Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Bonsoir
Pour les pics brusque sur mes graphes de consommation électrique du DB vu a la quatrième réunion Apper Est
Je confirme mon idée
C est bien un dépassement avéré et élevé qui fait partir le circulateur a fond
Jusqu 'a un delta de 20° le DB augmente sa vitesse progressivement vers 40% ou 42% par palier de 3% ou 4%
dès que les 20 de delta sont dépassé le moteur monte a 92% puis si il n y a pas de baisse a 100%
Ce régime écroule la température des panneaux et le delta redeviens acceptable pour le DB.
Vu que vers 14H00 je bascule mes ballons le delta augmente car je passe d'un ballon chaud a un moins chaud
et c'est peu après que le DB passe a 100% mais là je ne suis pas là pour le voir
J ai modifié mon mode de production pour éviter cela:
Je n alimente plus que le ballon solaire/bois, puis le transfert inter ballon se charge de charger le ballon solaire/fioul
J ai comme cela une différence maximale de 8° entre les 2 ballons et le delta de fonctionnement du DB reste "correct"
Si la météo s annonce mauvaise je ne charge que le ballon le plus bas.
Donc je n ai pas de soucis de section ou de perte de charge c'est simplement le mode de fonctionnement du DB qui est en cause
Ouf !
A+
Pour les pics brusque sur mes graphes de consommation électrique du DB vu a la quatrième réunion Apper Est
Je confirme mon idée
C est bien un dépassement avéré et élevé qui fait partir le circulateur a fond
Jusqu 'a un delta de 20° le DB augmente sa vitesse progressivement vers 40% ou 42% par palier de 3% ou 4%
dès que les 20 de delta sont dépassé le moteur monte a 92% puis si il n y a pas de baisse a 100%
Ce régime écroule la température des panneaux et le delta redeviens acceptable pour le DB.
Vu que vers 14H00 je bascule mes ballons le delta augmente car je passe d'un ballon chaud a un moins chaud
et c'est peu après que le DB passe a 100% mais là je ne suis pas là pour le voir
J ai modifié mon mode de production pour éviter cela:
Je n alimente plus que le ballon solaire/bois, puis le transfert inter ballon se charge de charger le ballon solaire/fioul
J ai comme cela une différence maximale de 8° entre les 2 ballons et le delta de fonctionnement du DB reste "correct"
Si la météo s annonce mauvaise je ne charge que le ballon le plus bas.
Donc je n ai pas de soucis de section ou de perte de charge c'est simplement le mode de fonctionnement du DB qui est en cause
Ouf !
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Salut à tous
Actuellement nous sommes en periode de canicule avec plus de 35°c dehors a midi
Et bien le soir j ai gentiment un ballon a 65°c et l autre vers 60°c
et mon DB tourne toute la journée a un debit le plus souvent normal soit 30%
Ceci grâce a mon transfert inter ballon via la bouteille de découplage, vu que le transfert passe par la chaudière celle ci dissipe les calories excédentaire
donc ceux qui cherche une décharge pour leur système sous pression cela fonctionne bien voir très bien
Vous allez me dire il a un drainback pourquoi une décharge ?
Simplement je ne veux pas que mes panneaux surchauffent sans eau en plein soleil pour ne pas fatiguer le revêtement spécifique dessus
C'est un choix personnel pour une situation donné
Sinon sur le DB j ai trouvé une petite fuite sur une vis de capot de la cuve sur l arriere
L eau doit être de la condensation qui arrivait a sortir
cette eau glisse sur le haut et passe le long des fil de sonde
J avais un deuxième câble de sonde plein d'eau avec des contact oxydé
Cela confirme la cause de panne de la visite de la reunion de l Apper Est
A+
Actuellement nous sommes en periode de canicule avec plus de 35°c dehors a midi
Et bien le soir j ai gentiment un ballon a 65°c et l autre vers 60°c
et mon DB tourne toute la journée a un debit le plus souvent normal soit 30%
Ceci grâce a mon transfert inter ballon via la bouteille de découplage, vu que le transfert passe par la chaudière celle ci dissipe les calories excédentaire
donc ceux qui cherche une décharge pour leur système sous pression cela fonctionne bien voir très bien
Vous allez me dire il a un drainback pourquoi une décharge ?
Simplement je ne veux pas que mes panneaux surchauffent sans eau en plein soleil pour ne pas fatiguer le revêtement spécifique dessus
C'est un choix personnel pour une situation donné
Sinon sur le DB j ai trouvé une petite fuite sur une vis de capot de la cuve sur l arriere
L eau doit être de la condensation qui arrivait a sortir
cette eau glisse sur le haut et passe le long des fil de sonde
J avais un deuxième câble de sonde plein d'eau avec des contact oxydé
Cela confirme la cause de panne de la visite de la reunion de l Apper Est
A+
Modifié en dernier par Ottiti le mer. juil. 08, 2015 20:39 pm, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Salut Ottiti !
