Bonjour à tous,
je dois faire le choix de la station solaire pour mon mur chauffant: j'ai mis 73 m de per diam 16 mm dans le mur. Une station avec un débit réglable de 1,5 à 6 l/mn suffira-t'elle avec 2 capteurs ou bien dois-je prendre un modèle ayant un débit plus important. Si oui, lequel ?
cordialement
Michoko
station solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
- MICHOKO
- Maitre Solaire
- Messages : 1322
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
- Localisation : BESANCON-25
bonjour Yves,
et merci pour ta réponse rapide, ça m'aide beaucoup en ce moment de flottement.
Donc si je compte bien:
-dans la fourchette basse de 30l/h, j'ai 5 m2 , donc 150l/h avec un débit de 6l/mn je suis à 360l/h, donc largement au dessus, on est d'accord ?
-dans la fourchette haute, 50x5= 250l/h, je suis toujours bon aussi , je pourrai donc réduire légèrement le débit au débimètre si besoin est.
encore merci
Michoko
et merci pour ta réponse rapide, ça m'aide beaucoup en ce moment de flottement.
Donc si je compte bien:
-dans la fourchette basse de 30l/h, j'ai 5 m2 , donc 150l/h avec un débit de 6l/mn je suis à 360l/h, donc largement au dessus, on est d'accord ?
-dans la fourchette haute, 50x5= 250l/h, je suis toujours bon aussi , je pourrai donc réduire légèrement le débit au débimètre si besoin est.