Gestion du recyclage sur chaudière bois
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Wlz
- Etudiant Solaire
- Messages : 160
- Enregistré le : lun. avr. 16, 2007 17:34 pm
- Localisation : Bagnères 65
Bonjour à tous, je cherche des infos sur les différentes façon de gérer la température de retour pour une chaudière bois.
J'ai bien vu qu'il existait des sytémes tel que ladommat ou thermovar mais certain préconise aussi l'utilisation d'une v3v pour pouvoir choisir la témpérature.
votre avis sur la question?
J'ai bien vu qu'il existait des sytémes tel que ladommat ou thermovar mais certain préconise aussi l'utilisation d'une v3v pour pouvoir choisir la témpérature.
votre avis sur la question?
wLz
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1643
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Avis perso ...
Il me semble qu'au final le système ne change rien, dans tout les cas, le but est d'amener un retour constant en température qui soit au dessus du point de rosé.
Apres mettre en place une V3V motorisée plus une prog de régulation qui va "juste" maintenir une température constante alors que des systèmes plus "simple" existe (thermovar, lamdo ...) n'a peut etre pas vraiment d'interet ?
A+
Eric
Avis perso ...
Il me semble qu'au final le système ne change rien, dans tout les cas, le but est d'amener un retour constant en température qui soit au dessus du point de rosé.
Apres mettre en place une V3V motorisée plus une prog de régulation qui va "juste" maintenir une température constante alors que des systèmes plus "simple" existe (thermovar, lamdo ...) n'a peut etre pas vraiment d'interet ?
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Corrigez moi si je me trompe
Mais un laddomat est une vanne trois voies thermostatique
Elle fait passer le fluide d'un coté puis de l autre
voir des deux cotés a un moment
A+
Corrigez moi si je me trompe
Mais un laddomat est une vanne trois voies thermostatique
Elle fait passer le fluide d'un coté puis de l autre
voir des deux cotés a un moment
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Bonsoir,
Perso, j'ai un laddomat avec cartouche à 72°C et çà marche très bien!
Au moins, il est complétement autonome!
Et tu peux changer la cartouche thermostatique pour mettre la température voulu.
http://www.nideck.com/contents/fr/d141_Page_151.html
Perso, j'ai un laddomat avec cartouche à 72°C et çà marche très bien!
Au moins, il est complétement autonome!
Et tu peux changer la cartouche thermostatique pour mettre la température voulu.
http://www.nideck.com/contents/fr/d141_Page_151.html
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Bsoir a tous,
Désolé d'apporter un autre son de cloche.
Perso j'ai une chaudière bois avec un Laddomat. Ca serait a refaire, ben ca serait une V3V motorisée. D'ailleurs c'est ce qui va se passer l'été prochain.
pkoi ?
1- la régul de ma chaudière est trop c*nne. Elle essaye de réguler la T° de l'eau de sortie de la chaudière et vu que celle ci est bridée par le laddomat, bien sûr elle n'y arrive pas et donc le ventilo tourne tjs a fond et la T° des fumées s'envole. J'ai changé la cartouche d'origine (72°) pour une 83°, il y a une petite amélioration mais ca reste dégueulasse !
2- En fin de combustion il reste 100L de flotte a 83° ds la chaudière. Et tu peux rien en faire. Enfin si ca chauffe la pièce ds laquelle se trouve la chaudière.
3- Avec une V3V et une régule digne de ce nom il y a pas mal a récupérer sans parler qu'il faudrait aussi piloter la vitesse du circu en fonction du début ou de la fin de la chauffe.
4- Chez moi le MAXISUN de Patrick07 se chargera de faire tt ca correctement dès l'hiver prochain
Désolé d'apporter un autre son de cloche.
Perso j'ai une chaudière bois avec un Laddomat. Ca serait a refaire, ben ca serait une V3V motorisée. D'ailleurs c'est ce qui va se passer l'été prochain.
pkoi ?
