je suis en train d'installer mon système solaire-ballon tampon-cuisinière bouilleur sur un ancien circuit de radiateurs déjà en place.
mon problème (auquel je n'avais pas fait attention) est qu'à l'origine la chaudière à bois était branchée à l'autre extrémité du circuit (10m de longueur sur un mur intérieur avec 4 radiateurs raccordé). du coup, ça faisait environ 5m en cuivre diam. 20/22mm puis 5m en diam. 16mm.
or, dans mon install, la cuisinière bouilleur sera à l'opposé et rejoindra le ballon tampon et le réseau de radiateur mais en commençant par la section 16mm puis 22mm.
est-ce que je peut ne rien modifier; ce qui serait quand même beaucoup plus simple pour moi.
merci de vos réponses et remarque
jeremy
mon problème (auquel je n'avais pas fait attention) est qu'à l'origine la chaudière à bois était branchée à l'autre extrémité du circuit (10m de longueur sur un mur intérieur avec 4 radiateurs raccordé). du coup, ça faisait environ 5m en cuivre diam. 20/22mm puis 5m en diam. 16mm.
or, dans mon install, la cuisinière bouilleur sera à l'opposé et rejoindra le ballon tampon et le réseau de radiateur mais en commençant par la section 16mm puis 22mm.
est-ce que je peut ne rien modifier; ce qui serait quand même beaucoup plus simple pour moi.
merci de vos réponses et remarque
jeremy
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2565
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonjour a tous,
ben si tu connais le debit que tu auras sur le bouilleur pour une delta t° qui tient la route, il te suffit d'aller voir sur l'abaque de perte en charge du tuyau concerne si ca va tenir la route. Pour te simplifier la vie, si tu as le debit ou une idee approximative de ce debit la longueur et section de la zone "plus fine", on peut te repondre.
Bien a vous tous
ben si tu connais le debit que tu auras sur le bouilleur pour une delta t° qui tient la route, il te suffit d'aller voir sur l'abaque de perte en charge du tuyau concerne si ca va tenir la route. Pour te simplifier la vie, si tu as le debit ou une idee approximative de ce debit la longueur et section de la zone "plus fine", on peut te repondre.
Bien a vous tous
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 370
- Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
- Localisation : Hallivillers (80)
Bonjour ,
Le seul risque "apparent" c'est de se retrouver avec un débit trop important pour la section du tube mais je demande quand même à voir l'implantation et le raccordement du ballon tampon , les circulateurs , vanne départ ect..
Difficile de se prononcer sans un croquis de l'existant et du projet .
Est-ce que tu as prévu une boucle de recyclage sur le bouilleur ?
A+
Gérald
Le seul risque "apparent" c'est de se retrouver avec un débit trop important pour la section du tube mais je demande quand même à voir l'implantation et le raccordement du ballon tampon , les circulateurs , vanne départ ect..
Difficile de se prononcer sans un croquis de l'existant et du projet .
Est-ce que tu as prévu une boucle de recyclage sur le bouilleur ?
A+
Gérald
-
- Newbie
- Messages : 45
- Enregistré le : lun. déc. 14, 2009 0:01 am
- Localisation : la celle (03600)
bonjour,
merci des réponses
par contre pour les réponse techniques, je suis bien incapable de répondre.
la cuisinière bouilleur est un des plus gros ancien modèle (1707)-je l'ai échanger contre des tuiles d'occasion) et je n'arrive pas à trouver la doc technique.
en fait il y aura deux circulateurs:
le premier entre la cuisinière et le ballon / départ radiateur et l'autre au départ radiateur, avec vanne 3 voie, démarrage et contrôle de la vanne par régulation solaire (génius HKR), un wila star RS 25/6.
donc débit??? et la section 16mm fait 5 mètre environ puis 20/22mm
voilà
merci des réponses
par contre pour les réponse techniques, je suis bien incapable de répondre.
la cuisinière bouilleur est un des plus gros ancien modèle (1707)-je l'ai échanger contre des tuiles d'occasion) et je n'arrive pas à trouver la doc technique.
en fait il y aura deux circulateurs:
le premier entre la cuisinière et le ballon / départ radiateur et l'autre au départ radiateur, avec vanne 3 voie, démarrage et contrôle de la vanne par régulation solaire (génius HKR), un wila star RS 25/6.
donc débit??? et la section 16mm fait 5 mètre environ puis 20/22mm
voilà
-
- Newbie
- Messages : 45
- Enregistré le : lun. déc. 14, 2009 0:01 am
- Localisation : la celle (03600)
pour la cuisinière bouilleur, c'est une franco-belge n°1707 foyer dimension 45*45*35cm (soit 70dm cube) à priori 24kw! (trouvé sur une vieille annonce internet)
le schéma est rudimentaire..
le schéma est rudimentaire..
- Fichiers joints
-
- schéma.pdf
- (17.1 Kio) Téléchargé 120 fois
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
bravo pour ta réactivité concernant le schéma.
je ne suis pas un cador dans ce domaine mais je dirais moi aussi que je tenterais comme ça.
j'avais une cuisinière bouilleur Deville mais pas du tout le même équipement ni la même configuration. pour info, elle était identique ou un peu plus petite et le bouilleur ne contenait que 9 litres.
des avis bien plus techniques que le mien vont venir.
vu comment tu te débrouilles bien, fais un schéma plus complet avec vanne thermo, 3voies et circus. ainsi que les distances.?.
bon travail ! bientôt la chaleur.
je ne suis pas un cador dans ce domaine mais je dirais moi aussi que je tenterais comme ça.
j'avais une cuisinière bouilleur Deville mais pas du tout le même équipement ni la même configuration. pour info, elle était identique ou un peu plus petite et le bouilleur ne contenait que 9 litres.
des avis bien plus techniques que le mien vont venir.
vu comment tu te débrouilles bien, fais un schéma plus complet avec vanne thermo, 3voies et circus. ainsi que les distances.?.
bon travail ! bientôt la chaleur.
- papoune47
- Apprenti Solaire
- Messages : 385
- Enregistré le : dim. août 17, 2008 12:06 pm
- Localisation : agen 47
Bonjour à tous
J'ai trouvé ça: http://www.oilstoves.co.uk/diagram1.php?franco
J'ai trouvé ça: http://www.oilstoves.co.uk/diagram1.php?franco
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1414
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Bonsoir,
Pour le schéma, tu peux utiliser une bibliothèque en suivant les conseils.
Pour le circuit de chauffage avec une chaudière bûches, il me semble que la réglementation dit : soit tu fais un vase ouvert, soit tu prévois un système de refroidissement à partir du réseau (injection et purge simultanée).
Yves
Pour le schéma, tu peux utiliser une bibliothèque en suivant les conseils.
Pour le circuit de chauffage avec une chaudière bûches, il me semble que la réglementation dit : soit tu fais un vase ouvert, soit tu prévois un système de refroidissement à partir du réseau (injection et purge simultanée).
Yves
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
je crois que jeremy a prévu la soupape thermique en ce sens.
chez moi, j'ai toujours préféré thermosiphon et vase ouvert.
j'ai actuellement 40kw à buches avec un "tampon" de 500 litres à côté, en thermosiphon. (le tampon actuel est sous dimensionné mais j'ai 1600 litres qui attendent que je bidouille autour.)
si ça peut donner des idées...
chez moi, j'ai toujours préféré thermosiphon et vase ouvert.
j'ai actuellement 40kw à buches avec un "tampon" de 500 litres à côté, en thermosiphon. (le tampon actuel est sous dimensionné mais j'ai 1600 litres qui attendent que je bidouille autour.)
si ça peut donner des idées...
-
- Newbie
- Messages : 45
- Enregistré le : lun. déc. 14, 2009 0:01 am
- Localisation : la celle (03600)
oui, la soupape thermique est prévu, elle injecte de l'au en provenance du réseau sur le retour (quid du choc thermique?) et rejette de l'eau chaude à l'égout.
j'ai fait en circuit fermé, vu que le tampon est en direct avec radiateur et cuisinière, je n'ai pas trouvé d'info s'il fallait un vase ouvert à très grosse contenance ou quoi, en gros je savais pas si ça pouvait fonctionner alors qu'en circuit fermé avec soupape thermique double, j'ai trouvé des infos...
pour le schéma, je suis sous ubuntu mais ne maîtrise pas, j'ai suivi les conseils mais n'ai pas réussi à rajouter le fichier pour les symboles.
j'ai fait en circuit fermé, vu que le tampon est en direct avec radiateur et cuisinière, je n'ai pas trouvé d'info s'il fallait un vase ouvert à très grosse contenance ou quoi, en gros je savais pas si ça pouvait fonctionner alors qu'en circuit fermé avec soupape thermique double, j'ai trouvé des infos...
pour le schéma, je suis sous ubuntu mais ne maîtrise pas, j'ai suivi les conseils mais n'ai pas réussi à rajouter le fichier pour les symboles.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
mon vase ouvert est un ballon inox de récup' de 75 litres, posé donc au point le plus haut de toute l'installation et je le trouve surdimensionné dans la pratique (j'ai un tuyau transparent en parallèle qui me sert de niveau).
en contenance de circuit, 100 litres de lame d'eau de chaudière et 500 litres tampon, deux petits ballons annulaires ecs en série, 4 radias et le plancher chauffant. je dois pas être loin de ton volume.
je précise quand même que je n'ai qu'un hiver de recul.
personnellement je ne suis pas attiré par ces systèmes de sécurité injectant de l'eau. ce n'est que mon avis, et probablement je l'avoue, par méconnaissance.
en contenance de circuit, 100 litres de lame d'eau de chaudière et 500 litres tampon, deux petits ballons annulaires ecs en série, 4 radias et le plancher chauffant. je dois pas être loin de ton volume.
je précise quand même que je n'ai qu'un hiver de recul.
personnellement je ne suis pas attiré par ces systèmes de sécurité injectant de l'eau. ce n'est que mon avis, et probablement je l'avoue, par méconnaissance.
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1414
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
[quote="jeremy"]pour le schéma, je suis sous ubuntu mais ne maîtrise pas, j'ai suivi les conseils mais n'ai pas réussi à rajouter le fichier pour les symboles.[/quote]
Oui, sur ma version 3.2.1, le répertoire .openoffice/3/ est remplacé par .ooo3.
A partir de ton gestionnaire de fichiers, il faut demander à afficher les fichiers cachés, sinon, tu ne vois pas les répertoires qui commencent par un .
Il y a maintenant une nouvelle procédure disponible avec le bouton "Nouveau thème..." de la galerie. Je vais regarder çà de plus près, pour voir ce qu'il faut adapter.
Yves
Oui, sur ma version 3.2.1, le répertoire .openoffice/3/ est remplacé par .ooo3.
A partir de ton gestionnaire de fichiers, il faut demander à afficher les fichiers cachés, sinon, tu ne vois pas les répertoires qui commencent par un .
Il y a maintenant une nouvelle procédure disponible avec le bouton "Nouveau thème..." de la galerie. Je vais regarder çà de plus près, pour voir ce qu'il faut adapter.
Yves
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
[quote="domwood"]
personnellement je ne suis pas attiré par ces systèmes de sécurité injectant de l'eau. ce n'est que mon avis, et probablement je l'avoue, par méconnaissance. [/quote]
Bonsoir
Malheureusement comme tous système de sécurité c'est toujours chiant et avec des contraintes.
Mais cela évite que la maison brule ou que la chaudière explose et vous tue vous ou vos proches.
Mais ce système normalement ne se déclenche jamais
Péter un élément en fonte ou en céramique ou refaire la maison voir pire enterrer un gosse , il n'y a pas photo
Avis personnel bien sur
A+
personnellement je ne suis pas attiré par ces systèmes de sécurité injectant de l'eau. ce n'est que mon avis, et probablement je l'avoue, par méconnaissance. [/quote]
Bonsoir
Malheureusement comme tous système de sécurité c'est toujours chiant et avec des contraintes.
Mais cela évite que la maison brule ou que la chaudière explose et vous tue vous ou vos proches.
Mais ce système normalement ne se déclenche jamais
Péter un élément en fonte ou en céramique ou refaire la maison voir pire enterrer un gosse , il n'y a pas photo
Avis personnel bien sur
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur