INSTALLATION CESI
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
bonjour
[quote="gedo"]Merci M_YOU-49
Je suis peut être un peu "bouché mais je n'ai pas vu sur le lien en question d'auto vidangeables
A bientôt.[/quote]
tu n'est pas obligé d'utilisé du materiel specifique circuit en autovidange
pour faire de l'autovidange , regarde les comptes rendus !!!
c'est le montage du plombier et un peu de reflexion qui rend
les montages autovidangeables .
voir les fiches sue l'auto vidange ici : http://www.apper-solaire.org/?Theorie
pierre
[quote="gedo"]Merci M_YOU-49
Je suis peut être un peu "bouché mais je n'ai pas vu sur le lien en question d'auto vidangeables
A bientôt.[/quote]
tu n'est pas obligé d'utilisé du materiel specifique circuit en autovidange
pour faire de l'autovidange , regarde les comptes rendus !!!
c'est le montage du plombier et un peu de reflexion qui rend
les montages autovidangeables .
voir les fiches sue l'auto vidange ici : http://www.apper-solaire.org/?Theorie
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le mer. nov. 10, 2010 0:31 am, modifié 1 fois.
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
Re: INSTALLATION CESI
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et en profite pour relancer la discussion autour du Domusa DS Matic.
Je suis également tenté par l'achat de ce matériel, car comme expliqué sur un autre sujet du forum, je vais devoir remplacer mon chauffe eau géothermique cuve émaillée complètement oxydé, par un CESI solaire si possible cuve inox 316.
Ce CESI parait être ma solution bien que je compte l'utiliser un peu différemment, projet de fonctionnement en autovidange et thermosiphon.
Aussi je serais preneur de toutes informations si des membres du forum ont des retours d'expérience des chauffe eau Domusa Inox.
Merci d'avance à tous ceux qui me répondront.
Je suis nouveau sur le forum et en profite pour relancer la discussion autour du Domusa DS Matic.
Je suis également tenté par l'achat de ce matériel, car comme expliqué sur un autre sujet du forum, je vais devoir remplacer mon chauffe eau géothermique cuve émaillée complètement oxydé, par un CESI solaire si possible cuve inox 316.
Ce CESI parait être ma solution bien que je compte l'utiliser un peu différemment, projet de fonctionnement en autovidange et thermosiphon.
Aussi je serais preneur de toutes informations si des membres du forum ont des retours d'expérience des chauffe eau Domusa Inox.
Merci d'avance à tous ceux qui me répondront.
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Re: INSTALLATION CESI
Salut et bienvenu sur l'APPER,
Mais les spécialistes de l'auto-vidange sauront t'en dire plus sur la faisabilité ou pas.
les deux à la fois, ça risque de ne pas être simple.JLB a écrit :... projet de fonctionnement en autovidange et thermosiphon.
Mais les spécialistes de l'auto-vidange sauront t'en dire plus sur la faisabilité ou pas.
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: INSTALLATION CESI
Bonjour JLB,JLB a écrit :Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et en profite pour relancer la discussion autour du Domusa DS Matic.
Je suis également tenté par l'achat de ce matériel, car comme expliqué sur un autre sujet du forum, je vais devoir remplacer mon chauffe eau géothermique cuve émaillée complètement oxydé, par un CESI solaire si possible cuve inox 316.
Ce CESI parait être ma solution bien que je compte l'utiliser un peu différemment, projet de fonctionnement en autovidange et thermosiphon.
Aussi je serais preneur de toutes informations si des membres du forum ont des retours d'expérience des chauffe eau Domusa Inox.
Merci d'avance à tous ceux qui me répondront.
Autovidange et thermosiphon ??
Un peu de lecture:
http://www.apper-solaire.org/?Theorie
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Re: INSTALLATION CESI
Merci pour vos réponses concernant la difficulté de réunir autovidange et thermosiphon.
Je n'ai pas encore eu le temps consulter le forum à ce sujet, car j'essaie en priorité de faire le bon choix d'achat pour mon nouveau chauffe eau.
Le plus important pour moi étant un CESI avec une cuve résistante à la corrosion de mon eau adoucie, ensuite le choix du procédé de fonctionnement de la partie solaire viendra.
Je me suis cependant déjà rendu compte que réunir autovidange et thermosiphon ne sera pas simple, sur le papier cela parait réalisable.
Mais pour l'instant après quelques heures de croquis, j'ai pas encore trouvé comment éviter la corrosion du circuit primaire du à l'air qui va rentrer.
