chaudière bois chartreuse contre chaudière à gazéification +

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
jp
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : ven. janv. 03, 2014 12:10 pm
Localisation : 63

Message par jp »

bonsoir.

aujourd'hui équipé d'une fioul pour l'eau chaude l'été car pas autre chose pour l'instant, puis hiver chaudière bois buche chartreuse 22 qui est hs.

je souhaite mettre une chaudière à gazéification type froling/hargasner/vigas avec des ballons tampons 3 ou 4 de 1000 litres, plus panneau solaire.
j'ai 180 m2 à chauffer radiateurs + plancher chauffant, bien isolé sur un partie et moins bien sur l'autre je compte isoler le tout correctement dès cet été, je suis a 1000 m d'altitude.

je me pose plusieurs questions.

je me demande s'il faut conserver la fioul?
je souhaite avoir l'avis d'utilisateurs de la marque vigas plutôt 25k fiable dans le temps ou pas?
l'empilement de tous ces systèmes sont-ils fiables?

bref j'ai déjà beaucoup parcouru ce forum dans tous les sens.
je trouve qu'il y a des gens extras qui vont très loin dans les installations mais perso je n'ai pas suffisamment de connaissances.
alors je souhaite écouter vos propos sur les quelques questions que j'ai posé afin de me faire une idée + précise.

merci de votre réponse.

jp

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

Bjr JP et bienvenu sur l'APPER,

Comme tu l'as déjà vu ds mon profil je suis équipé d'une Vigas25. J'ai une maison de 120m² correctement isolée mais de 1984..
C'est mon 2eme hiver avec la VIGAS et pr le moment j'en suis très content. C'est fiable et ca fait le boulot sans chichi. Chez moi la chaudière est couplée a un BT de 1500L, l'ECS est produite par des panneaux solaire l'été, la chaudière l'hiver et la résistance elec du ballon en intersaison (environ 1 mois par an).

Et si c'était a refaire ? ben je changerai rien, ah si peut être un panneau solaire de plus pr l'ECS. (d'ailleurs c'est en cours :cool: )

Par contre ds ton cas pkoi veux tu 3000l de BT ? en combien de temps vide tu les 3000L ds la config actuelle ?
Car si tu as vraiment besoin de 3000L alors il te faut une VIGAS 40kW. La chambre de chargement est plus grande donc cela serais plus adaptée.

Pr l'ECS il me parait inutile de bruler du fioul. Ds ce cas précis la chaudière fioul a un rendement très bas. Donc panneaux solaire + bois + résistance elec.
Quels sont tes besoins en ECS ? (nb de pers)

Tu es où plus précisément ds le 63 ? (je suis originaire du 43 :grin: )

PS: tu veux faire uniquement de l'ecs avec les panneaux solaire ou aussi du chauffage ?

jp
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : ven. janv. 03, 2014 12:10 pm
Localisation : 63

Message par jp »

merci lebritich

j'habite entre Issoire et ambert pas très loin du 43.

je pense a 3 ou 4000 litres pour avoir moins souvent à faire une chauffe, c'est tout mais ce n'est peut pas un bon raisonnement!!!

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

aujourd'hui tu n'as pas de BT avec ta chaudière bois ?

quel est le besoin ECS ?

jp
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : ven. janv. 03, 2014 12:10 pm
Localisation : 63

Message par jp »

non pas de ballon tampon, il n'y a pas longtemps que je viens de comprendre que je chauffais plus les nuages que ma maison.
cette fois je réalise qu'il faut changer.
je pense qu'avec ma chaudière actuelle ça serait délicat car c'est difficile de l'allumer. aujourd'hui je ne l'allume que très rarement car je charge deux fois par jour et ça suffit.

je souhaite mettre 3 ou 4 de 1000 pour ne pas allumer tous les jours.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

il faudra aussi faire un GROS effort sur l'isolation. Surtout que ds le secteur où tu es ca caille souvent :cry:

Mais bon meme avec une amélioration de l'isolation pour 180m² il te faudra 3000L de BT mais ds ce cas il te faut aussi une 40kW. Sinon pr charger les 3000L avec la 25kW il faudra la recharger plusieurs fois ds la même journée. c'est pas le but.


Euh sans indiscrétion tu les utilises bien tous tes 180m² en hiver ?

jp
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : ven. janv. 03, 2014 12:10 pm
Localisation : 63

Message par jp »

oui je chauffe toute la surface.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

bjr,

euh, la question est utilises tu les 180m² en hiver ?
En clair, as tu vraiment besoin de 180m²?

Et pr l'ECS, combien de personnes ? nb de douches/bains par jours ?

jp
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : ven. janv. 03, 2014 12:10 pm
Localisation : 63

Message par jp »

oui même l'hiver.

nous sommes 4 et donc en général 4douches/jours.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

donc la réponse est simple:

VIGAS 40kW + 3000L de BT + ECS 300L + 5m² de panneaux solaire plein sud à 45° d’inclinaison. et une BONNE regul avec V3V T° ext et T° int.

Un peu comme ca quoi : album.php?user_id=2586

ET et et ............. ISOLATION

PS: tu veux faire l'installation toi même ou passer par un pro ?

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Message par kéké »

Hello JP,

As-tu une idée de ta consommation actuelle ?
Quel est le profil de chauffage (du matin au soir, que matin et soirée etc ...)

As-tu une limitation concernant le diamètre du conduit de cheminée, à mettre en relation avec le diamètre de sortie de la chaudière choisie, sachant qu'il n'est pas autorisé de réduire ce diamètre (problème d'assurance en cas d'incendie).

Mon installation :
vigas 25, 2000 litres tampon, 24 m2 solaire thermique plan tinox
Surface chauffée : 260 m2 + 40 m2 chauffage partiel (~18°C), radiateurs et chauffage sol.
Altitude : 750 m
Couverture des besoins par le solaire : ~30% annuel

Je confirme qu'avec une vigas 25, 2000 litres sont suffisants, sachant que la chaudière régule si le tampon est plein.

Un conseil, prends le ou les tampons avec échangeur solaire, le coût supplémentaire est peu important et ensuite c'est évolutif.

Cordialement
Olivier