Messagepar jiji » Ven Jan 30, 2009 22:57 pm

:-) bijour, j'en profite d'avoir des ptits gars du métier pour demander leur avis sur mon circulateur neuf, mais acheter au pif, moitié prix ( la honte !),

le biduleur est un grundfos rouge avec un variateur simple, a priori la vitesse, type ups 25-55 180, il me semble qu'il convient , mais ? c'est pour une installation petite chaudiere bois, + ballon+solaire + 6-8 radiateur, a votre avis les gars ?, merci :rip:

jiji
Newbie
Newbie
 
Messages: 29
Enregistré le: Mer Jan 30, 2008 16:24 pm
Localisation: Die, drôme (26)

Messagepar patoche » Ven Jan 30, 2009 23:33 pm

Salut Jiji la Drome, Tous,
Très loin d'être technicien en fluide, je te dirais simplement que si ton circuit est fermé et sous pression, ton circu va fonctionner pratiquement à coup sûr :grin:
Seul soucis, s'il est surdimensionné tu consommeras plus inutilement.
Pour les ref constructeur, je crois que d'une marque à l'autre y'a rien de cohérent :roll:
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
Avatar de l’utilisateur
patoche
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1292
Enregistré le: Mar Mai 02, 2006 21:42 pm
Localisation: st julien du pinet 43200

Messagepar superplombier » Sam Jan 31, 2009 14:19 pm

salut
si il est surdimenssionne, il n'y aura pas que la conso, mais le risque d'avoir des bruits de circulation dans la tuyauterie, et c'est parfois desagreable la nuit
le soleil brille pour tout le monde
Avatar de l’utilisateur
superplombier
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 954
Enregistré le: Dim Déc 17, 2006 19:01 pm
Localisation: Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien

Messagepar jiji » Dim Fév 01, 2009 21:52 pm

:roll: salut et merci, vous m'en bouchez un coin,
mais ça se calcul la puissance du circulateur ?
bon a priori si j'installe en partie en thermosiphon et petite vitesse, par contre y'a des installation ou le circulateur est au départ eau chaude, d'autre sur départ eau froide ? j'en mets deux ou bien !
ce qui m'inquiete c'est marqué (- 25 C) sur le circulateur, ce serait pas pour un groupe frigorifique, les lettres doivent renseigner sur la fonctions et la puissance, help :cry:

jiji
Newbie
Newbie
 
Messages: 29
Enregistré le: Mer Jan 30, 2008 16:24 pm
Localisation: Die, drôme (26)

Messagepar YvesBr » Dim Fév 01, 2009 23:22 pm

Tu as une doc ici : http://www.grundfos-inews.com/documents/HomePerformance/7569_IH_2008_HE_F_low.pdf
Par exemple à la page 33, tu as des caractérisitiques de la pompe. C'est plutôt un gros débit, de 4 à 6 m3/h.
Yves
Avatar de l’utilisateur
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1393
Enregistré le: Lun Mar 20, 2006 23:54 pm
Localisation: Moselle - aéroport 57

Messagepar jiji » Lun Fév 02, 2009 12:15 pm

:cool: merci Yves c'est le top ton lien,
j'invite les apprentis chauffagiste a consulter ce lien, qui renseigne sur le type de circulateur, accompagné de shéma plancher chauffant, et différente possibilité pour les radiateurs, je réalise mon plan d'installation et ça va bien m'aider, ça me passionne et je crois que j'en ferai mon métier, va savoir... :thup:

ce site fonctionne à merveille, c'est une mine d'infos, et on ne s'y perd pas, a+ jiji

jiji
Newbie
Newbie
 
Messages: 29
Enregistré le: Mer Jan 30, 2008 16:24 pm
Localisation: Die, drôme (26)

Messagepar jechercheunbonbouilleur » Ven Aoû 30, 2013 14:52 pm

ben dis donc jiji si tu veux en faire ton métier, va falloir bosser un peu...
Tu as un ballon tampon, donc pompe primaire ou secondaire?

jechercheunbonbouilleur
Newbie
Newbie
 
Messages: 1
Enregistré le: Ven Aoû 30, 2013 13:27 pm
Localisation: 75

Messagepar Balajol » Ven Aoû 30, 2013 14:59 pm

Bonjour jecherche.. et tous,
Depuis Plus de 4 années , je pense que JIJI a terminé sa formation :lol: :lol: ( ou tout du moins la réponse :-? )
;-)

Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le Ven Aoû 30, 2013 15:00 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici