis allé lui faire quelques offrandes sur les sommets Vosgiens
Cet hiver, j'ai failli y laisser mon 3e capteur pris par le dieu Lug de la nuit qui l'a tenu dans les griffes du gel au lever du jour !!!
Heureusement la clémence de Belenos étail là hier et tout fonctionne après la réparation et la pose sur le toit !
La mythologie celtes est très présente dans le massif Vosgien et le Platinat :
La racine indo-européenne bhel* signifie « brillant », « brûlant », « resplendissant », « éclatant ».
Belenos doté de ses attributs est un dieu lumineux complémentaire de Lug. Tous les deux ne représentent nullement le soleil.
Belenos représente simplement la lumière solaire ou les rayons solaires, qui parviennent à la surface terrestre,
alors que Lug, sorte de petit père de la création, représente la lumière stellaire, celle venant de l'ensemble des autres étoiles.
Belenos est en quelque sorte diurne, laissant à Lug un rôle plutôt nocturne ou de support caché.
(source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Belenos )
Pour terminer ce passage d'humour, je me dit que peut être nos ancètres avait raison de se trouner vers le soleil !
Jmat
Le soleil revient ces prochains jours par alternances.
Après un long hiver sans notre dieu Belenos, je suis allé lui faire quelques offrandes sur les sommets Vosgiens
Cet hiver, j'ai failli y laisser mon 3e capteur pris par le dieu Lug de la nuit qui l'a tenu dans les griffes du gel au lever du jour !!!
Heureusement la clémence de Belenos étail là hier et tout fonctionne après la réparation et la pose sur le toit !
La mythologie celtes est très présente dans le massif Vosgien et le Platinat :
La racine indo-européenne bhel* signifie « brillant », « brûlant », « resplendissant », « éclatant ».
Belenos doté de ses attributs est un dieu lumineux complémentaire de Lug. Tous les deux ne représentent nullement le soleil.
Belenos représente simplement la lumière solaire ou les rayons solaires, qui parviennent à la surface terrestre,
alors que Lug, sorte de petit père de la création, représente la lumière stellaire, celle venant de l'ensemble des autres étoiles.
Belenos est en quelque sorte diurne, laissant à Lug un rôle plutôt nocturne ou de support caché.
(source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Belenos )
Pour terminer ce passage d'humour, je me dit que peut être nos ancètres avait raison de se trouner vers le soleil !
Jmat
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le jeu. mai 02, 2013 14:28 pm, modifié 3 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Mes connaissances mythologique Celtes sont très faibles
Le drainbloc récupère ce qu'il peut mais j'ai récupéré 742Kwh en Avril
et 42 kwh ce jour, ça deviens bon
A+
Mes connaissances mythologique Celtes sont très faibles
Le drainbloc récupère ce qu'il peut mais j'ai récupéré 742Kwh en Avril
et 42 kwh ce jour, ça deviens bon
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
B'soir vous deux et tous
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
La racine indo-européenne bhel* signifie « brillant », « brûlant », « resplendissant », « éclatant ».
...
Belenos est en quelque sorte diurne, laissant à Lug un rôle plutôt nocturne /i]
[/quote]
Et quand le soleil a rendez vous avec la lune, ça flashe
bhel Lug = Etincelle
A plus tard
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
La racine indo-européenne bhel* signifie « brillant », « brûlant », « resplendissant », « éclatant ».
...
Belenos est en quelque sorte diurne, laissant à Lug un rôle plutôt nocturne /i]
[/quote]
Et quand le soleil a rendez vous avec la lune, ça flashe
bhel Lug = Etincelle
A plus tard
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Bon le système donne a plein
Petits soucis:
Je dois jongler entre les deux ballons , c'est facile j'ai une vanne trois voies manuelle, 1 coté le KER1 et l'autre le KER2
Mais je suis obligé de le faire manuellement
Donc je me retrouve avec un ballon "chaud" et un "froid", ils ont souvent une différence de 20°c.
Au changement le DrainBloc détecte la différence et compense le Delta car il veux garder un Delta de 10°c entre le départ et le retour, je me retrouve avec un DrainBloc qui passe de 30% à 80% voir 100% en vitesse
Cela fait un peu mixer Moulinex
Le matin jusqu’à midi je suis sur le KER2, de 12 à 13H30 sur le KER1, de 13H30 à 17H30 sur le KER2 et je fini sur le KER1.
Si le temps est maussade je reste sur le KER2 seulement
Ce système manque de souplesse et n'est vraiment pas idéal mais c'est facile et simple
Mon système de transfert de chaleur , via le serpentin ECS, entre les KER fonctionne mais pas assez bien et avec l’inconvénient de perdre le circuit de bouclage "normal" avec la SdB et la cuisine
De plus cela fait des pertes non négligeable via les tuyauteries, mais vu que ce sont des calories "gratuites" je m'en accommode
Hier 69Kw/h c'est a dire un KER2 à 74°c et un KER1 à 60°c
Impeccable pour le chauffage de la SdB (+4°c la nuit ici ) à 21°c le matin SANS une goute de fioul
Je ne parle pas des douches sans appoint électrique
A+
Bon le système donne a plein
Petits soucis:
Je dois jongler entre les deux ballons , c'est facile j'ai une vanne trois voies manuelle, 1 coté le KER1 et l'autre le KER2
Mais je suis obligé de le faire manuellement
Donc je me retrouve avec un ballon "chaud" et un "froid", ils ont souvent une différence de 20°c.
