Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar m_you49 » Ven Déc 30, 2016 15:30 pm

Salut
Ottiti a écrit:Les vieux c'est fini de polluer un bon Post utile :lol:
Tu sais ce qu'il te dit le vieux ... Bonne année quand même et plein de bonnes choses pour 2017 :biere:
et procurez-vous le bouquin du Reiser visionnaire sur l'écologie : http://www.glenatbd.com/bd/livre/l-ecol ... 2/mode/2up
Reportage de 1979 : http://www.ina.fr/video/CAB7900769101 @ + MY
Avatar de l’utilisateur
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 3560
Enregistré le: Sam Déc 31, 2005 12:36 pm
Localisation: Beaupréau-en-Mauges - 49
Âge: 71

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar Ottiti » Ven Déc 30, 2016 21:11 pm

bonsoir

Tu n est pas vieux juste un peu ancien et surtout grand sage du solaire et j avais mis un beau smiley " :lol: "
Je te souhaite une bonne revente de ton paradis solaire et la meilleure santés possible

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2849
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 53

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar Balajol » Sam Déc 31, 2016 16:59 pm

Ottiti a écrit:Bon

Sinon le bazar fonctionne toujours je lui fait une décharge de temps en temps :cool:

A+


Bonjour Luc, bien rattrapé mais attention je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée de passer le DrainBloc à la Gégène :mrgreen: :mrgreen:
Bonne Fin d'année, Bon réveillon et à l'année Prochaine :cool:
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2250
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar Gui63 » Mar Sep 12, 2017 10:36 am

bonjour,

je déterre ce post car je cherche une solution pour avoir un chauffage fonctionnel en cas de coupure EDF (alt 800m, reseau EDF aérien mal entretenu...)
je ne suis pas une flèche en elec et electronique, comment dimensionner un convertisseur pour mon besoin?

dans l'idéal, je cherche à avoir 48h, voir 72h, d'autonomie pour mon chauffage central:
je dois alimenter:
-une chaudière bois buche : 50w + son circulateur 45w (fonctionne 6h/jour)
-un maxisun (conso 0.2W ?) qui pilote:
-deux circulateurs electronique 25-40 pour le transfert d'un BT vers un ballon mixte. (fonctionnent quelques minutes par jour)
-deux circuits de chauffage indépendant (circu electronique 25-60 + v3v) (fonctionnement 24h/24h)
-un circulateur solaire en position 2, 65w (fonctionne entre 0 et 7h/jour)

je ne connais pas la conso exacte des circu electronique et V3V, mais ça doit être autour de 30w...
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
Avatar de l’utilisateur
Gui63
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 145
Enregistré le: Dim Nov 23, 2014 18:01 pm
Localisation: 63
Âge: 38

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar rod33 » Mar Sep 12, 2017 11:39 am

Salut,

Un petit groupe électrogène?
C'est ce que j'ai actuellement au cas où...
Avatar de l’utilisateur
rod33
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 247
Enregistré le: Ven Avr 24, 2009 15:24 pm
Localisation: illats 33

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar Gui63 » Mar Sep 12, 2017 13:10 pm

j'avais aussi pensé à un petit groupe électrogène mais:
les +:
-prix achat
-simplicité d'utilisation
les-:
-bruit
-autonomie du réservoir
-être présent lors de la coupure pour le mettre en service

pensez-vous qu'un 1000w suffirai, dans ce style:
https://www.manomano.fr/groupe-electrog ... ps-1007568
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
Avatar de l’utilisateur
Gui63
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 145
Enregistré le: Dim Nov 23, 2014 18:01 pm
Localisation: 63
Âge: 38

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar lebritish » Mar Sep 12, 2017 15:05 pm

salut gui,

sinon tu mets un convertisseurs 12v ->220V pur sinus et tu ulitises une batterie de voiture. perso j'ai ca que mon installation.
https://www.manomano.fr/catalogue/conve ... on-1983359

Tu mets une batterie de 200ah qui devrais te tenir 24h tranquille
Après 24h, ben soit tu recharge la batterie avec le moteur de la voiture, soit tu utilises directement celle de la voiture. De toute facon si pas d'elec, pas bien sûr que tu sortes de la maison.

En tout cas c'est ce que j'ai prevu. En plus cela permet de palier aux micro coupures du reseau tres frequentes chez moi. ton systeme est secouru en permanence :cool:

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1967
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: LYON
Âge: 42

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar Ottiti » Mar Sep 12, 2017 15:43 pm

Salut

Pas trop pratique ton système et ta batterie déchargé à 80% ne te donne que 1900w sur 24 heures soit 80wh faut pas être gourmand. 8-)
Mon système est automatique et me donne 300wh :cool:
Avec les batterie actuelle j ai 52A avec les prochaines 158A de plus
Vu ma consommation je tiens presque 3h je vais passer à 12h soit 1 journée complète du Drainbloc ou 1 nuit de poêle voir les 2 l’un après l autre :cool:

Il faut que le système soit simple et automatique pour être viable

Pour l épauler j ai un groupe électrogène et dans le futur 2 panneaux photovoltaique

Il me reste à peaufiner un système pour associer les 2 jeux de batteries automatiquement aussi car le Aiger ne pourra pas charger les 2 jeux :sad:

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2849
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 53

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar lebritish » Mar Sep 12, 2017 17:47 pm

Ottiti a écrit:Pas trop pratique ton système et ta batterie déchargé à 80% ne te donne que 1900w sur 24 heures soit 80wh faut pas être gourmand. 8-)
Mon système est automatique


On peut le voir de l'autre coté si tu consomme 80W en permanence juste pr le chauffage c'est que ton installation n'est pas optimisé du tout :sad:
Perso 80W c'est la conso de toute la maison en moyenne sur l'année :schock: :schock: :schock:

avec l'installation de Gui je suis sur qu'il tient 24h et encore, il a pas tout optimisé, mais avec son Maxisun on va régler tout ca ;-)

dans la solution présentée, là aussi c'est tout automatique :cool:

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1967
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: LYON
Âge: 42

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar Ottiti » Mar Sep 12, 2017 18:16 pm

salut lebritish

Déjà 4 circulateurs Alpha2 ou Alpha2L pour le chauffage de 7 a 23wh
et la pompe du bruleur et la gestion de la chaudière

Le Drainbloc avec sa gestion et son circulateur au alentour de 150wh au max car circulateur variable

Donc loin de tes 80wh et tous est optimisé je ne peux pas faire moins faut faire avec son logis et son besoin de confort

et bien entendu tous ne fonctionne pas en même temps ni 24/24h

Toi tu as bien dis que tu recharge ta batterie au bout de 24h00 il est ou ton automatisme ?

Pour Gui63 en appareil comme ceci lui irait

https://solaireshop.fr/convertisseur-chargeur-pur-sinus-12v-220v-600w.html?utm_source=Convertisseur+-+Chargeur+&utm_medium=cpc&utm_campaign=Convertisseur+-+Chargeur+&utm_term=Convertisseur+-+Chargeur+&utm_content=Convertisseur+-+Chargeur+&gclid=EAIaIQobChMIkdKFwoeg1gIVzmwbCh1cngguEAQYASABEgLgWvD_BwE

Bon pour 72h d'autonomie faut 500A :roll:
et en plus pas sur que le chargeur puisse charger autant mais bon j'y travaille actuellement a associer un pack de batterie auxiliaire a mon système actuel :cool:


A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2849
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 53

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar Gui63 » Mer Sep 13, 2017 9:19 am

bonjour,

->Lebritish:
le convertisseurs 12v ->220V pur sinus que tu cites prend t'il le relais du réseau automatiquement?
il n'a pas l'air de faire chargeur, tu utilise un chargeur intelligent brancher en permanence sur ta batterie pour la garder fonctionnelle?


sinon la solution du convertisseur-chargeur qui fait la fonction d'onduleur semble plus pratique...

reste le problème du coût des batteries, une 200ah basique c'est déjà 200 euros, une décharge lente c'est plutôt 500 euros.
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
Avatar de l’utilisateur
Gui63
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 145
Enregistré le: Dim Nov 23, 2014 18:01 pm
Localisation: 63
Âge: 38

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar Ottiti » Mer Sep 13, 2017 19:06 pm

Salut

Le matériel du lien est automatique il fait chargeur détecteur secteur et convertisseur :cool:
Les 500 ampères c’est vraiment le maximum de consommation pour les 3 jours tu consommera moins
Le matériel est prévu pour un usage secours donc rare normalement. :roll:
Perso le miens n’a du servir que quant j ai fait sauter les plombs (disjoncteurs et différentiels en vrai )
dans mes différents essais et peut êtres sur 1 coupure secteur.
Dans cette configuration , de secours, il est possible d’utiliser des batteries d’automobiles classiques voir d’occasion
le matériel à une protection de décharge à 10v pour éviter de tuer les batteries
Une batterie automobile n appréciera pas le traitement mais ce sera un cas exceptionnel faudra déjà bouffer les 500 ampères
Le matériel ne pourras pas charger 500 ampères faudra comme je m’ apprête à le faire dissocier le pack de batterie

Mais j’y travaille doucement

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2849
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 53

Re: Sauvegarde electrique pour poêle bouilleur

Messagepar lebritish » Mer Sep 13, 2017 21:33 pm

oui le convertisseur/chargeur est plus pratique.
perso j'ai une petite alim 12V branchée sur la batterie 6h/jours

De toute facon ce qui coute cher c'est la batterie. Perso je suis sur une batterie de voitures d'occas :roll:
Après j'ai pas l'ambition de tenir 72h. De toute facon j'ai une cheminée ds le salon qui marche sans éléc :cool:

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1967
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: LYON
Âge: 42

Précédente

Retourner vers Bois Bûche