bijour, j'en profite d'avoir des ptits gars du métier pour demander leur avis sur mon circulateur neuf, mais acheter au pif, moitié prix ( la honte !),
le biduleur est un grundfos rouge avec un variateur simple, a priori la vitesse, type ups 25-55 180, il me semble qu'il convient , mais ? c'est pour une installation petite chaudiere bois, + ballon+solaire + 6-8 radiateur, a votre avis les gars ?, merci
le biduleur est un grundfos rouge avec un variateur simple, a priori la vitesse, type ups 25-55 180, il me semble qu'il convient , mais ? c'est pour une installation petite chaudiere bois, + ballon+solaire + 6-8 radiateur, a votre avis les gars ?, merci
- patoche
- Maitre Solaire
- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Salut Jiji la Drome, Tous,
Très loin d'être technicien en fluide, je te dirais simplement que si ton circuit est fermé et sous pression, ton circu va fonctionner pratiquement à coup sûr
Seul soucis, s'il est surdimensionné tu consommeras plus inutilement.
Pour les ref constructeur, je crois que d'une marque à l'autre y'a rien de cohérent
A+, Patoche,
Très loin d'être technicien en fluide, je te dirais simplement que si ton circuit est fermé et sous pression, ton circu va fonctionner pratiquement à coup sûr
Seul soucis, s'il est surdimensionné tu consommeras plus inutilement.
Pour les ref constructeur, je crois que d'une marque à l'autre y'a rien de cohérent
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
-
- Newbie
- Messages : 29
- Enregistré le : mer. janv. 30, 2008 16:24 pm
- Localisation : Die, drôme (26)
salut et merci, vous m'en bouchez un coin,
mais ça se calcul la puissance du circulateur ?
bon a priori si j'installe en partie en thermosiphon et petite vitesse, par contre y'a des installation ou le circulateur est au départ eau chaude, d'autre sur départ eau froide ? j'en mets deux ou bien !
ce qui m'inquiete c'est marqué (- 25 C) sur le circulateur, ce serait pas pour un groupe frigorifique, les lettres doivent renseigner sur la fonctions et la puissance, help
mais ça se calcul la puissance du circulateur ?
bon a priori si j'installe en partie en thermosiphon et petite vitesse, par contre y'a des installation ou le circulateur est au départ eau chaude, d'autre sur départ eau froide ? j'en mets deux ou bien !
ce qui m'inquiete c'est marqué (- 25 C) sur le circulateur, ce serait pas pour un groupe frigorifique, les lettres doivent renseigner sur la fonctions et la puissance, help
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1414
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Tu as une doc ici : http://www.grundfos-inews.com/documents ... _F_low.pdf
Par exemple à la page 33, tu as des caractérisitiques de la pompe. C'est plutôt un gros débit, de 4 à 6 m3/h.
Yves
Par exemple à la page 33, tu as des caractérisitiques de la pompe. C'est plutôt un gros débit, de 4 à 6 m3/h.
Yves
-
- Newbie
- Messages : 29
- Enregistré le : mer. janv. 30, 2008 16:24 pm
- Localisation : Die, drôme (26)
merci Yves c'est le top ton lien,
j'invite les apprentis chauffagiste a consulter ce lien, qui renseigne sur le type de circulateur, accompagné de shéma plancher chauffant, et différente possibilité pour les radiateurs, je réalise mon plan d'installation et ça va bien m'aider, ça me passionne et je crois que j'en ferai mon métier, va savoir...
ce site fonctionne à merveille, c'est une mine d'infos, et on ne s'y perd pas, a+ jiji
j'invite les apprentis chauffagiste a consulter ce lien, qui renseigne sur le type de circulateur, accompagné de shéma plancher chauffant, et différente possibilité pour les radiateurs, je réalise mon plan d'installation et ça va bien m'aider, ça me passionne et je crois que j'en ferai mon métier, va savoir...
ce site fonctionne à merveille, c'est une mine d'infos, et on ne s'y perd pas, a+ jiji
-
- Newbie
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. août 30, 2013 13:27 pm
- Localisation : 75
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour jecherche.. et tous,
Depuis Plus de 4 années , je pense que JIJI a terminé sa formation ( ou tout du moins la réponse )
Cordialement
Bertrand
Depuis Plus de 4 années , je pense que JIJI a terminé sa formation ( ou tout du moins la réponse )
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le ven. août 30, 2013 15:00 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)