Content d'avoir de tes nouvelles !
Finalement, tu as mis le doigt sur ta panne de ton DB ! Bravo !
J'ai un peu fait comme toi avec mon drain back, qui une fois que l'ECS est chagée à 65°C, met l'excedent de production dans le ballon de chauffage du PC.
La raison de ce procédé est d'avoir un stock de calories de chauffage pret à l'emploi en intersaison proche de l'été si la maison se refroidit !
Mais je me rend compte que c'est presque innutile de laisser tourner ce processus en plein été, peut être que je vais rajouter une condition sur la température extérieure...
Il est vrai que tes capteurs son peu inclinés ce qui accentue la surchauffe en été...
Content d'avoir de tes nouvelles !
Finalement, tu as mis le doigt sur ta panne de ton DB ! Bravo !
J'ai un peu fait comme toi avec mon drain back, qui une fois que l'ECS est chagée à 65°C, met l'excedent de production dans le ballon de chauffage du PC.
La raison de ce procédé est d'avoir un stock de calories de chauffage pret à l'emploi en intersaison proche de l'été si la maison se refroidit !
Mais je me rend compte que c'est presque innutile de laisser tourner ce processus en plein été, peut être que je vais rajouter une condition sur la température extérieure...
Il est vrai que tes capteurs son peu inclinés ce qui accentue la surchauffe en été...
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Post déplacé en STOCKAGE INTERSAISONS (que je ne retrouvais pas) sous ''Recherche et développement'' sous ''le Bistrot''.
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Bonsoir
Troisième et Dernière modifications du chauffage , j’espère
Au début j avais cela du moins à la deuxième modification
Maintenant j ai cela
La fonte grise / galva qui restait a disparu et l espace est plus aéré
C est le cote face
Coté Pile
Je me suis bien amusé a refaire des raccords à la filasse, les autres sont a la résine ou ruban résine
en sachant qu'a la résine les raccord 1"1/4 ne sont démontables qu'a l étau donc a utiliser au bon endroit
sinon j ai utilisé des raccord 3 pièces a portée conique que j ai pu, le plus souvent, récupérer de ma modification précédente
Plus qu a faire un peu d électricité pour brancher tous cela
But de cette modification:
A la deuxième modification j avais intégré une bouteille "casse pression" ou de "découplage hydraulique" ceci me permettais de créer un circuit primaire englobant les 2 ballons et la chaudière et de faire un circuit de chauffage pour le salon
J avais ainsi résolu des problèmes de pertes de charge et facilité l utilisation des calories du poêle bouilleur
MAIS deux inconvénients:
- Le premier utilisation du circuit de la chaudière quant le solaire ou le poêle bouilleur suffit, celle si se comporte comme un gros radiateur parasite
- Le deuxième quant le circuit bouteille fonctionne il arrête le circuit chauffage de la salle de bain en lui pompant l eau disponible
et ne pas avoir mes 21 degrés dans ma salle de bain c est rédhibitoire
La modification a consister a réunir les 2 circuit de chauffage et les 2 sources de chaleur solaire/bois et chaudiere fioul
en séparant le circuit chaudière quant il n y en a pas besoin.
A priori c est bon
Plus qu a tous isoler
A+
NB: si j ai utilisé des coudes a 45° c est qu ils m'en restait un stock et que je n avais pas de coude à 90° grand angle
en 28mm les pièces coutent assez cher
Troisième et Dernière modifications du chauffage , j’espère
Au début j avais cela du moins à la deuxième modification
Maintenant j ai cela
La fonte grise / galva qui restait a disparu et l espace est plus aéré
C est le cote face
Coté Pile
Je me suis bien amusé a refaire des raccords à la filasse, les autres sont a la résine ou ruban résine
en sachant qu'a la résine les raccord 1"1/4 ne sont démontables qu'a l étau donc a utiliser au bon endroit
sinon j ai utilisé des raccord 3 pièces a portée conique que j ai pu, le plus souvent, récupérer de ma modification précédente
Plus qu a faire un peu d électricité pour brancher tous cela
But de cette modification:
A la deuxième modification j avais intégré une bouteille "casse pression" ou de "découplage hydraulique" ceci me permettais de créer un circuit primaire englobant les 2 ballons et la chaudière et de faire un circuit de chauffage pour le salon
J avais ainsi résolu des problèmes de pertes de charge et facilité l utilisation des calories du poêle bouilleur
MAIS deux inconvénients:
- Le premier utilisation du circuit de la chaudière quant le solaire ou le poêle bouilleur suffit, celle si se comporte comme un gros radiateur parasite
- Le deuxième quant le circuit bouteille fonctionne il arrête le circuit chauffage de la salle de bain en lui pompant l eau disponible
et ne pas avoir mes 21 degrés dans ma salle de bain c est rédhibitoire
La modification a consister a réunir les 2 circuit de chauffage et les 2 sources de chaleur solaire/bois et chaudiere fioul
en séparant le circuit chaudière quant il n y en a pas besoin.
