Bonjour à tous,
Question toute bête, mais je ne trouve pas d’info claire à ce sujet.
Est-il conseillé de mettre une thermovar sur un poêle hydro à granulés ?
La température de sortie se situe entre 60 et 80 °C, mais je ne trouve rien de précis concernant les risques d’encrassement liés à un retour trop froid, comme c’est le cas sur un poêle ou une chaudière à bûches.
J’envisage d’en installer une tarée à 45 °C, histoire de limiter les retours froids sans trop pénaliser le rendement ni le fonctionnement du poêle. L’objectif est d’avoir une installation propre et durable, autant sur le plan technique que sur le plan sécurité, notamment vis-à-vis de l’assurance habitation en cas de souci.
Merci d’avance pour vos retours et retours d’expérience
poele hydro granule à la maison
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
moriss
- Etudiant Solaire

- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
poele hydro granule à la maison
Modifié en dernier par moriss le sam. déc. 27, 2025 2:30 am, modifié 2 fois.
- monteric
- Modérateur

- Messages : 1785
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonsoir,
Comme ca, je dirais comme toi que ca me semble logique .... bon ca ne t'avance pas
mais tu au cas ou tu peux faire des stats entre ceux qui pense oui et ceux qui pense non
A+
Eric
Comme ca, je dirais comme toi que ca me semble logique .... bon ca ne t'avance pas
A+
Eric
20 m²thermique, Poele bouilleur, Chaudiere granulé, UVR16X2 + UVR610
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Le fait d’éviter un retour trop froid ne peut être que bénéfique
Pour mon Laddomat j ai du passer par l'Allemagne pour trouver une cartouche
à 52° si je ne me trompe pas (je vais pas tous démonter pour vérifier)
ce n’était pas dispo en France
Ton hydro il alimente quoi ?
Un plancher, un ballon tampon, des radiateurs?
A+
Le fait d’éviter un retour trop froid ne peut être que bénéfique
Pour mon Laddomat j ai du passer par l'Allemagne pour trouver une cartouche
à 52° si je ne me trompe pas (je vais pas tous démonter pour vérifier)
ce n’était pas dispo en France
Ton hydro il alimente quoi ?
Un plancher, un ballon tampon, des radiateurs?
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-