Validation circuit pour chauffage piscine

Vous avez reçu un devis, vous voulez commander du matériel au groupement d'achat ou ailleurs, nous pouvons vous calculer votre installation.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Répondre
gillesr
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : ven. mai 23, 2025 20:26 pm

Validation circuit pour chauffage piscine

Message par gillesr »

Bonjour,

Tout d'abord, merci aux créateurs , administrateurs du forum pour son existence

Votre aide SVP :
je veux installer 2 capteurs plan thermique sur mon toit , orienté sud pour chauffer l'eau de la piscine
Il y a déjà installé un échangeur sur le circuit de filtration de la piscine
mon idée c'est un circuit auto-vidangeable "drain back" , le plus simple possible , donc le plus économique !

SVP :
que pensez vous de ce schéma ?
est il fonctionnel :
organisation des composants , flux eau , constitution du circuit , etc ... ?
doit il être complété ? si oui , par quoi ?
Par avance, merci
Gilles
Image

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2624
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Message par ramses »

bonjour,

merci de passer par la case présentation, de compléter ton profil et ta localisation approximative.

Bien à vous tous

gillesr
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : ven. mai 23, 2025 20:26 pm

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Message par gillesr »

Bonjour

Bien entendu, mais où est cette case présentation svp?
merci

Gilles

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2624
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Message par ramses »

Salut,

ben la :-) : viewforum.php?f=39

gillesr
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : ven. mai 23, 2025 20:26 pm

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Message par gillesr »

Bonjour,

Merci , voilà , c'est fait !

bonne journée
Gilles

gillesr
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : ven. mai 23, 2025 20:26 pm

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Message par gillesr »

Bonjour,

Y a t il quelqu'un qui puisse me répondre, svp ?
Merci
@+
Gilles

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1731
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Message par monteric »

Bonjour,
Pourquoi t'embêter avec de l'auto vidange si ton système ne fonctionne que l'été pour la piscine ?
Tu le remplis en début de saison chaude et vide à la fin de l'été...

Eric
[url=http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Bonnat%20Eric%2001/SSC%2019m2%20Poele%20bouilleur%20PC%20Mur%20chauffant%20Radiateur%20UVR1611/]19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611[/url]
suivre l'installation : [url=https://chavillieu.cadoe.net]http://chavillieu.cadoe.net[/url]

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : [url=http://ateliersvertssolaire.com]http://ateliersvertssolaire.com[/url]

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1066
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Message par ventura »

Bonsoir,
maitrises tu l'auto-vidange ?
Circuit ouvert ou fermée ? mise à l'air ou pas
Ton circulateur quel débit ? quel hauteur manométrique ?
On peut t'aider mais sans renseignement ce sera difficile.
Type de tubes et diamètres ?Longueur,hauteur entre le circulateur et le haut des capteurs ?

gillesr
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : ven. mai 23, 2025 20:26 pm

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Message par gillesr »

ventura a écrit :
mer. mai 28, 2025 18:28 pm
Bonsoir,
maitrises tu l'auto-vidange ?
Circuit ouvert ou fermée ? mise à l'air ou pas
Ton circulateur quel débit ? quel hauteur manométrique ?
On peut t'aider mais sans renseignement ce sera difficile.
Type de tubes et diamètres ?Longueur,hauteur entre le circulateur et le haut des capteurs ?
Bonsoir,
Merci pour ta réponse
Dire que je maîtrise serait ambitieux, mais je voudrais mettre en pratique le peu que je connais avec ce projet
Projet simple, voire simpliste, à compléter selon les conseils

Circuit ouvert oui
Mise à l'air oui
Hauteur : 4,80
longueur circulateur haut des capteurs : 10m
diamètre 12 extérieur, 10 intérieur

Je voudrais installer des capteurs HélioFrance vertical MK1 V232
Et justement , la question qui se pose : quel circulateur ? quel débit ?

Merci par avance pour la suite

@+
Gilles

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1066
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Message par ventura »

Bonjour,
Pour le débit préconisé par Héliofrance il faut les interroger
Pour les pertes de charges par capteur idem
Les capteurs ont un sens de fonctionnement . Pour le montage en portrait, je pense qu'il faut les monter cote à cote
Les renseignement à ma disposition pris sur le net
Héliofrance MK1 V232
2.32 m2 1870 x 1241
Capillaire Diamétre 12 ext
Température de stagnation 212 °C
Hauteur entre le circulateur et le haut des capteurs: 4.8 mCE ( mètre de colonne d'eau)
Pour pouvoir faire une simulation j'ai pris les débits de mes capteurs soit 120 l/h

Sur le tableau on peut lire les pertes de charges en mm/m
Pour 2 fois 120l/h soit 240 l/H
On suit la droite jusqu'à tube 12/10 à la verticale on lie 90mm/m

Calcul hauteur manométrique du circulateur pour auto-vidange
dP circulateur = 4.8 +( 90 x20/1000) + dP capteurs soit = 4.8 + 1.8 +dP capteur = 6.6 mCE + dP capteur

Calcul hauteur manométrique du circulateur circuit fermé et purgé
dP circulateur = 1.8 mCE +dP capteur

Ci joint le tableau suivre les pointillés. Les lignes au feutre c'est mon installation.
Pertes de charges.jpg

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1066
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Message par ventura »

Bonjour,
Pour le débit préconisé par Héliofrance il faut les interroger
Pour les pertes de charges par capteur idem
Les capteurs ont un sens de fonctionnement . Pour le montage en portrait, je pense qu'il faut les monter cote à cote
Les renseignement à ma disposition pris sur le net
Héliofrance MK1 V232
2.32 m2 1870 x 1241
Capillaire Diamétre 12 ext
Température de stagnation 212 °C
Hauteur entre le circulateur et le haut des capteurs: 4.8 mCE ( mètre de colonne d'eau)
Pour pouvoir faire une simulation j'ai pris les débits de mes capteurs soit 120 l/h

Sur le tableau on peut lire les pertes de charges en mm/m
Pour 2 fois 120l/h soit 240 l/H
On suit la droite jusqu'à tube 12/10 à la verticale on lie 90mm/m

Calcul hauteur manométrique du circulateur pour auto-vidange
dP circulateur = 4.8 +( 90 x20/1000) + dP capteurs soit = 4.8 + 1.8 +dP capteur = 6.6 mCE + dP capteur

Calcul hauteur manométrique du circulateur circuit fermé et purgé
dP circulateur = 1.8 mCE +dP capteur

Ci joint le tableau suivre les pointillés. Les lignes au feutre c'est mon installation.
Pertes de charges.jpg
Pertes de charges.jpg (79.36 Kio) Vu 3277 fois

Répondre