A priori c est bon
Plus qu a tous isoler
A+
NB: si j ai utilisé des coudes a 45° c est qu ils m'en restait un stock et que je n avais pas de coude à 90° grand angle
en 28mm les pièces coutent assez cher
Modifié en dernier par Ottiti le lun. juin 20, 2016 0:51 am, modifié 2 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
salut
houla, de quoi s'arracher les cheveux pour celui qui découvre le sac de noeud ! c'était pas du luxe de clarifier le bazar. c'est quoi ces sortes de feuillards perforés qui semblent servir de suspentes ? (des trucs piqués à ton boulot ? )
houla, de quoi s'arracher les cheveux pour celui qui découvre le sac de noeud ! c'était pas du luxe de clarifier le bazar. c'est quoi ces sortes de feuillards perforés qui semblent servir de suspentes ? (des trucs piqués à ton boulot ? )
https://webold.apper-solaire.org/
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Salut
Ce sont des bandes perforées qui servent en climatisation pour fixer les grosses gaines
et le rouleau m a été gracieusement donnée par un pro qui bossait au magasin
Mais le réglage est grossier donc je m en sert en 2 boucles reliée par un tendeur à 2 crochets
http://www.castorama.fr/store/Tendeur-a ... 51832.html
l avantage de ces tendeur c'est que un cote a un filetage normal donc on peut utiliser une tige fileté de cheville métallique si besoin
A+
Ce sont des bandes perforées qui servent en climatisation pour fixer les grosses gaines
et le rouleau m a été gracieusement donnée par un pro qui bossait au magasin
Mais le réglage est grossier donc je m en sert en 2 boucles reliée par un tendeur à 2 crochets
http://www.castorama.fr/store/Tendeur-a ... 51832.html
l avantage de ces tendeur c'est que un cote a un filetage normal donc on peut utiliser une tige fileté de cheville métallique si besoin
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
salut
si je comprends bien, en plus de ta modif de fonctionnement, tu as aussi déplacé certains matériels. ça parait beaucoup moins inaccessible au mur. par contre on dirait qu'au final ça prend plus de volume.
je vois beaucoup de photos d'installations où tout est rapporté aux murs. comme je suis en phase de tests de montages à base de récup', j'ai aussi beaucoup de raccordements "volants" et de tuyaux aériens. je me demandais si faudrait que je ramène tout ça en mural une fois les choix et les emplacements validés. bonjour le boulot et si ça complique l'entretien, juste pour que ça fasse plus "pro", on peut peut-être s'en passer.
j'ai l'impression de me perdre moi-même dans mes vannes, quand c'est trop tassé.
si je comprends bien, en plus de ta modif de fonctionnement, tu as aussi déplacé certains matériels. ça parait beaucoup moins inaccessible au mur. par contre on dirait qu'au final ça prend plus de volume.
je vois beaucoup de photos d'installations où tout est rapporté aux murs. comme je suis en phase de tests de montages à base de récup', j'ai aussi beaucoup de raccordements "volants" et de tuyaux aériens. je me demandais si faudrait que je ramène tout ça en mural une fois les choix et les emplacements validés. bonjour le boulot et si ça complique l'entretien, juste pour que ça fasse plus "pro", on peut peut-être s'en passer.
j'ai l'impression de me perdre moi-même dans mes vannes, quand c'est trop tassé.
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Technicien Solaire
- Messages : 460
- Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
- Localisation : Loire
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
il faut surtout que l’installation soit ''lisible '' c'est à dire compréhensible : sur le calo mettre des fleches et des libelles ' eau glycoléee , départ , retour , etc ...)
+ des numéros sur les vannes
+ 1 schéma sous plastique collé contre le ballon par exemple avec les memes libellés et numéros + mini instructions
perso , j'ai fais une ''formation'' à toute ma famille les ados et même ma femme ! ; on a bien rigolé , ils se sont gentiment moqués mais l'air de rien , il y a eu des questions pertinentes
et en final si je ne suis plus de ce monde , ils pourront se débrouiller sans moi
+ des numéros sur les vannes
+ 1 schéma sous plastique collé contre le ballon par exemple avec les memes libellés et numéros + mini instructions
perso , j'ai fais une ''formation'' à toute ma famille les ados et même ma femme ! ; on a bien rigolé , ils se sont gentiment moqués mais l'air de rien , il y a eu des questions pertinentes
et en final si je ne suis plus de ce monde , ils pourront se débrouiller sans moi
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2565
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
bonsoir a tous,
j'veux bien croire que ta chere et tendre ne veut pas entendre parler des panneaux thermiques, t'imagines le tableau qu'elle a quand elle descend a la chaufferie
Treve de plaisanteries, fameux "nettoyage", on y voit plus clair mais .... une chose ....j'entends les soudures hurler jusqu'ici !!!! elles hurlent apres un p'tit coup de papier de verre juste pour etre toutes belles ! Allez, soit sympa, juste un p'tit coup pour qu'elles soient toutes belles, toutes brillantes
Bien a vous tous
j'veux bien croire que ta chere et tendre ne veut pas entendre parler des panneaux thermiques, t'imagines le tableau qu'elle a quand elle descend a la chaufferie
Treve de plaisanteries, fameux "nettoyage", on y voit plus clair mais .... une chose ....j'entends les soudures hurler jusqu'ici !!!! elles hurlent apres un p'tit coup de papier de verre juste pour etre toutes belles ! Allez, soit sympa, juste un p'tit coup pour qu'elles soient toutes belles, toutes brillantes
Bien a vous tous
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Merci de vos conseils
Aux murs ou en l 'air il faut que les tuyaux soient fixés donc c 'est plus pratique au murs
Effectivement mon installation prends plus de volume mais ce n est pas gênant et c 'est plus accessible
J ai eu des petits soucis de chalumeaux et j ai un peu "oxydés" ou "carbonés" mes soudures elles sont ternes le 28 mm c est gros pour mon matériel
avec le temps le tous se recouvre d une patine protectrice mais je vais passer un petit coup de papier de verre tous de même
et surtout isoler tous cela.
Pour le "repérage" va falloir que je le fasse aussi car avec 2 circuits primaires et 2 secondaires cela fais 8 cheminements
Pour les vannes j en ai enlevés plusieurs mais il en reste un bon nombre
A+
Aux murs ou en l 'air il faut que les tuyaux soient fixés donc c 'est plus pratique au murs
Effectivement mon installation prends plus de volume mais ce n est pas gênant et c 'est plus accessible
J ai eu des petits soucis de chalumeaux et j ai un peu "oxydés" ou "carbonés" mes soudures elles sont ternes le 28 mm c est gros pour mon matériel
avec le temps le tous se recouvre d une patine protectrice mais je vais passer un petit coup de papier de verre tous de même
et surtout isoler tous cela.
Pour le "repérage" va falloir que je le fasse aussi car avec 2 circuits primaires et 2 secondaires cela fais 8 cheminements
Pour les vannes j en ai enlevés plusieurs mais il en reste un bon nombre
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Salut
Premiers essais et première déconvenue
Je vais faire une modif 3.1 j ai un méchant thermosiphon qui me vide le ballon
Plus qu'a installer une lyre et espérer que cela suffira
Cela tombe bien il me reste 2,4 m de cuivre
A+
Premiers essais et première déconvenue
Je vais faire une modif 3.1 j ai un méchant thermosiphon qui me vide le ballon
Plus qu'a installer une lyre et espérer que cela suffira
Cela tombe bien il me reste 2,4 m de cuivre
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Bonjour Luc,Ottiti a écrit :Salut
Premiers essais et première déconvenue
Je vais faire une modif 3.1 j ai un méchant thermosiphon qui me vide le ballon
Plus qu'a installer une lyre et espérer que cela suffira
Cela tombe bien il me reste 2,4 m de cuivre
A+
Pas sur, celle ci n' a pas suffit chez moi malgré près de 15m quasi horizontaux jusqu'aux capteurs
un clapet avec vanne d'arrêt récupéré sur un groupe en a eu raison
Cdt
Bertrand
- Fichiers joints
-
- 20140528_190524.jpg (201.07 Kio) Vu 3782 fois
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2565
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Bonsoir a tous,
Et pour te mettre du baume au coeur et du coeur a l'ouvrage, je vais te faire une proposition qui, je pense, va t'interesser ! je me propose de te graver a la fraiseuse numerique des petites plaques a pendre ou fixer sur tes vannes et circulateurs pour te permettre de les identifier sans equivoque. C'est simple, tu m'adresses les noms que tu veux voir apparaitre sur ces plaques, les dimensions approximatives de chacune ; je te les grave et te les mets au courrier. (qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour notre Ottiti National )
Bien a vous tous
Pas toujours facile de resoudre ces problemes de thermo syphon, on te souhaite bon courage.Ottiti a écrit : Je vais faire une modif 3.1 j ai un méchant thermosiphon qui me vide le ballon
Et pour te mettre du baume au coeur et du coeur a l'ouvrage, je vais te faire une proposition qui, je pense, va t'interesser ! je me propose de te graver a la fraiseuse numerique des petites plaques a pendre ou fixer sur tes vannes et circulateurs pour te permettre de les identifier sans equivoque. C'est simple, tu m'adresses les noms que tu veux voir apparaitre sur ces plaques, les dimensions approximatives de chacune ; je te les grave et te les mets au courrier. (qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour notre Ottiti National )
Bien a vous tous
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: [memo] Le DrainBloc Paw ou le DrainBack pour les Nuls
Bonsoir
Grand merci à toi c est très sympa j y avait pensé et mon marchand de journaux pouvait éventuellement le faire mais bon faut qu il gagne sa vie .
