notre installation

Posté : jeu. janv. 08, 2015 20:23 pm
par alain29
bonjour
voilà le début de notre installation
j'ai fait au plus simple possible
nous avons choisit un poêle bouilleur à bois de francobelge (réf merville ) d'une capacité de 14kw 9 pour le bouilleur 5kw pour le chauffage,
elle est équipée d'un four ainsi que la possibilité de faire chauffé sur la plaque fonte au dessus (comme dans le temps ) :-D
nous cuisinons tous nos repas depuis un mois avec .

un groupe sécurité à l'arrière de la cuisinière
une soupape de sécurité juste après avec envoi d'eau froide dans le réseau .
vanne thermique Température régulation 61°C.
une pompe Circulateur Grundfos Alpha 2 25-40 pour le bouilleur
un ballon de 500l sanitaire chauffage avec un serpentin pour le solaire.un groupe de sécurité sur le ballon .
deux vases expansion 50l pour le bouilleur,25l pour le chauffage.
une pompe circulation lowara basic pour le chauffage.
l'ensemble du réseau chauffage en multicouche .iden pour le réseau eau.

nous allons demander votre aide pour les panneaux solaire thermique .car l'été approche a grand pas :-D .
alain

Re: notre installation

Posté : jeu. janv. 08, 2015 20:25 pm
par alain29
suite de l'installation

Re: notre installation

Posté : jeu. janv. 08, 2015 22:04 pm
par lebritish
alain29 a écrit : un ballon de 500l sanitaire chauffage avec un serpentin pour le solaire.
Bjr Alain,

je n'ai pas compris ce point; Tu as 500L de réserve pr le chauffage ou pr l'eau chaude sanitaire (ECS) ? ou c'est un ballon combiné (tank in tbak) ou a ECS instantanée ?

un petit schéma hydraulique peut etre ?

Re: notre installation

Posté : jeu. janv. 08, 2015 22:11 pm
par alain29
bonjour
je m'excuse pour la pub ,mais c'est là que j'ai passer commande
voilà notre ballon
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... s8507a.htm
alain

Re: notre installation

Posté : lun. janv. 12, 2015 23:23 pm
par lebritish
Bjr,

c'est donc un ballon a ECS instantanée.
Je suppose qu’actuellement le serpentin du bas n'est pas connecté ?

Re: notre installation

Posté : lun. janv. 12, 2015 23:34 pm
par alain29
non pas encore
je suis en train de fabriquer mon panneau thermique orientable
alain

Re: notre installation

Posté : mar. janv. 13, 2015 0:08 am
par lebritish
Oulà, aujourd'hui c'est moins cher d'en acheter un que de le fabriquer 8-)

Re: notre installation

Posté : mar. janv. 13, 2015 0:19 am
par alain29
oui je suis d'accord,mais il me reste une couronne de 50m de cuivre est une feuille de cuivre .
en cas de soucis je serai en mesure de réparer.

Re: notre installation

Posté : jeu. janv. 15, 2015 0:46 am
par alain29
bonjour
maintenant que notre gazinière bouilleur est installer depuis 5 semaines je me pose la question .

quel température du point de rosé d'un poêle bouilleur.
ce n'est pas indiquer sur le manuel.

j'ai une vanne thernique 3 voies qui s'ouvre à 61 degré ,faut-il la changer pour en mettre une à 72 degré car j'ai l'impression d'un léger goudronnage.
nous avons pris 9kw pour le bouilleur pour faire tourner la gazinière a un régime important.
le conduit de cheminée est tubé en 150mn annelé jusqu'à la sortie du conduit de cheminée,aucun problème de tirage.

alain

Re: notre installation

Posté : jeu. janv. 15, 2015 10:09 am
par monteric
Bonjour,

Le point de rosé pour le bois est autour de 60° donc ton thermovar correspond !
Apres suivant les constructeurs l'information est donné dans la notice sur cette valeur de thermovar, pour ma part sur mon bouilleur elle est précisée comme devant etre de 55°.

Eric

Re: notre installation

Posté : jeu. janv. 15, 2015 21:36 pm
par Ottiti
Bonsoir

Ce Pb de point de rosé n'est pas un phénomène constant pour un poêle a bois
car bien vite la température monte au delà :cool:
c est plutôt pour le gaz ou le fioul que c'est important et encore pas sur les nouvelle chaudiére BT
OU si un poêle de petite puissance doit alimenter un gros ballon et stagne longtemps a la température de rosé :sad:

Donc a 61 c'est tous bon :cool:

Re: notre installation

Posté : jeu. janv. 15, 2015 22:37 pm
par alain29
Ottiti a écrit : OU si un poêle de petite puissance doit alimenter un gros ballon et stagne longtemps a la température de rosé :sad:
j'ai 14kw donc 9 kw pour le bouilleur,qui alimente un ecs de 500 l

j'ai ouvert ce matin la trappe basse de la gazinière une catastrophe,de la calamine de partout en très grosse quantité,je n'ai jamais vu cela on se chauffe au bois depuis 20 ans.
depuis quelque jour chaque fois que l'on ouvre la porte de gros retour de fumée.j'ai tout nettoyer demain je ramone le conduit.
cerise sur le gâteau j'ai téléphoner chez francobelge mauvaise nouvelle il on déposer le bilan.donc pas explication.

au début uniquement ecs était branché pas de soucis.
je pense,un début explication de débutant a été le mauvais branchement pendant plus de 15 jours au niveau de la sorti chauffage prise en haut de ballon juste sous le retour chaudière.sur les conseilles du vendeur de mon ecs,je me posé la question pourquoi l'eau ne monte pas en température.
j'ai décalé la sorti chauffage au milieu du ballon est la température de l'eau dans le ballon est supérieure à 60°souvent 70° en journée.

je pense que pendant ce temps de mon erreur la gazinière a du avoir beaucoup de mal a chauffée suffisamment ce qui a provoqué beaucoup de calamine.du moins je me raccroche a cela en attendant le résultat du ramonage.
alain

Re: notre installation

Posté : jeu. janv. 15, 2015 22:50 pm
par lebritish
alain29 a écrit : je pense,un début explication de débutant a été le mauvais branchement pendant plus de 15 jours au niveau de la sorti chauffage prise en haut de ballon juste sous le retour chaudière.sur les conseilles du vendeur de mon ecs,je me posé la question pourquoi l'eau ne monte pas en température.
j'ai décalé la sorti chauffage au milieu du ballon est la température de l'eau dans le ballon est supérieure à 60°souvent 70° en journée.
oulà, tu voudrais pas nous faire un schéma hydraulique détaillé de ton installation car j'ai quelque doutes sur les choix qui ont guidés ton montage :-?

Re: notre installation

Posté : ven. janv. 16, 2015 0:05 am
par alain29
voilà un plan a main levé
il y a aussi un groupe sécurité en haut du ballon

j'ai fait une erreur sur le plan le vase expansion est avant le clapet anti retour

désolé suit nul en dessin
alain

Re: notre installation

Posté : ven. janv. 16, 2015 10:19 am
par lebritish
euh j'avais bien précisé détaillé

Tu veux pas le refaire au propre ? Je fais ca pr t'aider et décelé un éventuel prbl.
un circulateur a une entrée et une sortie, Sur ton schema il y a 3 connexion au circu :marteau:
ou sont les départ/retours chauffage ?
ou est l'ecs ?
dessine bien aussi tous les éléments de sécurité.

allez un petit effort , en plus ca te servira le jour ou tu voudra faire (ou faire faire) de la maintenance :cool: