monteric a écrit :Salut Thierry,
On ne peut pas dire que je sois contre les systemes de régulation bien au contraire
mais franchement je ne pense pas que se soit une bonne chose d'orienter les gens vers des solutions aussi complexe qu'onéreuse pour la gestion du recyclage ( V3V pilotée).
En effet les solutions comme les thermovar ou lamdo fonctionnent bien et sont éprouvés. Dans ton cas apparemment c'est plutot la chaudiere qui mérite apparemment d'etre correctement piloter non ? a moins que je n'ai pas tout compris ...
Apres effectivement il y a quelque chose a gratter en fin et début de flambée en variant la vitesse du circulateur, c'est ce que je fais mais franchement c'est plus pour le principe car je ne suis pas sur que l'on gagne beaucoup, il faudrait que je fasse des relevés mais bon ca doit pas chercher loin.
Pour ce qui reste dans la chaudiere la aussi ca ne doit pas etre énorme, enfin j'avoue ne pas avoir grand chose de mon coté avec le poele bouilleur il doit y avoir 40L je crois dans le miens...
Bref je pense que c'est sympa pour "s'amuser" de faire le pilotage par V3V mais franchement c'est tout de meme une grosse dépense pour ce qu'elle va avoir a faire par rapport aux systemes existant, non ?
Qu'en penses tu en tout objectivité ?
A+
Eric
Bjr Eric,
en toute objectivité et avec des chiffres
Commençons par parler gros sous :
Combien coute un laddomat ? > 250€
combien coute une V3V + moteur + circu < 200€
Après coté régule c'est sûr qu'il faut pas l'acheter exprès pour ça, mais si tu l'as déjà (comme moi, ou toi) cela coute juste un peu de code et éventuellement une carte d'extension (30€ ds mon cas).
Parlons technique et récupération d’énergie:
Comme tu l'as fait remarqué en début de flambée pas la peine de faire tourner le circu a fond, voir même pdt la flambée si tu as un BT bien dimensiuonné et des tuyaux de gros diamètre. Donc on gratte quelques Wh.
Mais d'après moi ce qu'il y a de plus important a récupérer c'est l’énergie après la flambée. Si comme moi tu as une cartouche a 83°C et une chaudière VIGAS 25 alors il te reste : 75 litres d'eau à 83°C mini voir 90°C ds bien des cas et aussi 430kg d'acier a 90°C en moyenne (bcp plus chaud coté cheminée et un peu plus froid vers les pieds de la chaudière°. Pour moi cette énergie est intégralement perdue. En effet a ce moment là la buanderie/chaufferie est déjà à plus de 25°C d'ambiance !
Il y a donc:
(90-30) *(75*1.16+430*0.13) = 8800 Wh = 8.8 kWh a récupérer a chaque flambée. J'ai mis la température mini du delta T a 30°C car c'est la T° de retour de mes radiateurs.
On peut tjs se dire que 8.8 kWh c'est pas grand chose mais ça permet de chauffer 190l d'ECS a 50°C en hiver. Ah ben mis en perspective c'est plus la même image. Donc c'est l’équivalent d'un CESI perdu à chaque flambée. Pour moi cela n'est pas négligeable surtout que l'investissement est minime voir négatif !
Bien sûr tout ceci s'applique a mon cas particulier. Ds le cas ou tu as un poêle bouilleur on peut tjs se dire que l’énergie n'est pas perdu puisque elle permet de chauffer un espace de vie. M'enfin bon, si cet espace de vie est déjà à 23°C a la fin de la flambée on ferait qd même mieux de stocker cette énergie pr plus tard
voilà mon raisonnement, n’hésitez pas a poser vos questions
Une question : quid du point de rosée au moment ou je vais remplir ma chaudière avec de l'eau a 30°C pr remplacer celle a 90°C ? Y a t il un risque pr le corps de chauffe ?