Au changement le DrainBloc détecte la différence et compense le Delta car il veux garder un Delta de 10°c entre le départ et le retour, je me retrouve avec un DrainBloc qui passe de 30% à 80% voir 100% en vitesse
Cela fait un peu mixer Moulinex
Le matin jusqu’à midi je suis sur le KER2, de 12 à 13H30 sur le KER1, de 13H30 à 17H30 sur le KER2 et je fini sur le KER1.
Si le temps est maussade je reste sur le KER2 seulement
Ce système manque de souplesse et n'est vraiment pas idéal mais c'est facile et simple
Mon système de transfert de chaleur , via le serpentin ECS, entre les KER fonctionne mais pas assez bien et avec l’inconvénient de perdre le circuit de bouclage "normal" avec la SdB et la cuisine
De plus cela fait des pertes non négligeable via les tuyauteries, mais vu que ce sont des calories "gratuites" je m'en accommode
Hier 69Kw/h c'est a dire un KER2 à 74°c et un KER1 à 60°c
Impeccable pour le chauffage de la SdB (+4°c la nuit ici ) à 21°c le matin SANS une goute de fioul
Je ne parle pas des douches sans appoint électrique
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Enfin l'astre radieux décide de rester un peu
J'ai additionné mes apports solaire de Mai 2012 à Mai 2013
Le total fait 6000 kw/h soit 600 litres de fioul
A+
Enfin l'astre radieux décide de rester un peu
J'ai additionné mes apports solaire de Mai 2012 à Mai 2013
Le total fait 6000 kw/h soit 600 litres de fioul
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut Hervé et tous
Pas de soucis c'est a cela que sert le Forum tous de même
J’équilibre (mal) mes ballons avec la recirculation ECS, ce n'est pas idéal mais cela fonctionne tous seul et sans intervention de ma part
Ma V3V et plutôt un aiguillage de fluide qu'une vanne
Elle est très difficile a motoriser , il faudrait bidouiller pas mal dessus
Le mieux est de la changer pour une vraie V3V piloté par un Millenium, ce sera pour plus tard
Je suis parti une semaine, le système a tourné tous seul 40 à 50 Kw/h par jours
Mes ballons sont un peu comme les tonneaux de calvados avec l'alcool
Ils bouffent plus de calories que moi, il va falloir que je me penche sur toutes leurs pertes. Les bouchons sur les sorties non utilisés ou transformés en support de sonde ne sont pas isolés cela fait des points très chaud qui rayonnent. Toutes les manettes de vannes aussi se transforment en petit radiateurs.
Les petites pertes associées en font une grosse
L'hiver ce n'est pas trop gênant de chauffer l'ambiance mais là c'est inutile et cela diminue mon autonomie
Encore du boulot en perspective
A+
Pas de soucis c'est a cela que sert le Forum tous de même
J’équilibre (mal) mes ballons avec la recirculation ECS, ce n'est pas idéal mais cela fonctionne tous seul et sans intervention de ma part
Ma V3V et plutôt un aiguillage de fluide qu'une vanne
Elle est très difficile a motoriser , il faudrait bidouiller pas mal dessus
Le mieux est de la changer pour une vraie V3V piloté par un Millenium, ce sera pour plus tard
Je suis parti une semaine, le système a tourné tous seul 40 à 50 Kw/h par jours
Mes ballons sont un peu comme les tonneaux de calvados avec l'alcool
Ils bouffent plus de calories que moi, il va falloir que je me penche sur toutes leurs pertes. Les bouchons sur les sorties non utilisés ou transformés en support de sonde ne sont pas isolés cela fait des points très chaud qui rayonnent. Toutes les manettes de vannes aussi se transforment en petit radiateurs.
Les petites pertes associées en font une grosse
L'hiver ce n'est pas trop gênant de chauffer l'ambiance mais là c'est inutile et cela diminue mon autonomie
Encore du boulot en perspective
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Cher voisin Lorrain
Il faut s'armer de patience pour découper des blocs de mousse ou de polystyrène. (récup dans des colis industriels)
Ci-dessous un exemple de vanne isolée à l'entrée du ballon d'ECS de la chaudière. C'est la liaison avec le ballon solaire.
Autre chose, je me suis aperçu que même en mode été ma chaudière active le circulateur pour le dégommer, mais dans ce cas cela se fait en mode ECS.
Donc je me retrouve avec des pertes de calories du ballon d'ECS vers la chaudière !
Hier soir j'ai modifié le cablage de l'ensemble de ma chaudière et régulation pour le rendre conforme aux préconisations du constructeur.
En fait j'avais le circulateur du PC qui s'activait lorsque l'inter de la chaudière était sur "0"
En coupant la chaudière pendant les vacances j'avais mon circulateur de PC qui me consommait 86 W en permanance !
je n'ai découvert ce comportement qu'il y a un an en ajoutant un voyant à LED sur le circu du PC
(une histoire de contact repos de commande du circu du PC et un 230V non coupé sur le régulation)
Tout ça pour ENFIN couper la chaudière en été grâce au solaire ! Yess !
Il faut s'armer de patience pour découper des blocs de mousse ou de polystyrène. (récup dans des colis industriels)
Ci-dessous un exemple de vanne isolée à l'entrée du ballon d'ECS de la chaudière. C'est la liaison avec le ballon solaire.
Autre chose, je me suis aperçu que même en mode été ma chaudière active le circulateur pour le dégommer, mais dans ce cas cela se fait en mode ECS.
Donc je me retrouve avec des pertes de calories du ballon d'ECS vers la chaudière !
Hier soir j'ai modifié le cablage de l'ensemble de ma chaudière et régulation pour le rendre conforme aux préconisations du constructeur.
En fait j'avais le circulateur du PC qui s'activait lorsque l'inter de la chaudière était sur "0"
En coupant la chaudière pendant les vacances j'avais mon circulateur de PC qui me consommait 86 W en permanance !
je n'ai découvert ce comportement qu'il y a un an en ajoutant un voyant à LED sur le circu du PC
(une histoire de contact repos de commande du circu du PC et un 230V non coupé sur le régulation)
Tout ça pour ENFIN couper la chaudière en été grâce au solaire ! Yess !
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mar. juin 11, 2013 8:17 am, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Malgré ce moi de Juin maussade, j'ai fait mon premier Mw/h
1003 Kw/h précisément
Le fait de jongler entre les deux ballons est productif et efficace
Le mieux serait t'automatiser tous cela
Ce sera pour plus tard en peu comme les lignes TGV
A+
Malgré ce moi de Juin maussade, j'ai fait mon premier Mw/h
1003 Kw/h précisément
Le fait de jongler entre les deux ballons est productif et efficace
Le mieux serait t'automatiser tous cela
Ce sera pour plus tard en peu comme les lignes TGV
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Oui mais aussi:
- La gestion de cette vanne
- Les tuyauterie a modifier
- Le budget avant vacances
Mais surtout le temps de le faire et c'est ce point là le plus délicat
A+
Oui mais aussi:
- La gestion de cette vanne
- Les tuyauterie a modifier
- Le budget avant vacances
Mais surtout le temps de le faire et c'est ce point là le plus délicat
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Bien entendu actuellement le DrainBloc fonctionne trop bien
Je sais bien que je suis en DrainBack et que je peux laisser le système vide
mais je n'arrive pas a me résoudre à laisser mes capteurs en stagnation
J'estime qu ils sont mieux en eau et les joints aussi
Mes solutions pour éviter la surchauffe:
- Jouer sur les ballons
- Le matin positionner le système sur le ballon le plus chaud donc retard a l'allumage
- Le midi ou a 14H00 basculer sur l'autre ballon
- A 18H00 basculer les ballons ou rester sur le plus chaud donc arrêt plus rapide
- Ouvrir le circuit de chargement du poêle bouilleur, la fonte monte a 42°c, en ouvrant les vannes du laddomat
- Laisser actif le thermosiphon parasite qui me décharge le haut du ballon dans la chaudière, elle monte à 32°c
Avec tous ceci les ballons restent dans les 70°c et le matin les bas de ballon tombent a 55°c ( coté poêle) et 60°c ( coté chaudière)
Bon il fais bon voir très bon dans le sous sol, au moins il est assaini
A+
Bien entendu actuellement le DrainBloc fonctionne trop bien
Je sais bien que je suis en DrainBack et que je peux laisser le système vide
mais je n'arrive pas a me résoudre à laisser mes capteurs en stagnation
J'estime qu ils sont mieux en eau et les joints aussi
Mes solutions pour éviter la surchauffe:
- Jouer sur les ballons
- Le matin positionner le système sur le ballon le plus chaud donc retard a l'allumage
- Le midi ou a 14H00 basculer sur l'autre ballon
- A 18H00 basculer les ballons ou rester sur le plus chaud donc arrêt plus rapide
- Ouvrir le circuit de chargement du poêle bouilleur, la fonte monte a 42°c, en ouvrant les vannes du laddomat
- Laisser actif le thermosiphon parasite qui me décharge le haut du ballon dans la chaudière, elle monte à 32°c
Avec tous ceci les ballons restent dans les 70°c et le matin les bas de ballon tombent a 55°c ( coté poêle) et 60°c ( coté chaudière)
Bon il fais bon voir très bon dans le sous sol, au moins il est assaini
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur