Prise d'air en Zinc
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Je viens d' acquérir un poêle a bois Supra Hanook
Celui ci est étanche et peut bénéficier d'une prise d'air externe
Puis je la réaliser en tube de gouttière en zinc ???
J ai pris un tube de 100 j'ai enlevé une bande de 1 cm sur la longueur je l'ai enroulé et je vais le positionner avec un collier inox
La fusion étant a 420°c et c'est une prise d'air
Merci à vous de m’éclairer sur ce point
Il y a t il un risque ?
Je viens d' acquérir un poêle a bois Supra Hanook
Celui ci est étanche et peut bénéficier d'une prise d'air externe
Puis je la réaliser en tube de gouttière en zinc ???
J ai pris un tube de 100 j'ai enlevé une bande de 1 cm sur la longueur je l'ai enroulé et je vais le positionner avec un collier inox
La fusion étant a 420°c et c'est une prise d'air
Merci à vous de m’éclairer sur ce point
Il y a t il un risque ?
Modifié en dernier par Ottiti le jeu. janv. 30, 2014 20:10 pm, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Salut
Pas spécialiste de la chose,
Cependant nous avons nous aussi un poële avec raccordement sur l'air extérieur.
Ce que j'ai pu constater, c'est que la T° du foyer dépasse les 320° ( T° max du thermo infrarouge), le vendeur (qui paraissait maîtriser le sujet) me disait que le foyer d'un appareil double combustion atteignait 400°.
Voilà pour la théorie qui (chez moi semble être corroborer par la pratique).
Maintenant, bon, j'ai aussi fais quelques relevés autour du poële et je n'ai jamais constaté de T° dépassant les 180-190° sur la structure fonte proche du foyer. Et pourtant, je brûle à feu très vif pour charger un max le poële.
Il est vrai que c'est un appareil un peu différent (squelette fonte et tout le reste en stéatite), ce qui lisse la montée en T°. Mais, même quand la pierre est saturée je n'ai jamais atteint plus 200° au point le plus chaud.
Ce point est situé sur le départ des fumées, c'est à dire en partie haute du foyer.
En somme (personnellement) , sous le foyer, ton montage zinc ne m'inquiète pas concernant la fusion .
Après, y a le coefficient de dilatation du zinc qui est un "peu" plus important que celui de l'alu par exemple...là...?!?!
D'autres membres auront peut être un avis différent.
P.S : si jamais la T° passe les 400° à l'endroit où ton zinc est raccordé , compose le 18 très rapidement et éloigne très vite tout ce qui pourrait se trouver à proximité.
Pas spécialiste de la chose,
Cependant nous avons nous aussi un poële avec raccordement sur l'air extérieur.
Ce que j'ai pu constater, c'est que la T° du foyer dépasse les 320° ( T° max du thermo infrarouge), le vendeur (qui paraissait maîtriser le sujet) me disait que le foyer d'un appareil double combustion atteignait 400°.
Voilà pour la théorie qui (chez moi semble être corroborer par la pratique).
Maintenant, bon, j'ai aussi fais quelques relevés autour du poële et je n'ai jamais constaté de T° dépassant les 180-190° sur la structure fonte proche du foyer. Et pourtant, je brûle à feu très vif pour charger un max le poële.
Il est vrai que c'est un appareil un peu différent (squelette fonte et tout le reste en stéatite), ce qui lisse la montée en T°. Mais, même quand la pierre est saturée je n'ai jamais atteint plus 200° au point le plus chaud.
Ce point est situé sur le départ des fumées, c'est à dire en partie haute du foyer.
En somme (personnellement) , sous le foyer, ton montage zinc ne m'inquiète pas concernant la fusion .
Après, y a le coefficient de dilatation du zinc qui est un "peu" plus important que celui de l'alu par exemple...là...?!?!
D'autres membres auront peut être un avis différent.
P.S : si jamais la T° passe les 400° à l'endroit où ton zinc est raccordé , compose le 18 très rapidement et éloigne très vite tout ce qui pourrait se trouver à proximité.
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. janv. 30, 2014 21:46 pm, modifié 6 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Merci
Je ne pense pas que cette prise d'air atteigne de telle température
Je craignais plutôt un risque d’émanation de quelque chose ou une réaction chimique ou autres ??
On nous inquiétés avec tellement de choses que l'on deviens un peu parano a force:roll:
Ne connaissant pas les inconvenient du zinc je préféré demander à la communauté
De plus c'est super facile a réaliser et pas trop cher
donc si c'est sans risques c'est interessant
A+
Je ne pense pas que cette prise d'air atteigne de telle température
Je craignais plutôt un risque d’émanation de quelque chose ou une réaction chimique ou autres ??
On nous inquiétés avec tellement de choses que l'on deviens un peu parano a force:roll:
Ne connaissant pas les inconvenient du zinc je préféré demander à la communauté
De plus c'est super facile a réaliser et pas trop cher
donc si c'est sans risques c'est interessant
A+
Modifié en dernier par Ottiti le jeu. janv. 30, 2014 21:10 pm, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
[quote="Ottiti"]Je ne pense pas que cette prise d'air atteigne de telle température[/quote]
En effet, je ne te le souhaite pas
[referp=102139;quote="Ottiti"]Je craignais plutôt un risque d’émanation de quelque chose ou une réaction chimique ou autres ??[/quote]
là ... j'en sais rien! Je passe la main!
En effet, je ne te le souhaite pas
[referp=102139;quote="Ottiti"]Je craignais plutôt un risque d’émanation de quelque chose ou une réaction chimique ou autres ??[/quote]
là ... j'en sais rien! Je passe la main!
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. janv. 30, 2014 21:12 pm, modifié 1 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
re,
De plus (en matant tes photos) la chambre de combustion parait "immense", ce qui (normalement) limite la montée en T°.
(Peut être me trompe-je ).
De plus (en matant tes photos) la chambre de combustion parait "immense", ce qui (normalement) limite la montée en T°.
(Peut être me trompe-je ).
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. janv. 30, 2014 21:20 pm, modifié 1 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
re ( )
Sinon, t'as pas pu faire autrement concernant le conduit de fumées (pour le tirage et la facilité de décalaminage)?
Coude vertical à 90 et coude horizontal à 45 et (je suppose derrière la cloison) un autre coude à 90 pour la remontée en toiture.
Sinon, t'as pas pu faire autrement concernant le conduit de fumées (pour le tirage et la facilité de décalaminage)?
Coude vertical à 90 et coude horizontal à 45 et (je suppose derrière la cloison) un autre coude à 90 pour la remontée en toiture.
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. janv. 30, 2014 23:06 pm, modifié 2 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
[quote="AD 44"]re ( )
Sinon, t'as pas pu faire autrement concernant le conduit de fumées (pour le tirage et la facilité de décalaminage)?
Coude vertical à 90 et coude horizontal à 45 et (je suppose derrière la cloison) un autre coude à 90 pour la remontée en toiture.[/quote]
Salut à vous
C est du zinc neuf donc tous brillant , pas du galva messieurs
Pour les coude seul le 45 aurait pu être évité
tous les autres sont obligatoire le conduit étant dans le mur
Le conduit de cheminé est tubé inox rigide et le conduit du poêle arrive sur un "Té" soudé
J ai donc 90 + 45 + Té
Les tubes sont démontables donc pas de soucis pour le nettoyage
SAUF le "paramètre féminin" bien sur
Le coude à 45 c'est aussi un soucis du paramètre déjà cité
Merci pour vos avis
donc ceux qui ont des poêles étanche pourrons utiliser la même ruse
C est facile et pas trop cher
A+
Sinon, t'as pas pu faire autrement concernant le conduit de fumées (pour le tirage et la facilité de décalaminage)?
Coude vertical à 90 et coude horizontal à 45 et (je suppose derrière la cloison) un autre coude à 90 pour la remontée en toiture.[/quote]
Salut à vous
C est du zinc neuf donc tous brillant , pas du galva messieurs
Pour les coude seul le 45 aurait pu être évité
tous les autres sont obligatoire le conduit étant dans le mur
Le conduit de cheminé est tubé inox rigide et le conduit du poêle arrive sur un "Té" soudé
J ai donc 90 + 45 + Té
Les tubes sont démontables donc pas de soucis pour le nettoyage
SAUF le "paramètre féminin" bien sur
Le coude à 45 c'est aussi un soucis du paramètre déjà cité
Merci pour vos avis
donc ceux qui ont des poêles étanche pourrons utiliser la même ruse
C est facile et pas trop cher
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
J ai refait mes gouttières en Zinc et c'est une chute
C est assez mou se découpe facilement à la pince et ce n'est pas aimanté
Je vous l'affirme c'est du zinc pas du galva
N ayant pas le coup de main pour le souder j ai utilisé un silicone spécial donc toutes mes gouttières et descentes sont collé
Au pire si cela ne tiens pas je peux encore les souder
Pour ma prise d'air le tube est simplement enroulé sur lui même sans autres etanchéité
A+
J ai refait mes gouttières en Zinc et c'est une chute
C est assez mou se découpe facilement à la pince et ce n'est pas aimanté
Je vous l'affirme c'est du zinc pas du galva
N ayant pas le coup de main pour le souder j ai utilisé un silicone spécial donc toutes mes gouttières et descentes sont collé
Au pire si cela ne tiens pas je peux encore les souder
Pour ma prise d'air le tube est simplement enroulé sur lui même sans autres etanchéité
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut Luc[quote="Ottiti"]Bonsoir.
J'ai refait mes gouttières en zinc et c'est une chute.
C'est assez mou, se découpe facilement à la pince et ce n'est pas aimanté.
Je vous l'affirme c'est du zinc pas du galva[/quote]Impec alors !
[referp=102199;quote="Ottiti"]N'ayant pas le coup de main pour le souder j ai utilisé un silicone spécial donc toutes mes gouttières et descentes sont collé.
Au pire si cela ne tient pas je peux encore les souder.[/quote]Ça se fait bien à l'étain avec le matos ad hoc.
[referp=102199;quote="Ottiti"]Pour ma prise d'air le tube est simplement enroulé sur lui même sans autres étanchéité A+[/quote] Ça doit pas avoir d'incidence.
@ +
J'ai refait mes gouttières en zinc et c'est une chute.
C'est assez mou, se découpe facilement à la pince et ce n'est pas aimanté.
Je vous l'affirme c'est du zinc pas du galva[/quote]Impec alors !
[referp=102199;quote="Ottiti"]N'ayant pas le coup de main pour le souder j ai utilisé un silicone spécial donc toutes mes gouttières et descentes sont collé.
Au pire si cela ne tient pas je peux encore les souder.[/quote]Ça se fait bien à l'étain avec le matos ad hoc.
[referp=102199;quote="Ottiti"]Pour ma prise d'air le tube est simplement enroulé sur lui même sans autres étanchéité A+[/quote] Ça doit pas avoir d'incidence.
@ +
M.You - 49
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Et bien non même avec le matos qui va bien c'est pas évident du tous à souder
Surtout avec une échelle et un toit en débord
J ai fait des essais au sol
et j'ai renoncé
Pour la prise d'air c'est impeccable, même le feux a fond c'est froid en dessous
Le Gros avantage des poêle étanche c'est absence d'odeur de fumée
ou de brulé
Je n'ai qu'une "adorable" flagrance de poisson
Bon c'est a priori témporaire
J espère
A+
Et bien non même avec le matos qui va bien c'est pas évident du tous à souder
Surtout avec une échelle et un toit en débord
J ai fait des essais au sol
et j'ai renoncé
Pour la prise d'air c'est impeccable, même le feux a fond c'est froid en dessous
Le Gros avantage des poêle étanche c'est absence d'odeur de fumée
ou de brulé
Je n'ai qu'une "adorable" flagrance de poisson
Bon c'est a priori témporaire
J espère
A+