1- la régul de ma chaudière est trop c*nne. Elle essaye de réguler la T° de l'eau de sortie de la chaudière et vu que celle ci est bridée par le laddomat, bien sûr elle n'y arrive pas et donc le ventilo tourne tjs a fond et la T° des fumées s'envole. J'ai changé la cartouche d'origine (72°) pour une 83°, il y a une petite amélioration mais ca reste dégueulasse !
2- En fin de combustion il reste 100L de flotte a 83° ds la chaudière. Et tu peux rien en faire. Enfin si ca chauffe la pièce ds laquelle se trouve la chaudière.
3- Avec une V3V et une régule digne de ce nom il y a pas mal a récupérer sans parler qu'il faudrait aussi piloter la vitesse du circu en fonction du début ou de la fin de la chauffe.
4- Chez moi le MAXISUN de Patrick07 se chargera de faire tt ca correctement dès l'hiver prochain
- Wlz
- Etudiant Solaire
- Messages : 160
- Enregistré le : lun. avr. 16, 2007 17:34 pm
- Localisation : Bagnères 65
Re:
Merci pour vos réponses,
cette valeur répandue de 72° m’interroge depuis un moment. Il me semblerait logique de travailler le plus chaud possible pour améliorer la combustion. Ce choix général de 72°C c'est pour avoir une marge de sécurité importante? ou pour ne pas sortir avec des fumées trop chaude?
peux tu me préciser ce que tu entends par dégueulasse?lebritish a écrit : J'ai changé la cartouche d'origine (72°) pour une 83°, il y a une petite amélioration mais ca reste dégueulasse !
cette valeur répandue de 72° m’interroge depuis un moment. Il me semblerait logique de travailler le plus chaud possible pour améliorer la combustion. Ce choix général de 72°C c'est pour avoir une marge de sécurité importante? ou pour ne pas sortir avec des fumées trop chaude?
wLz
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 57
- Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
- Localisation : scaër 29
Re: Re:
si tu sort les fumées peu chaude ,il y a un risque de goudronnage du conduit,du moins il me semble.ainsi qu'un tirage trop faible,nous on fait tourner le poêle à fondWlz a écrit : ou pour ne pas sortir avec des fumées trop chaude?
nous la vanne s'ouvre à 61°
alain
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Re:
Wlz a écrit :Merci pour vos réponses,
peux tu me préciser ce que tu entends par dégueulasse?lebritish a écrit : J'ai changé la cartouche d'origine (72°) pour une 83°, il y a une petite amélioration mais ca reste dégueulasse !
cette valeur répandue de 72° m’interroge depuis un moment. Il me semblerait logique de travailler le plus chaud possible pour améliorer la combustion. Ce choix général de 72°C c'est pour avoir une marge de sécurité importante? ou pour ne pas sortir avec des fumées trop chaude?
Bjr, ce qui reste dégueulasse c'est la régulation d'origine de la VIGAS. Même avec un retour a 83°C elle ne contrôle pas correctement la T° des fumées. Du coup j'ai des T° qui montent a 210°C pdt la combustion avec une consigne a 145°C !
Bref ça n'a rien a voir avec le laddomat. C'est un problème de logiciel. Pour moi ce prbl est bientôt terminé. Le Maxisun prend petit a petit le contrôle total de la chaudière. Y compris le démarrage en automatique d'une chaudière bois bûches
alain29 a écrit :si tu sort les fumées peu chaude ,il y a un risque de goudronnage du conduit,du moins il me semble.ainsi qu'un tirage trop faible,nous on fait tourner le poêle à fondWlz a écrit : ou pour ne pas sortir avec des fumées trop chaude?
Sur une chaudière a gazéification, donc avec ventilo, le T° des fumées n'a rien a voir avec la T° de l'eau. Il n'y a aucune difficulté a avoir de l'eau a 83°C et des T° de fumées a 120°C.
Pour un appareil a combustion montante sans ventilo de forçage, c'est pas pareil.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 147
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
- Localisation : Perigueux 24
Re: Gestion du recyclage sur chaudière bois
Bonsoir à tous
Pour ma part j'ai démonté la vanne 4V qui régulait la temp de retour au profit d'un Laddomat
Que du bonheur
J'utilise une cartouche à 61°C , j'ai pris ça par défaut, je n'avais trouvé aucune préconisation du constructeur (poele bouilleur CHARNWOOD Island III)
J'ai remarqué que le poêle fonctionne mieux et s'encrasse peu, la montée en température est progressive et bien uniforme
Avec le recul je prendrai une température à 67°C
Attention quand même de ne pas prendre trop haut, car il faut augmenter le débit pour "passer" la puissance, le delta température départ/retour est plus faible
Laddomat commercialise 2 systemes
de 0 à 30Kw et > à 20 jusqu'à ....
Le petit modele 11-30 est d'un prix abordable (je l'avais payé 175€)
Yan
Pour ma part j'ai démonté la vanne 4V qui régulait la temp de retour au profit d'un Laddomat
Que du bonheur
J'utilise une cartouche à 61°C , j'ai pris ça par défaut, je n'avais trouvé aucune préconisation du constructeur (poele bouilleur CHARNWOOD Island III)
J'ai remarqué que le poêle fonctionne mieux et s'encrasse peu, la montée en température est progressive et bien uniforme
Avec le recul je prendrai une température à 67°C
Attention quand même de ne pas prendre trop haut, car il faut augmenter le débit pour "passer" la puissance, le delta température départ/retour est plus faible
Laddomat commercialise 2 systemes
de 0 à 30Kw et > à 20 jusqu'à ....
Le petit modele 11-30 est d'un prix abordable (je l'avais payé 175€)
Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
- Wlz
- Etudiant Solaire
- Messages : 160
- Enregistré le : lun. avr. 16, 2007 17:34 pm
- Localisation : Bagnères 65
Re: Gestion du recyclage sur chaudière bois
Bonjour à tous, encore des questions sur ce recyclage:
@yan24: je n'ai pas compris ta remarque, pourrais tu faire une 2ieme tentative?
@ lebritish : comme je vais utiliser plancher et mur chauffant et plus tard raccorder tout ça au solaire, j'ai commencé à bosser la doc du maxisun. Du coup la solution V3V m'intéresse. Afin de finir la comparaison avec le laddomat, j'aimerai bien évaluer le matos dont je vais avoir besoin. Est ce que cette vanne conviendrait? (en prenant en plus le moteur).
J'ai 2 circulateurs que j'avais récupéré, comme savoir si je peux les utiliser pour cet usage?
@yan24: je n'ai pas compris ta remarque
Code : Tout sélectionner
Attention quand même de ne pas prendre trop haut, car il faut augmenter le débit pour "passer" la puissance, le delta température départ/retour est plus faible
@ lebritish : comme je vais utiliser plancher et mur chauffant et plus tard raccorder tout ça au solaire, j'ai commencé à bosser la doc du maxisun. Du coup la solution V3V m'intéresse. Afin de finir la comparaison avec le laddomat, j'aimerai bien évaluer le matos dont je vais avoir besoin. Est ce que cette vanne conviendrait? (en prenant en plus le moteur).
J'ai 2 circulateurs que j'avais récupéré, comme savoir si je peux les utiliser pour cet usage?
wLz
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 147
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
- Localisation : Perigueux 24
Re: Gestion du recyclage sur chaudière bois
Bonsoir
Je disais :
Si je ne me plante pas,
si tu as 30 °C de différence de température entre l'arrivée de l'eau et le départ (de 50 à 80°C pour fixer les idées) , si la puissance est de 20Kw par exemple
il te faut un débit de : 0,58 m3/h soit 580l/h
P(KW) = 1,16 x d (m3/h) x Delta temp (°C)
Avec une capsule à 65°C, tu n' as plus que 15°C de delta (tu ne peux pas trop dépasser au départ les 80°C au max) , il te faut doubler le débit pour transférer la même puissance.
Yan
Je disais :
Si je ne me plante pas,
si tu as 30 °C de différence de température entre l'arrivée de l'eau et le départ (de 50 à 80°C pour fixer les idées) , si la puissance est de 20Kw par exemple
il te faut un débit de : 0,58 m3/h soit 580l/h
P(KW) = 1,16 x d (m3/h) x Delta temp (°C)
Avec une capsule à 65°C, tu n' as plus que 15°C de delta (tu ne peux pas trop dépasser au départ les 80°C au max) , il te faut doubler le débit pour transférer la même puissance.
Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Gestion du recyclage sur chaudière bois
Bsoir à tous
oulà, le fonctionnement du recyclage n'est pas bien assimilé
relire les doc du laddomat par ex ...
je vous en dis plus demain pr ceux qui auraient pas trouvé la réponse ...
oulà, le fonctionnement du recyclage n'est pas bien assimilé
relire les doc du laddomat par ex ...
je vous en dis plus demain pr ceux qui auraient pas trouvé la réponse ...
- Wlz
- Etudiant Solaire
- Messages : 160
- Enregistré le : lun. avr. 16, 2007 17:34 pm
- Localisation : Bagnères 65
Re: Gestion du recyclage sur chaudière bois
Je tente une réponse :
dans le cas du recyclage, le delta est "artificiel" puisque (tant que le ballon n'est pas complétement chargé) il y a toujours de l'eau froide à volonté qui est mélangée au retour. Donc le circulateur n'a pas besoin d'être accéléré.
dans le cas du recyclage, le delta est "artificiel" puisque (tant que le ballon n'est pas complétement chargé) il y a toujours de l'eau froide à volonté qui est mélangée au retour. Donc le circulateur n'a pas besoin d'être accéléré.
wLz
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1643
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: Gestion du recyclage sur chaudière bois
Salut Thierry,
On ne peut pas dire que je sois contre les systemes de régulation bien au contraire mais franchement je ne pense pas que se soit une bonne chose d'orienter les gens vers des solutions aussi complexe qu'onéreuse pour la gestion du recyclage ( V3V pilotée).
En effet les solutions comme les thermovar ou lamdo fonctionnent bien et sont éprouvés. Dans ton cas apparemment c'est plutot la chaudiere qui mérite apparemment d'etre correctement piloter non ? a moins que je n'ai pas tout compris ...
Apres effectivement il y a quelque chose a gratter en fin et début de flambée en variant la vitesse du circulateur, c'est ce que je fais mais franchement c'est plus pour le principe car je ne suis pas sur que l'on gagne beaucoup, il faudrait que je fasse des relevés mais bon ca doit pas chercher loin.
Pour ce qui reste dans la chaudiere la aussi ca ne doit pas etre énorme, enfin j'avoue ne pas avoir grand chose de mon coté avec le poele bouilleur il doit y avoir 40L je crois dans le miens...
Bref je pense que c'est sympa pour "s'amuser" de faire le pilotage par V3V mais franchement c'est tout de meme une grosse dépense pour ce qu'elle va avoir a faire par rapport aux systemes existant, non ?
Qu'en penses tu en tout objectivité ?
A+
Eric
On ne peut pas dire que je sois contre les systemes de régulation bien au contraire mais franchement je ne pense pas que se soit une bonne chose d'orienter les gens vers des solutions aussi complexe qu'onéreuse pour la gestion du recyclage ( V3V pilotée).
En effet les solutions comme les thermovar ou lamdo fonctionnent bien et sont éprouvés. Dans ton cas apparemment c'est plutot la chaudiere qui mérite apparemment d'etre correctement piloter non ? a moins que je n'ai pas tout compris ...
Apres effectivement il y a quelque chose a gratter en fin et début de flambée en variant la vitesse du circulateur, c'est ce que je fais mais franchement c'est plus pour le principe car je ne suis pas sur que l'on gagne beaucoup, il faudrait que je fasse des relevés mais bon ca doit pas chercher loin.
Pour ce qui reste dans la chaudiere la aussi ca ne doit pas etre énorme, enfin j'avoue ne pas avoir grand chose de mon coté avec le poele bouilleur il doit y avoir 40L je crois dans le miens...
Bref je pense que c'est sympa pour "s'amuser" de faire le pilotage par V3V mais franchement c'est tout de meme une grosse dépense pour ce qu'elle va avoir a faire par rapport aux systemes existant, non ?
Qu'en penses tu en tout objectivité ?
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com