notre installation
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 57
- Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
- Localisation : scaër 29
notre installation
bonjour
voilà le début de notre installation
j'ai fait au plus simple possible
nous avons choisit un poêle bouilleur à bois de francobelge (réf merville ) d'une capacité de 14kw 9 pour le bouilleur 5kw pour le chauffage,
elle est équipée d'un four ainsi que la possibilité de faire chauffé sur la plaque fonte au dessus (comme dans le temps )
nous cuisinons tous nos repas depuis un mois avec .
un groupe sécurité à l'arrière de la cuisinière
une soupape de sécurité juste après avec envoi d'eau froide dans le réseau .
vanne thermique Température régulation 61°C.
une pompe Circulateur Grundfos Alpha 2 25-40 pour le bouilleur
un ballon de 500l sanitaire chauffage avec un serpentin pour le solaire.un groupe de sécurité sur le ballon .
deux vases expansion 50l pour le bouilleur,25l pour le chauffage.
une pompe circulation lowara basic pour le chauffage.
l'ensemble du réseau chauffage en multicouche .iden pour le réseau eau.
nous allons demander votre aide pour les panneaux solaire thermique .car l'été approche a grand pas .
alain
voilà le début de notre installation
j'ai fait au plus simple possible
nous avons choisit un poêle bouilleur à bois de francobelge (réf merville ) d'une capacité de 14kw 9 pour le bouilleur 5kw pour le chauffage,
elle est équipée d'un four ainsi que la possibilité de faire chauffé sur la plaque fonte au dessus (comme dans le temps )
nous cuisinons tous nos repas depuis un mois avec .
un groupe sécurité à l'arrière de la cuisinière
une soupape de sécurité juste après avec envoi d'eau froide dans le réseau .
vanne thermique Température régulation 61°C.
une pompe Circulateur Grundfos Alpha 2 25-40 pour le bouilleur
un ballon de 500l sanitaire chauffage avec un serpentin pour le solaire.un groupe de sécurité sur le ballon .
deux vases expansion 50l pour le bouilleur,25l pour le chauffage.
une pompe circulation lowara basic pour le chauffage.
l'ensemble du réseau chauffage en multicouche .iden pour le réseau eau.
nous allons demander votre aide pour les panneaux solaire thermique .car l'été approche a grand pas .
alain
- Fichiers joints
-
- installation (4)_opt.jpg (73.46 Kio) Vu 3774 fois
-
- installation (3)_opt.jpg (72.89 Kio) Vu 3774 fois
-
- installation (2)_opt.jpg (79.53 Kio) Vu 3774 fois
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 57
- Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
- Localisation : scaër 29
Re: notre installation
suite de l'installation
- Fichiers joints
-
- installation (6)_opt.jpg (79.45 Kio) Vu 3773 fois
-
- installation (5)_opt.jpg (71.81 Kio) Vu 3773 fois
-
- installation (1)_opt.jpg (103.19 Kio) Vu 3773 fois
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: notre installation
Bjr Alain,alain29 a écrit : un ballon de 500l sanitaire chauffage avec un serpentin pour le solaire.
je n'ai pas compris ce point; Tu as 500L de réserve pr le chauffage ou pr l'eau chaude sanitaire (ECS) ? ou c'est un ballon combiné (tank in tbak) ou a ECS instantanée ?
un petit schéma hydraulique peut etre ?
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 57
- Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
- Localisation : scaër 29
Re: notre installation
bonjour
je m'excuse pour la pub ,mais c'est là que j'ai passer commande
voilà notre ballon
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... s8507a.htm
alain
je m'excuse pour la pub ,mais c'est là que j'ai passer commande
voilà notre ballon
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... s8507a.htm
alain
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: notre installation
Bjr,
c'est donc un ballon a ECS instantanée.
Je suppose qu’actuellement le serpentin du bas n'est pas connecté ?
c'est donc un ballon a ECS instantanée.
Je suppose qu’actuellement le serpentin du bas n'est pas connecté ?
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 57
- Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
- Localisation : scaër 29
Re: notre installation
non pas encore
je suis en train de fabriquer mon panneau thermique orientable
alain
je suis en train de fabriquer mon panneau thermique orientable
alain
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: notre installation
Oulà, aujourd'hui c'est moins cher d'en acheter un que de le fabriquer
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 57
- Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
- Localisation : scaër 29
Re: notre installation
oui je suis d'accord,mais il me reste une couronne de 50m de cuivre est une feuille de cuivre .
en cas de soucis je serai en mesure de réparer.
en cas de soucis je serai en mesure de réparer.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 57
- Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
- Localisation : scaër 29
Re: notre installation
bonjour
maintenant que notre gazinière bouilleur est installer depuis 5 semaines je me pose la question .
quel température du point de rosé d'un poêle bouilleur.
ce n'est pas indiquer sur le manuel.
j'ai une vanne thernique 3 voies qui s'ouvre à 61 degré ,faut-il la changer pour en mettre une à 72 degré car j'ai l'impression d'un léger goudronnage.
nous avons pris 9kw pour le bouilleur pour faire tourner la gazinière a un régime important.
le conduit de cheminée est tubé en 150mn annelé jusqu'à la sortie du conduit de cheminée,aucun problème de tirage.
alain
maintenant que notre gazinière bouilleur est installer depuis 5 semaines je me pose la question .
quel température du point de rosé d'un poêle bouilleur.
ce n'est pas indiquer sur le manuel.
j'ai une vanne thernique 3 voies qui s'ouvre à 61 degré ,faut-il la changer pour en mettre une à 72 degré car j'ai l'impression d'un léger goudronnage.
nous avons pris 9kw pour le bouilleur pour faire tourner la gazinière a un régime important.
le conduit de cheminée est tubé en 150mn annelé jusqu'à la sortie du conduit de cheminée,aucun problème de tirage.
alain
- Fichiers joints
-
- rosé (2)_opt.jpg (59.47 Kio) Vu 3650 fois
-
- rosé (1)_opt.jpg (61.8 Kio) Vu 3650 fois
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: notre installation
Bonjour,
Le point de rosé pour le bois est autour de 60° donc ton thermovar correspond !