Bien entendu je te réglerai le matos et le port mais avant faut que je fasse aussi un vrai schéma
Pour la lyre bien entendu cela n as pas suffit pourtant elle fait 140 cm d un cote et 120 cm de l autre
Quant je suis rentré ce soir le ballon était a 60°c et le tuyau derrière le mur ,celui visible sur la photo, à 47°c et la bouteille de découplage chaude.
Je veux bien que l eau chauffe par conduction mais là il y thermosiphon
J'ai donc essayé de la refroidir ma boucle et là miracle arrêt du thermosiphon peut de temps après la température était de 27°c et la bouteille froide
C'est le récipient que l on voit en bas de la photo
Bien entendu ce système ne peut pas être une solution pérenne
Actuellement le soleil est apparu et de toute façon je n ai pas encore câblé mes circulateurs (5) donc il n y a plus de chauffage je peux laisser le récipient
J'ai commandé un clapet thermostop CT26 de thermador il remplacera un clapet à battant et il s'installe derrière le circulateur
La lyre restera en place avec les 2 cela devrait être bon j espère
J ai aussi un thermosiphon sur la boucle primaire qui sort de la chaudière fioul
Mais celui ci s’arrête tous seul et surtout ne démarre pas tous seul, c est plutôt une circulation parasite après l utilisation du circulateur,
je dirais une sorte de roue libre, pas inutile car il servira a vider la chaudière des calories résiduelle.
Si ce n est pas concluant il aura aussi un CT26.
http://www.brossette.fr/chauffage-et-cl ... 6-A1070797
A+
Grand merci à toi c est très sympa j y avait pensé et mon marchand de journaux pouvait éventuellement le faire mais bon faut qu il gagne sa vie .
Bien entendu je te réglerai le matos et le port mais avant faut que je fasse aussi un vrai schéma
Pour la lyre bien entendu cela n as pas suffit pourtant elle fait 140 cm d un cote et 120 cm de l autre
Quant je suis rentré ce soir le ballon était a 60°c et le tuyau derrière le mur ,celui visible sur la photo, à 47°c et la bouteille de découplage chaude.
Je veux bien que l eau chauffe par conduction mais là il y thermosiphon
J'ai donc essayé de la refroidir ma boucle et là miracle arrêt du thermosiphon peut de temps après la température était de 27°c et la bouteille froide
C'est le récipient que l on voit en bas de la photo
Bien entendu ce système ne peut pas être une solution pérenne
Actuellement le soleil est apparu et de toute façon je n ai pas encore câblé mes circulateurs (5) donc il n y a plus de chauffage je peux laisser le récipient
J'ai commandé un clapet thermostop CT26 de thermador il remplacera un clapet à battant et il s'installe derrière le circulateur
La lyre restera en place avec les 2 cela devrait être bon j espère
J ai aussi un thermosiphon sur la boucle primaire qui sort de la chaudière fioul
Mais celui ci s’arrête tous seul et surtout ne démarre pas tous seul, c est plutôt une circulation parasite après l utilisation du circulateur,
je dirais une sorte de roue libre, pas inutile car il servira a vider la chaudière des calories résiduelle.
Si ce n est pas concluant il aura aussi un CT26.
http://www.brossette.fr/chauffage-et-cl ... 6-A1070797
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur