poele hydro granule à la maison

Message par moriss »

Bonjour à tous,

Question toute bête, mais je ne trouve pas d’info claire à ce sujet.

Est-il conseillé de mettre une thermovar sur un poêle hydro à granulés ?

La température de sortie se situe entre 60 et 80 °C, mais je ne trouve rien de précis concernant les risques d’encrassement liés à un retour trop froid, comme c’est le cas sur un poêle ou une chaudière à bûches.

J’envisage d’en installer une tarée à 45 °C, histoire de limiter les retours froids sans trop pénaliser le rendement ni le fonctionnement du poêle. L’objectif est d’avoir une installation propre et durable, autant sur le plan technique que sur le plan sécurité, notamment vis-à-vis de l’assurance habitation en cas de souci.

Merci d’avance pour vos retours et retours d’expérience
Modifié en dernier par moriss le sam. déc. 27, 2025 2:30 am, modifié 2 fois.

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1785
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonsoir,

Comme ca, je dirais comme toi que ca me semble logique .... bon ca ne t'avance pas :oops: mais tu au cas ou tu peux faire des stats entre ceux qui pense oui et ceux qui pense non :lol:

A+

Eric
20 m²thermique, Poele bouilleur, Chaudiere granulé, UVR16X2 + UVR610
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)

Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Association : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonsoir

Le fait d’éviter un retour trop froid ne peut être que bénéfique
Pour mon Laddomat j ai du passer par l'Allemagne pour trouver une cartouche
à 52° si je ne me trompe pas (je vais pas tous démonter pour vérifier)
ce n’était pas dispo en France :-x

Ton hydro il alimente quoi ?
Un plancher, un ballon tampon, des radiateurs?

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

moriss
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 291
Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
Localisation : lyon

Message par moriss »

Merci à vous deux
Le poêle alimentera rapidement un circuit radiateurs

Année prochaine j'ajouterai un ballon tampon pour des panneaux

Dans les deux cas je verrai une cartouche avec une température assez basse, je pense configurer le poêle avec une température de consigne de 60°C

bip bip 28
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 204
Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 14:13 pm
Localisation : Maintenon 28

Message par bip bip 28 »

Salut,

tu peux trouver chez ESBE des vannes ou groupes de retour dans ces gammes de températures.

Amclt

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1090
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Message par ventura »

bonsoir; :-)
Tu peux trouver des "cartouches" laddomat chez OEG www.oeg.net