Apres suivant les constructeurs l'information est donné dans la notice sur cette valeur de thermovar, pour ma part sur mon bouilleur elle est précisée comme devant etre de 55°.
Eric
Le point de rosé pour le bois est autour de 60° donc ton thermovar correspond !
Apres suivant les constructeurs l'information est donné dans la notice sur cette valeur de thermovar, pour ma part sur mon bouilleur elle est précisée comme devant etre de 55°.
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: notre installation
Bonsoir
Ce Pb de point de rosé n'est pas un phénomène constant pour un poêle a bois
car bien vite la température monte au delà
c est plutôt pour le gaz ou le fioul que c'est important et encore pas sur les nouvelle chaudiére BT
OU si un poêle de petite puissance doit alimenter un gros ballon et stagne longtemps a la température de rosé
Donc a 61 c'est tous bon
Ce Pb de point de rosé n'est pas un phénomène constant pour un poêle a bois
car bien vite la température monte au delà
c est plutôt pour le gaz ou le fioul que c'est important et encore pas sur les nouvelle chaudiére BT
OU si un poêle de petite puissance doit alimenter un gros ballon et stagne longtemps a la température de rosé
Donc a 61 c'est tous bon
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 57
- Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
- Localisation : scaër 29
Re: notre installation
j'ai 14kw donc 9 kw pour le bouilleur,qui alimente un ecs de 500 lOttiti a écrit : OU si un poêle de petite puissance doit alimenter un gros ballon et stagne longtemps a la température de rosé
j'ai ouvert ce matin la trappe basse de la gazinière une catastrophe,de la calamine de partout en très grosse quantité,je n'ai jamais vu cela on se chauffe au bois depuis 20 ans.
depuis quelque jour chaque fois que l'on ouvre la porte de gros retour de fumée.j'ai tout nettoyer demain je ramone le conduit.
cerise sur le gâteau j'ai téléphoner chez francobelge mauvaise nouvelle il on déposer le bilan.donc pas explication.
au début uniquement ecs était branché pas de soucis.
je pense,un début explication de débutant a été le mauvais branchement pendant plus de 15 jours au niveau de la sorti chauffage prise en haut de ballon juste sous le retour chaudière.sur les conseilles du vendeur de mon ecs,je me posé la question pourquoi l'eau ne monte pas en température.
j'ai décalé la sorti chauffage au milieu du ballon est la température de l'eau dans le ballon est supérieure à 60°souvent 70° en journée.
je pense que pendant ce temps de mon erreur la gazinière a du avoir beaucoup de mal a chauffée suffisamment ce qui a provoqué beaucoup de calamine.du moins je me raccroche a cela en attendant le résultat du ramonage.
alain
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: notre installation
oulà, tu voudrais pas nous faire un schéma hydraulique détaillé de ton installation car j'ai quelque doutes sur les choix qui ont guidés ton montagealain29 a écrit : je pense,un début explication de débutant a été le mauvais branchement pendant plus de 15 jours au niveau de la sorti chauffage prise en haut de ballon juste sous le retour chaudière.sur les conseilles du vendeur de mon ecs,je me posé la question pourquoi l'eau ne monte pas en température.
j'ai décalé la sorti chauffage au milieu du ballon est la température de l'eau dans le ballon est supérieure à 60°souvent 70° en journée.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 57
- Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
- Localisation : scaër 29
Re: notre installation
voilà un plan a main levé
il y a aussi un groupe sécurité en haut du ballon
j'ai fait une erreur sur le plan le vase expansion est avant le clapet anti retour
désolé suit nul en dessin
alain
il y a aussi un groupe sécurité en haut du ballon
j'ai fait une erreur sur le plan le vase expansion est avant le clapet anti retour
désolé suit nul en dessin
alain
- Fichiers joints
-
- plan chaudière_opt(2).jpg (87.88 Kio) Vu 3580 fois
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: notre installation
euh j'avais bien précisé détaillé
Tu veux pas le refaire au propre ? Je fais ca pr t'aider et décelé un éventuel prbl.
un circulateur a une entrée et une sortie, Sur ton schema il y a 3 connexion au circu
ou sont les départ/retours chauffage ?
ou est l'ecs ?
dessine bien aussi tous les éléments de sécurité.
allez un petit effort , en plus ca te servira le jour ou tu voudra faire (ou faire faire) de la maintenance
Tu veux pas le refaire au propre ? Je fais ca pr t'aider et décelé un éventuel prbl.
un circulateur a une entrée et une sortie, Sur ton schema il y a 3 connexion au circu
ou sont les départ/retours chauffage ?
ou est l'ecs ?
dessine bien aussi tous les éléments de sécurité.
allez un petit effort , en plus ca te servira le jour ou tu voudra faire (ou faire faire) de la maintenance