Je n'ai pas encore eu le temps consulter le forum à ce sujet, car j'essaie en priorité de faire le bon choix d'achat pour mon nouveau chauffe eau.
Le plus important pour moi étant un CESI avec une cuve résistante à la corrosion de mon eau adoucie, ensuite le choix du procédé de fonctionnement de la partie solaire viendra.
Je me suis cependant déjà rendu compte que réunir autovidange et thermosiphon ne sera pas simple, sur le papier cela parait réalisable.
Mais pour l'instant après quelques heures de croquis, j'ai pas encore trouvé comment éviter la corrosion du circuit primaire du à l'air qui va rentrer.
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: INSTALLATION CESI
Pour l'autovidange, la section des canalisations doit être appropriée au débit, pour le thermosiphon il faut une section importante..JLB a écrit :Merci pour vos réponses concernant la difficulté de réunir autovidange et thermosiphon.
Je me suis cependant déjà rendu compte que réunir autovidange et thermosiphon ne sera pas simple, sur le papier cela parait réalisable.
Mais pour l'instant après quelques heures de croquis, j'ai pas encore trouvé comment éviter la corrosion du circuit primaire du à l'air qui va rentrer.
En ce qui concerne les entrées d' air en autovidange, solution: circuit fermé .. Une "bulle" est coincée dans le circuit et elle ne fait que changer de place..Elle n'est pas renouvelée.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
et lien de mon compte rendu dans ma signature pour ma propre expérience (Champ de capteurs en Marche depuis 2011)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Re: INSTALLATION CESI
Re merci Bertrand pour votre aide,
J'étais juste en train de lire le document (très intéressant) du premier lien, et découvre celui de votre compte rendu...Magnifique!
Je viens de le télécharger pour le potasser sérieusement, mais cela me prendra du temps vu la richesse du document, félicitations!
Espérons qu'un jour faute de documentation aussi technique, je puisse au moins mettre quelques photos de mon installation à venir...
A très bientôt je l'espère quand j'aurai un peu plus potassé tout ça.
J'étais juste en train de lire le document (très intéressant) du premier lien, et découvre celui de votre compte rendu...Magnifique!
Je viens de le télécharger pour le potasser sérieusement, mais cela me prendra du temps vu la richesse du document, félicitations!
Espérons qu'un jour faute de documentation aussi technique, je puisse au moins mettre quelques photos de mon installation à venir...
A très bientôt je l'espère quand j'aurai un peu plus potassé tout ça.
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: INSTALLATION CESI
Re,
Mon compte rendu n'est qu'une Goutte d'eau dans la multitude d'informations accessibles sur le site et le Forum et n'a surtout pas la prétention d'être une référence quelconque
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
Il ne faut pas hésiter en effet de "potasser "toutes les ressources disponibles afin de se familiariser avec les termes, schémas de base etc..
Après cette Première Phase de compréhension, le projet se construit beaucoup plus facilement.
L'intérêt est que l'on peut gérer soit même son installation, la dépanner au besoin
Bonne lecture
Cdt
Bertrand
Mon compte rendu n'est qu'une Goutte d'eau dans la multitude d'informations accessibles sur le site et le Forum et n'a surtout pas la prétention d'être une référence quelconque
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
Il ne faut pas hésiter en effet de "potasser "toutes les ressources disponibles afin de se familiariser avec les termes, schémas de base etc..
Après cette Première Phase de compréhension, le projet se construit beaucoup plus facilement.
L'intérêt est que l'on peut gérer soit même son installation, la dépanner au besoin
Bonne lecture
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Re: INSTALLATION CESI
Bertrand a dit l essentiel!Balajol a écrit :Il ne faut pas hésiter en effet de "potasser "toutes les ressources disponibles afin de se familiariser avec les termes, schémas de base etc..
Après cette Première Phase de compréhension, le projet se construit beaucoup plus facilement.
L'intérêt est que l'on peut gérer soit même son installation, la dépanner au besoin
Si je peux me permettre d y ajouter une chose : prends le temps de bien mettre au point ton projet (ça peut être long, fastidieux et parfois egarant).
Quelques semaines ou mois de plus de réflexion te permettront d obtenir une installation dont tu seras ravi. Tu ne le regretteras pas. Te fais pas avoir par les occasions d achat séduisantes soit disant inespérées mais immédiates (des occasions intéressantes y en aura encore et encore pour longtemps).